Уважаемые обитатели "Курилка".
есть вопрос !
трёх проводная система негласно предусматривает присутствие РЕН на всём протяжении кабельных линий.
теперь сам вопрос: в кабеле идущем к выключателю РЕН отсутствует получается ?
web-rrПрокладывайте к выключателю 4-х или пятижильный кабель и всё вам будет!
а Вы прокладывали ? а кто ещё прокладывал ? и что будет если РЕН соединят с фазой (например маляры).
правда если РЕН срезать при входе в монтажную коробку - то вариант не плох и КЗ можно избежать.
Мастер-Электриктрёх проводная система негласно предусматривает присутствие РЕН на всём протяжении кабельных линий.
теперь сам вопрос: в кабеле идущем к выключателю РЕН отсутствует получается ?
Доброго времени суток, коллеги!
Вопрос несколько не верный. Трехпроводная система ТN-C-S включает в себя проводники L, N, PE. Поэтому более корректный вопрос об отсутствии РЕ проводника к выключателю.
РЕ предназначен для соединения с системой уравнивания потенциалов ОПЧ и СПЧ. Выключатель, в основном, выполнен из диэлектрического материала и соединять его с СУП не имеет смысла, с данной точки зрения. Если он выполнен из проводящего материала, то тогда подключение к СУП при помощи РЕ обязательно.
Если исходить из варианта разрушения изоляции токоведущих проводников на участке от распредкоробки до выключателя и опасности поражения эл. током при прикосновении, то такая же опасность возможна на всем протяжении кабельных линий с РЕ проводником. Исключить данную неприятную ситуацию возможно только, если РЕ проводник на всем протяжении кабельных линий будет без изоляции и любое разрушение изоляции токопроводящих проводников приведет к возникновению тока утечки на РЕ проводник.
Я задавался этим вопросом, но заводу изготовителю на производство таких кабелей нужны ГОСТы, а их нет. Обращение простого смертного в НИИ, как и к производителю ни к чему не приводит, хотя есть плюсы и с экономической стороны и с точки зрения безопасности.
С уважением Виктор Костров!
Мастер-Электриктрёх проводная система негласно предусматривает присутствие РЕН на всём протяжении кабельных линий.
теперь сам вопрос: в кабеле идущем к выключателю РЕН отсутствует получается ?
Доброго времени суток, коллеги!
Вопрос несколько не верный. Трехпроводная система ТN-C-S включает в себя проводники L, N, PE. Поэтому более корректный вопрос об отсутствии РЕ проводника к выключателю.
РЕ предназначен для соединения с системой уравнивания потенциалов ОПЧ и СПЧ. Выключатель, в основном, выполнен из диэлектрического материала и соединять его с СУП не имеет смысла, с данной точки зрения. Если он выполнен из проводящего материала, то тогда подключение к СУП при помощи РЕ обязательно.
Если исходить из варианта разрушения изоляции токоведущих проводников на участке от распредкоробки до выключателя и опасности поражения эл. током при прикосновении, то такая же опасность возможна на всем протяжении кабельных линий с РЕ проводником. Исключить данную неприятную ситуацию возможно только, если РЕ проводник на всем протяжении кабельных линий будет без изоляции и любое разрушение изоляции токопроводящих проводников приведет к возникновению тока утечки на РЕ проводник.
Я задавался этим вопросом, но заводу изготовителю на производство таких кабелей нужны ГОСТы, а их нет. Обращение простого смертного в НИИ, как и к производителю ни к чему не приводит, хотя есть плюсы и с экономической стороны и с точки зрения безопасности.
С уважением Виктор Костров!
следовательно есть упущение по электробезопасности. в проводниках до выключателей и проводниках схем переключателей.
насчёт: "Исключить данную неприятную ситуацию возможно только, если РЕ проводник на всем протяжении кабельных линий будет без изоляции и любое разрушение изоляции токопроводящих проводников приведет к возникновению тока утечки на РЕ проводник." не совсем согласен.
PEN в трехпроводке нет. Есть L, N и PE. Ко всем установочным по определению подводим N. Что окажется на месте, например, обычного выключателя завтра никто не знает. В лучшем случае потребуется подсветка.
простоПалычВыключатель, в основном, выполнен из диэлектрического материала и соединять его с СУП не имеет смысла, с данной точки зрения. Если он выполнен из проводящего материала, то тогда подключение к СУП при помощи РЕ обязательно.
У Gira есть выключатели с алюминиевой рамкой и клавишей. Т.е. все внешние части выполнены из проводящего материала. Неужто заземлять?
sudakovsky
У Gira есть выключатели с алюминиевой рамкой и клавишей. Т.е. все внешние части выполнены из проводящего материала. Неужто заземлять?
Если у нас в доме доходит до того что там электроустановка Гира такого уровня, то к выключателю подходит только 30В. 2 года назад Беркеры ставили металлические, аналогично к выключателю идет только шина KNX на 30В. Ну и панель там в любом случае отдельно от механизма и соединяются через пластик.
Господа, а куда пропал Юрий Михайлович? Помагает Команданте социализм строить? Пока он там, ребята в Крыму "за две недели перевернули Мир с ног на голову"
Краем глаза посмотрел - очень интересно. Интересная концепция - аналогия с воссоединением Германии. Ночью послушаю подробнее.
И сказал Бог українцям:
- Я дам вам Кличка!
- А нашо він нам?
- Він поб’є всіх нігерів та москалів!
- Ахрєнеть! Дайте ДВА!
Уважаемые обитатели "Курилка".
есть вопрос !
трёх проводная система негласно предусматривает присутствие РЕН на всём протяжении кабельных линий.
теперь сам вопрос: в кабеле идущем к выключателю РЕН отсутствует получается ?
Бинго!
Прокладывайте к выключателю 4-х или пятижильный кабель и всё вам будет!
а Вы прокладывали ? а кто ещё прокладывал ? и что будет если РЕН соединят с фазой (например маляры).
правда если РЕН срезать при входе в монтажную коробку - то вариант не плох и КЗ можно избежать.
теперь сам вопрос: в кабеле идущем к выключателю РЕН отсутствует получается ?
Доброго времени суток, коллеги!
Вопрос несколько не верный. Трехпроводная система ТN-C-S включает в себя проводники L, N, PE. Поэтому более корректный вопрос об отсутствии РЕ проводника к выключателю.
РЕ предназначен для соединения с системой уравнивания потенциалов ОПЧ и СПЧ. Выключатель, в основном, выполнен из диэлектрического материала и соединять его с СУП не имеет смысла, с данной точки зрения. Если он выполнен из проводящего материала, то тогда подключение к СУП при помощи РЕ обязательно.
Если исходить из варианта разрушения изоляции токоведущих проводников на участке от распредкоробки до выключателя и опасности поражения эл. током при прикосновении, то такая же опасность возможна на всем протяжении кабельных линий с РЕ проводником. Исключить данную неприятную ситуацию возможно только, если РЕ проводник на всем протяжении кабельных линий будет без изоляции и любое разрушение изоляции токопроводящих проводников приведет к возникновению тока утечки на РЕ проводник.
Я задавался этим вопросом, но заводу изготовителю на производство таких кабелей нужны ГОСТы, а их нет. Обращение простого смертного в НИИ, как и к производителю ни к чему не приводит, хотя есть плюсы и с экономической стороны и с точки зрения безопасности.
С уважением Виктор Костров!
теперь сам вопрос: в кабеле идущем к выключателю РЕН отсутствует получается ?
Доброго времени суток, коллеги!
Вопрос несколько не верный. Трехпроводная система ТN-C-S включает в себя проводники L, N, PE. Поэтому более корректный вопрос об отсутствии РЕ проводника к выключателю.
РЕ предназначен для соединения с системой уравнивания потенциалов ОПЧ и СПЧ. Выключатель, в основном, выполнен из диэлектрического материала и соединять его с СУП не имеет смысла, с данной точки зрения. Если он выполнен из проводящего материала, то тогда подключение к СУП при помощи РЕ обязательно.
Если исходить из варианта разрушения изоляции токоведущих проводников на участке от распредкоробки до выключателя и опасности поражения эл. током при прикосновении, то такая же опасность возможна на всем протяжении кабельных линий с РЕ проводником. Исключить данную неприятную ситуацию возможно только, если РЕ проводник на всем протяжении кабельных линий будет без изоляции и любое разрушение изоляции токопроводящих проводников приведет к возникновению тока утечки на РЕ проводник.
Я задавался этим вопросом, но заводу изготовителю на производство таких кабелей нужны ГОСТы, а их нет. Обращение простого смертного в НИИ, как и к производителю ни к чему не приводит, хотя есть плюсы и с экономической стороны и с точки зрения безопасности.
С уважением Виктор Костров!
следовательно есть упущение по электробезопасности. в проводниках до выключателей и проводниках схем переключателей.
насчёт: "Исключить данную неприятную ситуацию возможно только, если РЕ проводник на всем протяжении кабельных линий будет без изоляции и любое разрушение изоляции токопроводящих проводников приведет к возникновению тока утечки на РЕ проводник." не совсем согласен.
Я прокладывал. А малярам не надо давать возможности что-то соединять.
Установка щита и физическое подключение линий лишь после чистовой отделки.
100% прав.
Я на выключатели Ваги ставлю многоразовые, перемыкаю только нужные провода.
Маляры только лампочку в патроне крутят, когда свет не нужен.
PEN в трехпроводке нет. Есть L, N и PE. Ко всем установочным по определению подводим N. Что окажется на месте, например, обычного выключателя завтра никто не знает. В лучшем случае потребуется подсветка.
У Gira есть выключатели с алюминиевой рамкой и клавишей. Т.е. все внешние части выполнены из проводящего материала. Неужто заземлять?
У Gira есть выключатели с алюминиевой рамкой и клавишей. Т.е. все внешние части выполнены из проводящего материала. Неужто заземлять?
Если у нас в доме доходит до того что там электроустановка Гира такого уровня, то к выключателю подходит только 30В. 2 года назад Беркеры ставили металлические, аналогично к выключателю идет только шина KNX на 30В. Ну и панель там в любом случае отдельно от механизма и соединяются через пластик.
Электроплита там окажется, на 6 кВт, так что к каждому выключателю освещения кидайте 4 мм2
Электроплита там окажется, на 6 кВт, так что к каждому выключателю освещения кидайте 4 мм2
"Садитесь - два!" Шесть квадратов минимум!
Электроплита там окажется, на 6 кВт, так что к каждому выключателю освещения кидайте 4 мм2
"Садитесь - два!" Шесть квадратов минимум!
Еще туда надо ДСУП подтянуть и хотябы оптоволокно
Вы про накладки на KNX говорите?
Два вам! 4 мм2 выдержит без проблем и без перегруза.
обязательно