Тут одному клиенту переделывал АВР. Он умудрился спалить штатный магнитный пускатель и поставил подобрав аналог ИЕК. Все вроде нормально но между штатными пускателями была приставка которая механически блокировала пускатели от возможности одновременно включить. Плюс группа контактов на той же приставке разрывающей цепь питания соседнего пускателя. В общем пускатель он поставил но приставка эта чисто физически к ИЕКу не подходила и осталась не задействована что как то напрягала на предмет возможного гемороя из-за этого. Проблема решилась установкой второго пускателя ИЕК, установкой вставки для физической блокировки пускателей от одновременного включения иустановка доп контактов на цепи питания катушек. Но суть не в этом устанавливая эту вставку для мехблокировки мне стало интересно а нет ли подобных для АВ. То есть взять два двух или четырех полюсных автомата и вставив между ними вставку для исключения возможности включения одновременно двух автоматов собирается по сути примитивная но эфективная схема для переключения между источниками питания. В инете что то не встречал подобного может кому попадались?
То есть взять два двух или четырех полюсных автомата и вставив между ними вставку для исключения возможности включения одновременно двух автоматов собирается по сути примитивная но эфективная схема для переключения между источниками питания. В инете что то не встречал подобного может кому попадались?
Такое не попадалось.
Предложу такой вариант, широко используемый в вентиляции для дистанционного отключения.
На каждый автомат, хоть 1, хоть 2,3,4 полюса, подключить модуль дистанционного отключения.
Сам модуль запитать от другого АВ. Тогда при попытке ВКЛ. АВ, при ВКЛ другом АВ данный АВ не ВКЛ, т.к.
модуль будет запитан, и соответветственно, откл. АВ...
Модуль занимает место - 1 модуль в щите. Компактно.
Надо только одной фирмы/производителя АВ и модуль дистанционного отключения.
Цепляется слева/справо к АВ плюс рычажок соединяется.
Независимый расцепитель требует внешнего питания на отключение. Тогда уж лучше поставить минимальные расцепители и доп. контакты, присоединив каждый расцепитель на ввод своего автомата через нз-контакт соседнего автомата.
И всё же это не есть полноценная блокировка.
Тут одному клиенту переделывал АВР. Он умудрился спалить штатный магнитный пускатель и поставил подобрав аналог ИЕК. Все вроде нормально но между штатными пускателями была приставка которая механически блокировала пускатели от возможности одновременно включить. Плюс группа контактов на той же приставке разрывающей цепь питания соседнего пускателя. В общем пускатель он поставил но приставка эта чисто физически к ИЕКу не подходила и осталась не задействована что как то напрягала на предмет возможного гемороя из-за этого. Проблема решилась установкой второго пускателя ИЕК, установкой вставки для физической блокировки пускателей от одновременного включения иустановка доп контактов на цепи питания катушек. Но суть не в этом устанавливая эту вставку для мехблокировки мне стало интересно а нет ли подобных для АВ. То есть взять два двух или четырех полюсных автомата и вставив между ними вставку для исключения возможности включения одновременно двух автоматов собирается по сути примитивная но эфективная схема для переключения между источниками питания. В инете что то не встречал подобного может кому попадались?
У Леграна такое есть ручное. У китайцев - с моторным приводом.
ЭСАТо есть взять два двух или четырех полюсных автомата и вставив между ними вставку для исключения возможности включения одновременно двух автоматов собирается по сути примитивная но эфективная схема для переключения между источниками питания.
Приблуда не просто интересная, а очень интересная. Ставлю такие с превеликим удовольствием. В отличие от перекидных рубильников, переключателей и т.п., "типа случайно" одним движением не переключишь. Требуется 2-3 действия, что само по себе подтверждает осознанность намерений пользователя. Читай - защита от дурака.
Пластмаска до гениальности простая. Стоить около полутора рублей там нечему, но на первых порах это явно плата за оригинальную идею.
Дело даже не в цене. Учитывая форму ""клювика" у SF получается не слишком наглядно в каком положении находится переключатель.
Сам использовал в ряде проектов, но как-то поохладел к этому решению.
Всех приветствую !!! трудился - потому и пропадал колеги научите схемы делать на сменяемую проводку или что рассказывать " чтобы не просили" вот как это окультурить ???
Это что такое? Распилили рукоятку?
у TDM тоже есть серия таких реверсивников, но что то нет к ним доверия.
У TDM - реально переключатель, ещё они есть у HAGER и Legrahd. А там, судя по маркировке, четырехполюсный автомат распилили.
У HAGER не знаю, у Legrahd таких точно нет.
Самое интересное на официальном сайте TDM я их тоже не нашёл, а в магазинах видел.
Короче какие то мутные эти реверсивники.
Тут одному клиенту переделывал АВР. Он умудрился спалить штатный магнитный пускатель и поставил подобрав аналог ИЕК. Все вроде нормально но между штатными пускателями была приставка которая механически блокировала пускатели от возможности одновременно включить. Плюс группа контактов на той же приставке разрывающей цепь питания соседнего пускателя. В общем пускатель он поставил но приставка эта чисто физически к ИЕКу не подходила и осталась не задействована что как то напрягала на предмет возможного гемороя из-за этого. Проблема решилась установкой второго пускателя ИЕК, установкой вставки для физической блокировки пускателей от одновременного включения иустановка доп контактов на цепи питания катушек. Но суть не в этом устанавливая эту вставку для мехблокировки мне стало интересно а нет ли подобных для АВ. То есть взять два двух или четырех полюсных автомата и вставив между ними вставку для исключения возможности включения одновременно двух автоматов собирается по сути примитивная но эфективная схема для переключения между источниками питания. В инете что то не встречал подобного может кому попадались?
То есть взять два двух или четырех полюсных автомата и вставив между ними вставку для исключения возможности включения одновременно двух автоматов собирается по сути примитивная но эфективная схема для переключения между источниками питания. В инете что то не встречал подобного может кому попадались?
Такое не попадалось.
Предложу такой вариант, широко используемый в вентиляции для дистанционного отключения.
На каждый автомат, хоть 1, хоть 2,3,4 полюса, подключить модуль дистанционного отключения.
Сам модуль запитать от другого АВ. Тогда при попытке ВКЛ. АВ, при ВКЛ другом АВ данный АВ не ВКЛ, т.к.
модуль будет запитан, и соответветственно, откл. АВ...
Модуль занимает место - 1 модуль в щите. Компактно.
Надо только одной фирмы/производителя АВ и модуль дистанционного отключения.
Цепляется слева/справо к АВ плюс рычажок соединяется.
Независимый расцепитель требует внешнего питания на отключение. Тогда уж лучше поставить минимальные расцепители и доп. контакты, присоединив каждый расцепитель на ввод своего автомата через нз-контакт соседнего автомата.
И всё же это не есть полноценная блокировка.
Тут одному клиенту переделывал АВР. Он умудрился спалить штатный магнитный пускатель и поставил подобрав аналог ИЕК. Все вроде нормально но между штатными пускателями была приставка которая механически блокировала пускатели от возможности одновременно включить. Плюс группа контактов на той же приставке разрывающей цепь питания соседнего пускателя. В общем пускатель он поставил но приставка эта чисто физически к ИЕКу не подходила и осталась не задействована что как то напрягала на предмет возможного гемороя из-за этого. Проблема решилась установкой второго пускателя ИЕК, установкой вставки для физической блокировки пускателей от одновременного включения иустановка доп контактов на цепи питания катушек. Но суть не в этом устанавливая эту вставку для мехблокировки мне стало интересно а нет ли подобных для АВ. То есть взять два двух или четырех полюсных автомата и вставив между ними вставку для исключения возможности включения одновременно двух автоматов собирается по сути примитивная но эфективная схема для переключения между источниками питания. В инете что то не встречал подобного может кому попадались?
У Леграна такое есть ручное. У китайцев - с моторным приводом.
Это как раз и реализовал Legrand.
Только надёжность побольше будет.
А реверсивные пускатели уже не катят в таком случае?
Есть они, только у Legrand на 16 А, а у Hager - на 25. А TDM на самом деле доверия не внушает, если у нормальных производителей не более 25 А.
Интересная приблуда, но очень уж дорогая.
согласен, цена за обычный кусок пластика дороговата, но альтернативы мало,
тот же реверсивник АВВ не в любой шкаф заходит, да и по цене не ниже.
У TDM по моему есть и с 2 ручками, но не факт, могу и путать (это не мой бренд).
К с тате у Legrand эта приблуда прекрасно крепится и к ТХ3, хотя заявляется что для DX3 только.
Да не сказал бы, что SF у Hager получается дорого, 2-хполюсной в районе 28 евро. Это просто рубль ущербным стал по отношению к бивалютной корзине.
Приблуда не просто интересная, а очень интересная. Ставлю такие с превеликим удовольствием. В отличие от перекидных рубильников, переключателей и т.п., "типа случайно" одним движением не переключишь. Требуется 2-3 действия, что само по себе подтверждает осознанность намерений пользователя. Читай - защита от дурака.
Пластмаска до гениальности простая. Стоить около полутора рублей там нечему, но на первых порах это явно плата за оригинальную идею.
Дело даже не в цене. Учитывая форму ""клювика" у SF получается не слишком наглядно в каком положении находится переключатель.
Сам использовал в ряде проектов, но как-то поохладел к этому решению.
Переключатель кулачковый ПКП63-12 /У 63А . надёжней не бывает
иногда ставим по доброте души
только на три положения (не найду картинку)
Всех приветствую !!! трудился - потому и пропадал
колеги научите схемы делать на сменяемую проводку или что рассказывать " чтобы не просили"
вот как это окультурить ???
что рассказывать " чтобы не просили"
Денег просить за проект/чертеж. Многим нужен для того, чтоб был...
И через пару месяцев потеряют.
авансом