Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Электростанция бензиновая и станок

Электростанция бензиновая и станок

KAN
(53.00)
Здравствуйте . Проконсультируйте по поводу: нужно запустить заводской 3х фазный китайский форматно-раскроечный станок (или тупо циркулярка для ламината). Мощность0,75кВт подрезная пила +4кВт основная пила(пилы запускаются отдельными кнопками).
Подведённых 380В нет. Купили бензиновую электростанцию 3х фазную ЗУБР ЗЭСБ-5500-ЭФН. Продавцы в магазине уверили что мощность станции 5,5-6кВт, а требуемая в сумме 4,75кВт-значит легко запустит. Итог-станция запустила подрезную пилу 0,75кВт, а основную4кВт нет. Не запустила даже вытяжку 3кВт! Все двигателя запускали по отдельности и только по одному. Станция просто вырубает свой автомат защиты от перегрузки, двигатель продолжает работать. Станция кроме розетки 380В имеет 3 розетки 220В. В розетки 220В подключали потребители до 2,2кВт в каждую, включили одновременно - станция работает отлично(потребители-углорез1,7кВт, чайник2,2кВт, проф эл фен 2кВт).
Но станция нужна именно для подачи 380В.
Подскажите выход из ситуации, почему не запускаются? Как запустить малой кровью?(т.к. все деньги уже ушли на эту станцию).
Спасибо.
Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
12 декабря 2013, 17:01

ГорынычПара динисторов, пара тиристоров, четыре кондера и пара резисторов сколько стоит?


Сейчас недорого, даже на такую мощность. Но вы забываете про корпус товарного вида. Так что с 2000 навара будет мало.

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
12 декабря 2013, 17:02

KANЧто-то я запутался совсем... А зачем мне двигатель ПОСТОЯННОГО тока? где я 220постоянный возьму? то есть нужно купить какой-то выпрямитель? + регулятор оборотов? а регулятор оборотов зачем? тот двигатель на который Горыныч ссылку дал-обороты вдвое меньше!!!-регулятор чтобы увеличить обороты вдвое?


Вам не нужен двигатель постоянного тока. Он ОЧЕНЬ дорогой.

0
12 декабря 2013, 17:04

у нас на окраинах города лес, так местные ходят , рубят дерева и дома свои русские печи топят, а вы динисторы и из судоходства у нас только Авианосец "Уфимка" водоизмещением 1-2 рыбака. Тоскливо тут всё, даже местами печально....

0
12 декабря 2013, 18:09

В ответ на Вашу заявку сообщаю,
Двигатель АИС 2E80B2 цена 3 400,00
Двигатель АИС2E112MB2 цена 5 950,00
Срок поставки до склада поставщика г. Ростов-на-Дону 7-10 дней.
Доставка в Красноярский край осуществляется транспортной компанией за
счет покупателя.-------- я всё правильно делаю? эти двигателя поставлю и проблема решена или что-то ещё?

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
12 декабря 2013, 18:10

Тащите к станку питание.

0
12 декабря 2013, 18:18

кстати на эти двигателя какой автомат для защиты надо?

0
12 декабря 2013, 18:19

и кабель сечение?

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
12 декабря 2013, 18:29

Поставьте 25А желательно D, (ну или 32, хотя это хуже) прямо в станок на оба, от точки подключения до автомата 3х4, от автомата до движков 2,5. Желательно тепловые реле на контакторы.

0
12 декабря 2013, 18:39

ГеополисПоставьте 25А желательно D, (ну или 32, хотя это хуже) прямо в станок на оба, от точки подключения до автомата 3х4, от автомата до движков 2,5. Желательно тепловые реле на контакторы.


Всё понятно кроме "тепловые реле на контакторы". Можно подробнее?

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
12 декабря 2013, 18:47

Погуглите...))) Вам будет намного проще почитать в гугле, честно! Какие у вас контакторы на станке?

Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
12 декабря 2013, 19:51

маленькие такие серенькие)))

0
12 декабря 2013, 20:23

проблема в том, что не знаю какие, т.к. на передней панели только кнопки пуска, а в двигательном отделении только двигателя со шкивами, значит контакторы где-то надёжно спрятаны китайцами. Придётся разбирать недра станка.

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
12 декабря 2013, 20:27

KANпроблема в том, что не знаю какие, т.к. на передней панели только кнопки пуска, а в двигательном отделении только двигателя со шкивами, значит контакторы где-то надёжно спрятаны китайцами. Придётся разбирать недра станка.


только записывайте последовательность разборки, а то потом не собрать будет это чудо китайской мысли

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
12 декабря 2013, 20:56

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКмаленькие такие серенькие)))


Мыши!

0
12 декабря 2013, 20:57

объясните кто-нибудь, зачем двигатель подрезки (на шильдике двигателя указано 380В 1,1кВт) китайцы подключили не треугольником, как основную пилу, а звездой? В паспорте его мощность указана как 0,75кВт и как я предполагаю из-за такого подключения он потерял в мощности? Или я что-то не так думаю?

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
12 декабря 2013, 21:07

Геополис
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКмаленькие такие серенькие)))


Мыши!


какаски!

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
12 декабря 2013, 21:11

KANобъясните кто-нибудь, зачем двигатель подрезки (на шильдике двигателя указано 380В 1,1кВт) китайцы подключили не треугольником, как основную пилу, а звездой? В паспорте его мощность указана как 0,75кВт и как я предполагаю из-за такого подключения он потерял в мощности? Или я что-то не так думаю?


ну если переключить со звезды на треугольник, то мощность движки возрастёт

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
12 декабря 2013, 21:46

KANобъясните кто-нибудь, зачем двигатель подрезки (на шильдике двигателя указано 380В 1,1кВт) китайцы подключили не треугольником, как основную пилу, а звездой? В паспорте его мощность указана как 0,75кВт и как я предполагаю из-за такого подключения он потерял в мощности? Или я что-то не так думаю?


Ну, если на пилу движок 380/660, а на под резку 230/380, то все сделано правильно.

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
12 декабря 2013, 22:42

KANзачем двигатель подрезки (на шильдике двигателя указано 380В 1,1кВт) китайцы подключили не треугольником, как основную пилу, а звездой?

На шильдике написано 380 В, в третьей строке (слева) значок "звезда". Правильно подключили.

KANВ паспорте его мощность указана как 0,75кВт и как я предполагаю из-за такого подключения он потерял в мощности?

Нужно смотреть ту мощность, что на шильдике. В паспорте видимо опечатка, или паспорт для другой модификации станка.
Если подключить этот двигатель треугольником в сеть с линейным напряжением 380 В, двигатель быстро сгорит.

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
13 декабря 2013, 01:42

KANДвигатель АИС 2E80B2 цена 3 400,00
Двигатель АИС2E112MB2 цена 5 950,00
Срок поставки до склада поставщика г. Ростов-на-Дону 7-10 дней.
Доставка в Красноярский край осуществляется транспортной компанией за
счет покупателя.-------- я всё правильно делаю? эти двигателя поставлю и проблема решена или что-то ещё?

Александр Николаевич, нужно кое-что ещё, схему и спецификацию отправляю на е-майл.