Наружная проводка в деревяном доме

Эксперт клуба
ЭСА
(5958.00)
Подобной темы "отдельно" вроде ни где не было. Предлагаю рассмотреть все варианты монтажа. Для начала выкладываю фото р/к и мантаж кабель канала в углу для "пищи"
Эксперт клуба
DIV73 (1296)
1
24 марта 2014, 19:48

Есть один не очень приятный момент!
При скручивании от оплетки летит мелкая стеклопыль!
Пользоваться распиратором!
Хотя,если смочить провод до скручивания такого момента можно избежать.

Эксперт клуба
DIV73 (1296)
0
24 марта 2014, 19:50

ПРОВОД РКГМ

РКГМ
Провод РКГМ с изоляцией из кремнийорганической резины предназначен для выводных концов электрических машин, работающих при отсутствии воздействия агрессивных сред и масел. По своим характеристикам, провод не распространяет и не поддерживает горение, устойчив к воздействию плесневых грибов, стоек к воздействию пониженного и повышенного атмосферного давления, вибрации, механическим ударам, устойчив к озону и солнечной радиации. Провод РКГМ расшифровывается как - "Р" - резиновая "К" - кремнийорганическая "Г" - голый "М" - медный.

КОНСТРУКЦИЯ

Токопроводящая жила - многопроволочная медная.
Изоляция из кремнийорганической резины.
Оплётка провода - стеклонить.
Пропитка термостойким кремнийорганическим лаком.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Токопроводящая жила провода многопроволочная, скрученная из медных проволок
Cечение токопроводящей жилы от 0,75 до 120 мм2
Защитный покров - оплетка из стекловолокна, пропитанная термостойким лаком
Изоляция - кремнийорганическая резина
Радиус изгиба при монтаже - не менее 2 диаметров провода
Номинальное переменное напряжение провода - до 660 в частотой 40 гц
Длительно допускаемая температура окружающей среды при эксплуатации от -60°С до +180°С
Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С) - 100%
МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сечения, мм2 Диаметр, мм Масса кг/км
0,75 3,5 18,4
1,0 3,6 21,0
1,5 3,9 27,0
2,5 4,6 41,7

1
24 марта 2014, 20:06

DIV73При скручивании от оплетки летит мелкая стеклопыль!
Пользоваться распиратором!


На днях смотрел в магазине РКГМ кабель он гад не стеклянный и не колится... Фик знает мож подделка- но на лейбле гост стоит.

Эксперт клуба
DIV73 (1296)
0
25 марта 2014, 09:24

Тульский Электрик
DIV73При скручивании от оплетки летит мелкая стеклопыль!
Пользоваться распиратором!


На днях смотрел в магазине РКГМ кабель он гад не стеклянный и не колится... Фик знает мож подделка- но на лейбле гост стоит.


Стеклоткань на вид тож как обычная ткань и не колется))
По цвету только белый видел в продаже. Ролики тоже белые,крепил их саморезами под"латунь-золото",заказчику все оч понравилось. Проводка велась по вагонке из лиственници,два помещения на 1этаже и одно на втором+проходной вк на лестнице,щиток под "дерево"наружний. Все не хватает времени заехать к нему сфотографировать.(

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
27 сентября 2014, 23:39

Уважаемые коллеги. Меня попросили сделать электрику в брусовом хозяйственном домике. Просьба сильно не пинать - есть ли ошибки в вводе СИП? Ввод СИП выполнен в стальной трубе диаметром 20 мм. Для защиты СИП в трубу вставлены отрезки гофротрубы 16 мм. Герметизация выполнена огнеупорным акриловым герметиком.

Эксперт клуба
mike (2020)
0
28 сентября 2014, 00:20

Что-то больно монументальное, избыточное, можно было и одной трубой обойтись :D Акрил трескается с годами, лучше силикон санитарный брать

У меня в деревне ввод сделан просто РГКМ в отверстие в бревне, делал где-то в далёком 1975 году, когда дом купили и переделывал то ужасный ввод, что там был. За эти годы вопросов не возникло. Правда я тогда не знал ничего про то как должно быть и вобще ещё в школе учился, делал как мне показалось надо сделать, время показало что не ошибся.
Насчёт трубы думал и тогда и сейчас, но скорее всего ставить не буду, поскольку однозначно будет конденсат. А запалить 16квадратов РГКМ защищёных автоматом на 20А я не представляю как. Силикон не трескается как резина, не плавится и не течёт при нагреве как пвх изоляция или полиэтилен.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
28 сентября 2014, 00:36

Я бы компенсационную петлю внутри оставил, или сделал бы провод продольно подвижным. Хотя герметик вполне сойдёт за сальник.

Эксперт клуба
web-rr (372)
0
28 сентября 2014, 14:23

Зачем СИП вводить внутрь постройки, да ещё и деревянной? Почему вводным аппаратом служит УЗО?

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
28 сентября 2014, 14:47

МастерЯ бы компенсационную петлю внутри оставил


Дизайн будет портить

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
28 сентября 2014, 14:48

web-rrПочему вводным аппаратом служит УЗО?


Это дифференциальный автомат

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
28 сентября 2014, 14:59

Я в таких случаях ставлю или выключатель нагрузки, или двухполюсной автомат из укрупнённой серии -60 или -100

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
28 сентября 2014, 19:22

mikeЧто-то больно монументальное, избыточное, можно было и одной трубой обойтись

Тогда нужно было на место входа провода трубу ставить пластиковую втулку. Которой у меня не было. Зато небольшой кусок качественной гофры - был.

mikeАкрил трескается с годами, лучше силикон санитарный брать

Это не простой акрил. Он пластичный, и предназначен для герметизации. К тому же, огнеупорный.
Силиконовые герметики, как правило, не годятся для ПВХ, из которого делают щитки и распредкоробки. От него ПВХ в местах нанесения становится пластичным, легко рвётся.

web-rrЗачем СИП вводить внутрь постройки, да ещё и деревянной? Почему вводным аппаратом служит УЗО?

Потому что есть распределительный щит на столбе, там имеется отдельный АВ. От него идёт СИП до домика. После УЗО стоят два АВ - на освещение и розетки.

lionarhДизайн будет портить

Места не было.

lionarhЭто дифференциальный автомат

Это УЗО. У Legrand сразу можно определить наличие защиты от сверхтоков - по цвету клювика. Серый - УЗО, чёрный, как у АВ - дифференциальный автомат.

0
28 сентября 2014, 21:18

Если из подручных средств то вполне нормально. Я только бы провода СИП в разные стороны не разводил смотрелось бы компактней и эстетичней.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
28 сентября 2014, 21:43

Ваш электрик ТулаЯ только бы провода СИП в разные стороны не разводил смотрелось бы компактней и эстетичней.


С разведёнными в стороны проводами - круче. Клиент должен видеть объём работы.

0
28 сентября 2014, 22:02

:lol:

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
28 сентября 2014, 23:30

sudakovskyВвод СИП выполнен в стальной трубе диаметром 20 мм. Для защиты СИП в трубу вставлены отрезки гофротрубы 16 мм. Герметизация выполнена огнеупорным акриловым герметиком.


Я бы не заводил СИП в дом по двум причинам. 1 Он горючий и то что он в гофре и пр. защите это мало волнующий факт. И вторая причина СИП алюминиевый что тоже для частного сектора ну никак не норма.

Эксперт клуба
mike (2020)
0
28 сентября 2014, 23:54

Озабоченость горючестью герметика в деревчной постройке как то странно выглядит. Герметики не относятся к легковоспламеющимся, можно любой брать, всяко хуже дерева воспламеняются. Но для дерева лучше бы минвату типа роквула взять, не горит и воздух пропускает. На трубе металлической конденсат будет в холодное аремя года. Это относится уже не к электрике а к использованию общестроительных материалов. Народ щели между брёвен не паклей затыкает или мхом, а запенивают, вроде быстро и надёжно, только потом удивляются почему брёвна сгнили. Горючесть изоляции сипа в конкретной конфигурации непринципиальна, 16 квадратов алюминия защищёных АВ не нагреть до возгорания. С этой стороны всё хорошо сделано. Сип самое логичное для воздушки, он для этого предназначен. ВВГ не самонесущий, нужно к тросу подвязывать

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
29 сентября 2014, 01:57

Кто-то постарался сделать всё безопасно в меру своего понимания. Однако, ввод выполнен некорректно.
Нарушены требования ГОСТ Р 52373 пп 10.3 и ПУЭ 2.4.3.
Участок ВЛ от магистрали до ввода (ответвление от ВЛ к вводу) должен был завершиться анкерным зажимом и прокалывающими изолированными зажимами на которых был бы выполнен переход с СИП-4 на кабель для внутренней проводки. Например, на ВВГнг.
Во всём остальном (труба стальная, пожаростойкий герметик...) всё почти неплохо.
Мысль mike о паропроницаемости уплотнения совершенно здрава в части заполнения полости между трубой стальной и деревяшкой. В самой трубе - фиолетово.
Кроме того, коллеги совершенно справедливо указывают на то что на вводе отсутствует устройство пригодное для разъединения, коим УЗО не является.

0
29 сентября 2014, 08:46

Во ГОСТы, ПУЭ, вроде в условиях задачи использовать подручные средства. Нарушения минимальны.

0
29 сентября 2014, 09:14

Вот

ЭСАЯ бы не заводил СИП в дом по двум причинам. 1 Он горючий и то что он в гофре и пр. защите это мало волнующий факт. И вторая причина СИП алюминиевый что тоже для частного сектора ну никак не норма.


Вот норма для частного сектора. :lol: