|
TN-C-S при обрыве PEN-проводника
-4
20 апреля 2016, 18:38 Здравствуйте, Виктор Павлович! 0
20 апреля 2016, 18:47 Как всегда, обычная просьба, разобраться в терминологии. Мощность потребляется. Снижать ее может только поставщик. Мощность определяется произведением тока на напряжение. Если речь идет о паразитной нагрузке на трансформатор, то ее нет. Схема соединения треугольником лишь задает симметрию напряжений на стороне "звезды" именно за счет того, что сумма токов в треугольнике всегда будет равна нулевому значению. В одном из комментариев я написал, что если используется схема звезда-звезда для однофазных потребителей в трансформаторе используется третья обмотка, соединенная треугольником и в этом случае она даже может быть без выводов, просто существовать внутри трансформатора. Если действительно хотите разобраться в теории, почитайте ссылку, что дал Виктор Павлович. Здесь даже конспект будет содержать очень большое количество букофф. 0
20 апреля 2016, 21:17 простоПалычДля тех, кто читает это из http://model.exponenta.ru/electro/0042.htm Блин блинский, сегодня по ссылке перешел глянуть- а там столько истины, да еще прям мне нужной сейчас(сижу читаю - разбираю проект на три ТП 6 кВ и 0,4 кВ). Обязательно усе прочитаю, спасибо. 0
20 апреля 2016, 22:07 Kondor Блин блинский, сегодня по ссылке перешел глянуть- а там столько истины, да еще прям мне нужной сейчас(сижу читаю - разбираю проект на три ТП 6 кВ и 0,4 кВ). Обязательно усе прочитаю, спасибо. Эх, Олег Игоревич, а вы представьте себе теперь, как сюда в двух словах поместить эту информацию? Да еще понятным языком? ![]() ![]() 0
20 апреля 2016, 22:16 IKAПо ходу, сначала надо обозначить что такое "смещение нейтрали". Я касался этого на третьей странице. Если сказать простым языком (определения искать не хочу) это изменение фазных напряжений при неизменном линейном. Если речь идет об однофазных потребителях это происходит при обрыве нулевого провода и несимметричной нагрузке. Наличие повторных ЗУ в сетях с глухозаземленной нейтралью помогает уменьшить колебания смещения, но не устраняет его. Если речь идет о трансформаторах, то при соединении схем "звезда-звезда", отсутствии обмоток соединенных треугольником и, опять же, несимметричной нагрузке. Смещение нейтрали - это отличие потенциала нейтрали системы электроснабжения от потенциала земли или корпуса электротехнического оборудования (по ГОСТ 19431-84) Нашел ![]() 0
21 апреля 2016, 08:39 ГеополисНет, неправильно. Причем совсем Объясните пожалуйста в 2 словах. Где я заблуждаюсь. Вот ход мысли. 1) Низкая сторона соединение звезда. Токи смещены на 120 градусов, при сложении симметричной нагрузки получили ноль, если несимметричная то получаем обратный ток., на нулевом проводе. (я считал что он просто уходит в землю, оказывается нет и он переходит на высокую сторону) 2) Высокая сторона соединение треугольник. Обратный ток с низкой стороны направлен в обратную сторону и естественно вычитается из токов всех фаз одинаково. ГеополисПопробуйте почитать интернеты, хорошо начать со школьных учебников физики Будет межсезонье почитаю. Сейчас очередь до октября где то, времени остаётся мало. 0
21 апреля 2016, 23:32 hohlachov ГеополисНет, неправильно. Причем совсем Объясните пожалуйста в 2 словах. Где я заблуждаюсь. Вот ход мысли. 1) Низкая сторона соединение звезда. Токи смещены на 120 градусов, при сложении симметричной нагрузки получили ноль, если несимметричная то получаем обратный ток., на нулевом проводе. (я считал что он просто уходит в землю, оказывается нет и он переходит на высокую сторону) 2) Высокая сторона соединение треугольник. Обратный ток с низкой стороны направлен в обратную сторону и естественно вычитается из токов всех фаз одинаково. ГеополисПопробуйте почитать интернеты, хорошо начать со школьных учебников физики Будет межсезонье почитаю. Сейчас очередь до октября где то, времени остаётся мало. Нулевой провод низкой стороны не переходит на высокую сторону. Нулевой провод низкой стороны - это средняя точка трех вторичных обмоток трансформатора. И никакой проводной связи с высокой стороной трансформатора. 0
22 апреля 2016, 11:07 Сергей Николаевич, добрый день! 0
22 апреля 2016, 11:29 простоПалычАзы электротехники - сумма токов входящих в точку равна сумме токов исходящих из точки. Вот туда он и уходит. То что он не может сам исчезнуть я понимаю. Но Вы не дали ответа, куда конкретно он уходит. 0
22 апреля 2016, 14:33 Сергей Николаевич, рис 3.6 по той же ссылке http://model.exponenta.ru/electro/0042.htm. 0
22 апреля 2016, 20:23 простоПалычСергей Николаевич, рис 3.6 по той же ссылке http://model.exponenta.ru/electro/0042.htm. Вы упорно не хотите не то, что бы почитать, но и посмотреть картинки. Виктор Павлович, здравствуйте. Я пытался объяснить как мог, но выяснилось, что даже комментарии этому человеку лень почитать. Специально для вас, Сергей Николаевич, своими словами объясню. Кратко. Ток в нуле никуда не уходит. Это ток удержания нейтрали. Если нагрузка симметрична, ток в нулевом проводе не протекает. Как только возникает несимметрия нагрузки, ток в нулевом проводе работает в "противофазе" для удержания симметрии напряжений согласно первому закону Кирхгофа. Следовательно, если токи фаз принять за положительное направление, а ток нуля за отрицательное, то нулевой ток вычитается из фазных и за счет этого происходит удержание нейтрали. А остальное читайте либо в статье, что дал Виктор Павлович, либо здесь 0
22 апреля 2016, 21:38 С Природными и Физическими Явлениями - Бороться Бессмысленно... 0
23 апреля 2016, 05:58 AC DCС Природными и Физическими Явлениями - Бороться Бессмысленно... Законы Физики - Неоспоримы (в Большинстве своём)... Академический Диспут, пора переводить в Иное Русло. Не - Что/Кто Виноват... А - что делать При... Никто не борется. Два человека пытаются объяснить одному, который боится прочитать теорию. А сейчас ВНИМАНИЕ, вопрос практикам: на какой процент может происходить смещение нейтрали в нормальных условиях при хорошем нуле и ЗУ? Вопрос не праздный. Опыты проводить негде, а ответ нужен. Или хотя бы теорию, где можно увидеть подобные расчеты. 0
23 апреля 2016, 11:03 простоПалычЕсли Вы имеете ввиду, что на картинке нет ЗУ, Нет, эта картинка с равными токами для симметричной нагрузки. hohlachovТоки смещены на 120 градусов, при сложении симметричной нагрузки получили ноль, А вопрос был про несимметричную, где разница токов не будет равна нулю. 0
23 апреля 2016, 11:14 Василич1980ток в нулевом проводе работает в "противофазе" для удержания симметрии напряжений согласно первому закону Кирхгофа. Следовательно, если токи фаз принять за положительное направление, а ток нуля за отрицательное, то нулевой ток вычитается из фазных и за счет этого происходит удержание нейтрали. это более научная трактовка hohlachovОбратный ток с низкой стороны направлен в обратную сторону и естественно вычитается из токов всех фаз одинаково. Или нет? Какая сторона ТП создаёт этот ток? Василич1980либо здесь 1111... Там нет ничего подтверждающего Ваши слова. 0
23 апреля 2016, 17:12 hohlachov это более научная трактовка А чем она вам не нравится? hohlachov Или нет? Какая сторона ТП создаёт этот ток? ЭТОТ ТОК СОЗДАЮТ ПОТРЕБИТЕЛИ и он уходит обратно на трансформатор. Если вы векторным образом сложите сумму трех фаз в несимметричной сети, то получите как раз ток, протекающий по нулевому проводу. А поскольку в данном случае действует только закон Кирхгофа на токи и УСЛОВНО принято направление токов от источника к потребителю, следовательно, три фазу отдают, а ноль принимает. Хотите, наоборот, ноль отдает, а три фазы принимают. Разницы никакой. Главное, что ноль имеет противоположное значение. ТРАНСФОРМАТОР СОЗДАЕТ НАПРЯЖЕНИЕ И ПОСРЕДСТВОМ ЗВЕЗДЫ ПО НН И ТРЕУГОЛЬНИКА ПО ВН формирует на НН звезду напряжений. На трансформаторе НЕЗАВИСИМО ОТ НАЛИЧИЯ ИЛИ ОТСУТСТВИЯ НУЛЕВОГО ПРОВОДНИКА И ЗУ звезда напряжений НЕИЗМЕННА. ПОТРЕБИТЕЛИ. Как только на несимметричной сети убрать ноль, ток, который уходил из узла ПОТРЕБИТЕЛЯ на трансформатор, уже не уходит и фазные токи распределяются таким образом, чтобы быть равными нулю. Здесь ток уже жестко связан законом Ома. Линейные токи неизменны, а вот фазные начинают получаться за счет произведения тока на сопротивление. Вывод. На трансформаторе, если ВН треугольник, а НН звезда, напряжения неизменны хоть в трех-, хоть в четырехпроводной системе. Однофазные потребители трехфазной сети при наличии нуля получают симметричное ФАЗНОЕ напряжение, при отсутствии нуля симметричное ЛИНЕЙНОЕ, а фазное уже формируется за счет токов и сопротивлений в фазе. Как только появляется нулевой провод, за счет своего потенциала он формирует ФАЗНОЕ напряжение, то есть он тоже совершает работу и на нем возникает ток по сути равный разнице между нейтралью, которая образуется без него и настоящей нейтралью Василич1980либо здесь 1111... Там нет ничего подтверждающего Ваши слова. То что я сейчас написал, это я понял оттуда. P.S.: Если вы внимательно не прочитаете этот пост. Я вам больше писать не буду. Здесь уже апофеоз нашего диспута. Я реально, не знаю, как еще можно объяснить. 0
23 апреля 2016, 17:20 Попробую еще один вариант объяснения. Краткий. Ток в нулевом проводе возникает за счет разницы потенциалов между нейтралью трансформатора и нейтралью потребителя. Что еще раз говорит о том, что он никуда не девается, он ПОЯВЛЯЕТСЯ из-за разницы потенциалов и его назначение поддержать нейтраль потребителя. На трансформаторе нейтраль имеет строго определенное значение "0", а на потребителе, как только появляется несимметрия, нейтраль имеет отличное от "0" значение. Так вот, чтобы нейтраль ПОТРЕБИТЕЛЯ придерживалась того же потенциала, что и нейтраль трансформатора и используется нулевой провод и по нему протекает ток удержания НЕЙТРАЛИ ПОТРЕБИТЕЛЯ за счет РАЗНИЦЫ ПОТЕНЦИАЛОВ. Как известно, ток начинает протекать только в случае наличия разных потенциалов. Как только на потребителе возникает несимметричная нагрузка, эта разница возникает и появляется ток в нулевом проводе и он имеет противоположное значение относительно фазных токов. За счет этого и происходит удержание нейтрали потребителя. 0
23 апреля 2016, 22:13 hohlachov Нет, эта картинка с равными токами для симметричной нагрузки. Сергей Николаевич, доброго времени суток! Если бы это была симметричная система, то тока в нейтральном проводнике не было бы, а он обозначен. С уважением Виктор Костров!
|
Я правильно понимаю, при не симметричной нагрузке обратный ток просто снижает мощность на высокой стороне?
Причем делает он это равномерно по всем фазам.