E-mail:
Пароль:
Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Наружная проводка в деревяном доме

Наружная проводка в деревяном доме

Эксперт клуба
ЭСА
(5958.00)
Подобной темы "отдельно" вроде ни где не было. Предлагаю рассмотреть все варианты монтажа. Для начала выкладываю фото р/к и мантаж кабель канала в углу для "пищи"
Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
18 января 2014, 17:34

select
ЭСА
select
ЭСА выложу еще одну фотку по теме, для поддержания беседы.


Вводного или нагрузочного АВ, УЗО не видно.


В смысле вводного? а снаружи на улице в щите что тогда?


На случай если перегрузят ввод, что бы не бежать на улицу включать, ставлю в доме с соблюдением селективности. Опять же с улицы до дома кабель защищён. Дерево всё таки. Не будет лишним. Считаю лучше перестраховаться.


С соблюдением селективности дорого обойдется, а уменьшать автомат по току в доме как то не очень. Зачем выделенную мощность занижать из-за того что может на доме выбить. Линия кабельная и так защищена на вводе в дом наружным автоматом, зачем еще с другой стороны ставить?

Эксперт клуба
select (4350)
0
18 января 2014, 18:02

ЭСАС соблюдением селективности дорого обойдется,


Да не намного и дороже. Спорно, но можно группой АВ сыграть. На улице С, в доме В. Опять же если постоянно не живут можно и занизить. На улице 63А, в доме 50А. Не хватит разве?

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
18 января 2014, 18:47

select
ЭСАС соблюдением селективности дорого обойдется,


Да не намного и дороже. Спорно, но можно группой АВ сыграть. На улице С, в доме В. Опять же если постоянно не живут можно и занизить. На улице 63А, в доме 50А. Не хватит разве?


на улице разрешили поставить 20А, местные линии не очень вот и режут жителям. И что мне после 20 ставить? в доме общий 16А? тогда что на розетки останется. Не это слишком сомнительно да и нет необходимости, даже если что и коротнет так что вышибет на доме, нечего с ними не случится залезут включат тем более подобное случается крайне редко и не относится к норме.

Эксперт клуба
простоПалыч (2353)
0
18 января 2014, 21:01

Добрый вечер, коллеги!
Даю очень плохой совет! На всякое действие есть равное ему противодействие. закон физики. Не хотят сети развивать свои сети, как хотят. Вы то тут причем??? Берете двухполюсной автомат IEK на 16А и такой же на 32 или 40А, разбираете и собираете в корпус 16А внутренности 40А. У Вас все в порядке для сетей 16А, для Вас 32 или 40А.
С уважением Виктор Костров!

Эксперт клуба
простоПалыч (2353)
0
18 января 2014, 21:08

ЭСАПодобной темы "отдельно" вроде ни где не было. Предлагаю рассмотреть все варианты монтажа. Для начала выкладываю фото р/к и мантаж кабель канала в углу для "пищи"


Года 2 или 3 стараюсь работать без распредкоробок. Все соединения делаю в магистральном коробе, обычно он 40x25, иногда 40x40.
Спасибо! С уважением Виктор Костров!

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
18 января 2014, 21:26

простоПалычДобрый вечер, коллеги!
Даю очень плохой совет! На всякое действие есть равное ему противодействие. закон физики. Не хотят сети развивать свои сети, как хотят. Вы то тут причем??? Берете двухполюсной автомат IEK на 16А и такой же на 32 или 40А, разбираете и собираете в корпус 16А внутренности 40А. У Вас все в порядке для сетей 16А, для Вас 32 или 40А.
С уважением Виктор Костров!


ИЕК автоматы заклепаны его разобрать очень большая проблема. Буквально сегодня ездил к в один частный дом, позвонили по поводу выбивания автомата на вводе. Там стояла на вводе спаренный на 32А и после счетчика пара на 32А причем зачем на N поставили не знаю. Так вот один из их (фазный) выбивало. Дальше проводка идет походу 2.5 алюминием греется не слабо ( Еще бы с такой нагрузкой). У их печь сломалась вот они и повтыркали везде обогревателей электрических. Пришлось поменять автомат (хотя рискованно) но он судя по всему уже срабатывал где то на 20А. Поменял еще одну розетку в которую через тройник был включен бойлер и электр. радиатор. Причем розетка еще держалась, а вот провод в ей уже потихоньку плавился оставалось уже пару мм до К.З. С учетом того что провод алюминий прибит к деревянной стене и вводный автомат на 32А! то последствия думаю были бы очень плачевны. Так вот неисправный автомат при помощи шурика с сверлом (рассверлил заклепки)и отвертки я располавинил автомат для того что на его примере убедить хозяев что нельзя так над проводкой издеватся. В итоге договорились на бюджетную (в гофре) замену проводки в доме ;)

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
18 января 2014, 21:31

простоПалыч
ЭСАПодобной темы "отдельно" вроде ни где не было. Предлагаю рассмотреть все варианты монтажа. Для начала выкладываю фото р/к и мантаж кабель канала в углу для "пищи"


Года 2 или 3 стараюсь работать без распредкоробок. Все соединения делаю в магистральном коробе, обычно он 40x25, иногда 40x40.
Спасибо! С уважением Виктор Костров!



Делаю подобное. Дом ели еще не доделан и зашивают стены вагонкой предлагаю за место плинтуса под потолком по периметру комнаты устанавливать к/канал 25х40под дерево. В итоге все однообразно и в любой момент его можно использовать по назаначению для кабеля, а с учетом того что места там более чем то и соединения укладываются там же

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
18 января 2014, 21:39

простоПалыч
Даю очень плохой совет!

Виктор! Это не просто плохой совет, а диверсия. С какой еще целью ставится АВ, как не защита линии.
Но явно не для того, чтобы создать у потребителя иллюзию того, что он может спокойно загружать ушатанную линию на 300% номинала?

Единственный случай, когда с подобными обманками готов скрепя сердце мириться - современные многоквартирные дома с приличного сечения стояками в которых застройщика жаба задушила выкупить нормальные лимиты и жильцы получают мощность явно недостаточно для современного жилья. Для того, чтобы не привлекать внимания сбытов, в этажных щитах доводилось менять АВ на обманки, сделанные из качественных на лицевые панели корпусов которых шелкухой серийно наносилась маркировка заниженного номинала.

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
18 января 2014, 21:46

простоПалыч
ЭСАПодобной темы "отдельно" вроде ни где не было. Предлагаю рассмотреть все варианты монтажа. Для начала выкладываю фото р/к и мантаж кабель канала в углу для "пищи"


Года 2 или 3 стараюсь работать без распредкоробок. Все соединения делаю в магистральном коробе, обычно он 40x25, иногда 40x40.
Спасибо! С уважением Виктор Костров!



Да еще по теме. Местный энергосбыт тоже не глупый. Не знаю везде или нет но там с местными разговаривал у их начали ставить дополнительно еще и автоматы на столбы перед отходящей линией на дом. В итоге если ты превысил выделенную тебе автомат срабатывает. Самому не залезть не включить обратно приходится им звонить что бы приехали включили, а это штраф за превышение и компенсация за вызов. Морозы спадут поеду туда посмотрю что за приблуду ставит энергосеть сфотографирую.

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
18 января 2014, 21:51

ЭСАДа еще по теме. Местный энергосбыт тоже не глупый. Не знаю везде или нет но там с местными разговаривал у их начали ставить дополнительно еще и автоматы на столбы перед отходящей линией на дом. В итоге если ты превысил выделенную тебе автомат срабатывает. Самому не залезть не включить обратно приходится им звонить что бы приехали включили, а это штраф за превышение и компенсация за вызов. Морозы спадут поеду туда посмотрю что за приблуду ставит энергосеть сфотографирую.


От штрафа можно отписаться :) вдруг у них расцепитель бракованный попал

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
18 января 2014, 21:53

lionarh
ЭСАДа еще по теме. Местный энергосбыт тоже не глупый. Не знаю везде или нет но там с местными разговаривал у их начали ставить дополнительно еще и автоматы на столбы перед отходящей линией на дом. В итоге если ты превысил выделенную тебе автомат срабатывает. Самому не залезть не включить обратно приходится им звонить что бы приехали включили, а это штраф за превышение и компенсация за вызов. Морозы спадут поеду туда посмотрю что за приблуду ставит энергосеть сфотографирую.


От штрафа можно отписаться :) вдруг у них расцепитель бракованный попал


Ну это раз,два а если постоянно будешь не контролировать свое потребление?

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
18 января 2014, 22:02

LightWay нормальные лимиты и жильцы получают мощность явно недостаточно для современного жилья.

по этому вопросу ответ один - нужно пользоваться добрым делом (хоть одним) президента - слабые сети и ТП - проблемы снабжающей организации. Как бывший (бывших не бывает) сетевик знаю - давить монополию надо.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
18 января 2014, 22:10

ЭСА энергосбыт тоже не глупый. Не знаю везде или нет но там с местными разговаривал у их начали ставить дополнительно еще и автоматы на столбы перед отходящей линией на дом.


абАлдЭт! Сбыты что-то сами ставят! аБалдЭт! )))

Вот сетевые организации и в самом деле, зачастую, на опорах на которых выполняется отпайка к подключаемому дому ставят плавкие вставки. В таких местах не видел еще ни одного зверька, пожелавшего сменить номинал вводного автомата что б почаще оплачивать выезд автовышки аварийки))

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
18 января 2014, 22:15

LightWay
ЭСА энергосбыт тоже не глупый. Не знаю везде или нет но там с местными разговаривал у их начали ставить дополнительно еще и автоматы на столбы перед отходящей линией на дом.


абАлдЭт! Сбыты что-то сами ставят! аБалдЭт! )))

Вот сетевые организации и в самом деле, зачастую, на опорах на которых выполняется отпайка к подключаемому дому ставят плавкие вставки. В таких местах не видел еще ни одного зверька, пожелавшего сменить номинал вводного автомата что б почаще оплачивать выезд автовышки аварийки))


Я сам пока не видел что они ставят. Поеду возьму даже лазы что бы поближе получше сфоткать :). Потом размещу здесь дабы дать возможность участникам сорвать злобу на Энергосеть, а не сратся между собой.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
18 января 2014, 22:17

ЭСА Местный энергосбыт тоже не глупый. Не знаю везде или нет но там с местными разговаривал у их начали ставить дополнительно еще и автоматы на столбы перед отходящей линией на дом.

Вообще это противозаконно. При наших реальных колебаниях напряжения при одинаковой мощности ток может быть и ниже и выше расчетной.

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
18 января 2014, 22:23

Горыныч
ЭСА Местный энергосбыт тоже не глупый. Не знаю везде или нет но там с местными разговаривал у их начали ставить дополнительно еще и автоматы на столбы перед отходящей линией на дом.

Вообще это противозаконно. При наших реальных колебаниях напряжения при одинаковой мощности ток может быть и ниже и выше расчетной.


Я тоже думаю что это как то не совсем законно. Ладно автоматы поставили но штрафовать за то что они сработали..... :(

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
18 января 2014, 22:24

Горыныч
по этому вопросу ответ один - нужно пользоваться добрым делом (хоть одним) президента - слабые сети и ТП - проблемы снабжающей организации. Как бывший (бывших не бывает) сетевик знаю - давить монополию надо.


Ну не всё так однозначно. Застройщики так же еще те ... штопаные. Затевают строительство квартала, запрашивают ТУ на одну мощность (например, 2МВА), строят соответствующие линии и ТП, вводят в эксплуатацию. А через годик, когда народ завершив ремонты начинает массово вселяться, выясняется что на квартал нужно 5МВА. А их тупо нет. И, если бы застройщик обратился именно за пятью, то ему либо отказали, либо предусмотрели реконструкцию подстанции, реконструкцию линии 110 и т.п. Причем, у сетевой организации на реконструкцию было бы время, сопоставимое со сроком строительства квартала плюс год, а не в режиме "надо было вчера".

Разрушение монополии в энергетике выразившееся в нарушении всех мыслимых горизонтальных и вертикальных связей - это то, за что Чубайса реально надо было повесить за гениталии. Зато теперь российские потребители могут наслаждаться богатым выбором вариантов электроснабжения по тарифам выше, чем в Германии, Испании, не говоря уже про всякие Китаи, которым наша ФЭС на оптовом рынке продает ЭЭ

;)

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
18 января 2014, 22:31

Уже последыши рыжего нарушили еще одну связь - сети и сбыт. Деньги в сбыт и наверх, а сети остались с хреном и разрушаются....

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
18 января 2014, 22:35

ЭСАЯ тоже думаю что это как то не совсем законно. Ладно автоматы поставили но штрафовать за то что они сработали....

Вот и надо с ними бороться...

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
18 января 2014, 22:37

Горыныч
ЭСАЯ тоже думаю что это как то не совсем законно. Ладно автоматы поставили но штрафовать за то что они сработали....

Вот и надо с ними бороться...


Не в моих интересах с ими ругаться. Могут потом обидеться и объекты перестать принимать. Это конечно решается через суд но это все время простои. Максимум чем могу им подгадить это насоветовать заказчику как с ими бороться :geek:

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить