ГеополисДайте ссылку на документ, который запрещает подавать питание с помощью вилки, а снимать его с помощью розетки!
ПУЭ-7
1.7.152. Для присоединения переносных электроприемников к питающей сети следует применять штепсельные соединители, соответствующие требованиям 1.7.146.
В штепсельных соединителях переносных электроприемников, удлинительных проводов и кабелей проводник со стороны источника питания должен быть присоединен к розетке, а со стороны электроприемника к вилке.
...
1.7.169. Если передвижная электроустановка питается с использованием штепсельных соединителей, вилка штепсельного соединителя должна быть подключена со стороны передвижной электроустановки и иметь оболочку из изолирующего материала
sudakovsky1.7.169. Если передвижная электроустановка питается с использованием штепсельных соединителей, вилка штепсельного соединителя должна быть подключена со стороны передвижной электроустановки и иметь оболочку из изолирующего материала
Не надо повторяться. Электрик из Энгельса ещё 6 сообщений назад это написал.
lionarhНе надо повторяться. Электрик из Энгельса ещё 6 сообщений назад это написал.
Электрик из Энгельса указал ТОЛЬКО п. 1.7.169. Я указываю ОБА пункта, регламентирующие данный вопрос.
Сначала указал только п. 1.7.152 (если отслеживаете тему, посмотрите в почте), но затем исправил, добавив пункт, указанный коллегой ранее, чтобы те, кто не читает всю ветку, а читает только последнее сообщение, имели полную картину.
Как вам узел учета выведенный на столб Это фигня что счетчик вверх ногами болтается и держится только за счет жил от кабеля включенных в его. То что все это не в щите тоже фигня, главное что автомат АВВ а остальное мелочи
Мдя... Не только в юропах есть поклонники кончитО вюрст.
А ведь еще в прошлом году Паша предупреждал чем всё закончится.
И не так уж он был неправ насчет танка)))
1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0°С.
ЭСА1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0°С.
ЭСА1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0°С.
Ничего удивительного. Мне попадался удлинитель с вилками на обоих концах...
Это как раз тот случай, когда автору такого устройства нужно дать оба конца в руки, и попросить один из них запитать. Тогда он оценит своё творение.
Ничего смешного. Этот дурак попросил меня разобрать вилку и протянуть контакты. А второй конец в это время воткнул....
ПУЭ-7
1.7.152. Для присоединения переносных электроприемников к питающей сети следует применять штепсельные соединители, соответствующие требованиям 1.7.146.
В штепсельных соединителях переносных электроприемников, удлинительных проводов и кабелей проводник со стороны источника питания должен быть присоединен к розетке, а со стороны электроприемника к вилке.
...
1.7.169. Если передвижная электроустановка питается с использованием штепсельных соединителей, вилка штепсельного соединителя должна быть подключена со стороны передвижной электроустановки и иметь оболочку из изолирующего материала
-----------------
И это не рекомендация, а требование.
Не надо повторяться. Электрик из Энгельса ещё 6 сообщений назад это написал.
Электрик из Энгельса указал ТОЛЬКО п. 1.7.169. Я указываю ОБА пункта, регламентирующие данный вопрос.
Сначала указал только п. 1.7.152 (если отслеживаете тему, посмотрите в почте), но затем исправил, добавив пункт, указанный коллегой ранее, чтобы те, кто не читает всю ветку, а читает только последнее сообщение, имели полную картину.
Знак © и авторство Электрика из Энгельса не озвучил, так как это нормативный документ, а не личное мнение.
Как вам узел учета выведенный на столб
Это фигня что счетчик вверх ногами болтается и держится только за счет жил от кабеля включенных в его. То что все это не в щите тоже фигня, главное что автомат АВВ а остальное мелочи

Мдя... Не только в юропах есть поклонники кончитО вюрст.
А ведь еще в прошлом году Паша предупреждал чем всё закончится.
И не так уж он был неправ насчет танка)))
И счетчик ещё дисковый, он в таком состоянии и считать не будет
Я как то обещал выложить фото как у нас сейчас делают.
Так везде делают в нормальных местах. Разница только в использованном оборудовании. Хотя подобные подключения являются нарушением ПУЭ
Довольно много попадается вот такие вводные на доме
А что за нарушения?
1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0°С.
Со split-счетчиками сталкиваться не доводилось?
Неа
Устаревшее требование. Пора бы его отменить.
На основании этого требования можно судиться с энергокомпанией которая заставляет вешать счётчик на столб
На основании этого требования можно судиться с энергокомпанией которая заставляет вешать счётчик на столб
Посмотрите АРБП и поймете, что суд проиграете.