IKA Вы спросили куда девается ноль в трехфазной системе.
нет я спросил про ТОК.
Допустим, на каждой фазе включено по одной лампочке в 100 Вт. Обратные (нулевые) токи от каждой лампочки сливаются в один общий нулевой провод. По этому проводу эти токи текут до трансформатора, а там снова разделяются. Каждый идет на свою обмотку.
Вроде бы в общий нулевой провод стекаются токи от трех лампочек, но амперметр покажет, что ток равен нулю.
Векторная диаграмма это наглядно показывает. Но, если честно, то на уровне электронно-дырочной теории мне это не понятно.
Да и не нужно это понимать. В нашем деле достаточно знать результат.
Мне кажется, что я уже ответил про ток в нулевом проводе и как он образуется. Последние два сообщения. Если я не прав - поправляйте, если прав может тогда напишите своими словами понятнее.
IKAДа никуда он не девается. Бегает по кругу через обмотки трансформатора.
Если он бежит через обмотку транса, то чем Вам не понравилось
hohlachov1) Низкая сторона соединение звезда. Токи смещены на 120 градусов, при сложении симметричной нагрузки получили ноль, если несимметричная то получаем обратный ток., на нулевом проводе. (я считал что он просто уходит в землю, оказывается нет и он переходит на высокую сторону)
2) Высокая сторона соединение треугольник. Обратный ток с низкой стороны направлен в обратную сторону и естественно вычитается из токов всех фаз одинаково.
Василич1980Ток в нулевом проводе не девается, он образуется и я написал как.
То что Вы писали это тоже самое что и
hohlachov1) Низкая сторона соединение звезда. Токи смещены на 120 градусов, при сложении симметричной нагрузки получили ноль, если несимметричная то получаем обратный ток., на нулевом проводе.
Я этот ТОК называл обратным, Вы ТОКОМ УДЕРЖАНИЯ НЕЙТРАЛИ.
hohlachov
Правда учитывая, как Вы откровенно пытались меня ввести в заблуждение в соседней теме их стоит перепроверить.
Всегда пожалуйста. Глядишь, благодаря вам еще статью напишу, уже по нейтралям
hohlachov
То что Вы писали это тоже самое что и
hohlachov1) Низкая сторона соединение звезда. Токи смещены на 120 градусов, при сложении симметричной нагрузки получили ноль, если несимметричная то получаем обратный ток., на нулевом проводе.
Я этот ТОК называл обратным, Вы ТОКОМ УДЕРЖАНИЯ НЕЙТРАЛИ.
Я правильно понял мысль?
Ну нет, опять неправильно. Токи могут быть смещены как угодно, в зависимости от нагрузки: активная и реактивная (емкостная и индуктивная). Изначально смещены напряжения. При включении однородной и равномерной нагрузки на все три фазы (то есть абсолютно одинаковые нагрузки), что происходит? Есть потенциал "ноль" и есть потенциал "фаза", между ними произошло замыкание через сопротивление и стал протекать ток. Задача тока уравнять потенциалы. Если нагрузка равномерная, все три тока "тянут" ноль на себя, стараясь его уравнять с фазой, усилия равные, потому и нет тока по нулевому проводу. На ТП ноль жесткий, задается обмотками. На потребителе ноль задается нулевым проводом. Если говорить вашими словами, то ноль не приходит в ТП, он уходит из ТП к потребителю, только имеет обратное значение. Если вы проведете эксперимент: будете смотреть за токами по высокой стороне, то увидите, что в момент отключения нулевого провода на НН, токи по ВН уменьшатся, как раз на величину тока по нулевому проводу НН. Он тоже совершает работу в четырехпроводной сети. Он не обратный, он тоже идет от трансформатора, он тоже идет К ПОТРЕБИТЕЛЮ, просто делает это с противоположным значением по отношению к фазным токам. Не суть важно, как принять его направление, гораздо важнее, что он делает и как возникает. А возникает он как раз из за того, что НЕЙТРАЛЬ ОБРАЗУЕМАЯ НЕСИММЕТРИЧНОЙ НАГРУЗКОЙ отличается от НЕЙТРАЛИ ТРАНСФОРМАТОРА. Ваше мнение ошибочно в том, что он обратный. Он прямой, но с другой полярностью (не электрически, а физически - как это выглядит электрически, это к профессорам, а физически он тоже берется с трансформатора, потому и нагрузка по ВН вырастет, как только подключить ноль в несимметричной сети
Василич1980Если нагрузка равномерная, все три тока "тянут" ноль на себя, стараясь его уравнять с фазой, усилия равные, потому и нет тока по нулевому проводу.
В "перетягивании" победила дружба.
hohlachov при сложении симметричной нагрузки получили ноль,
Смысл было поправлять это? ТЕЖЕ ЯЙЦА ВИД С БОКУ.
Василич1980Если вы проведете эксперимент: будете смотреть за токами по высокой стороне, то увидите, что в момент отключения нулевого провода на НН, токи по ВН уменьшатся, как раз на величину тока по нулевому проводу НН
А это просто перефразированное
hohlachovОбратный ток с низкой стороны направлен в обратную сторону и естественно вычитается из токов всех фаз одинаково.
Василич1980Ваше мнение ошибочно в том, что он обратный.
Его так Ваш Вольдек называет.
Но смысла это не меняет, спасибо, что растолковали принцип работы ТП с глухозаземлённой нейтралью.
hohlachov Смысл было поправлять это? ТЕЖЕ ЯЙЦА ВИД С БОКУ.
Я не повторял, я описал, как это происходит наиболее понятным примером.
hohlachovА это просто перефразированное.
Не совсем. В трехпроводной (в треугольнике) фазный ток одного провода расходится на две обмотки, которые к нему подключены. То есть, нуля нет. По НН, если бы ноль не совершал работу, а куда-то уходил, то по ВН токи не изменялись бы.
hohlachovЕго так Ваш Вольдек называет.
Ну нет, он мне не родственник. Он называет его электрическим языком, я вам пытался объяснить наиболее понятным. Многие электрические термины очень сложно представить в жизни. А когда начинаешь понимать, что он не столько обратный, сколько удерживающий и что он по сути берется из трансформатора, то начинаешь понимать, что нулевой ток никак не влияет на процессы, происходящие в обмотках трансформатора. А обратным он называется потому, что ток течет от фазы (фаз) к нулю. То есть от фаз трансформатора, к нулю трансформатора. С электрической точки зрения нейтраль трансформатора, кроме случая симметричной нагрузки всегда будет иметь более низкий потенциал по отношению к нулевой точке потребителя. То есть, любое появляющееся на нулевой точке ПОТРЕБИТЕЛЯ (из-за несимметрии) напряжение будет выше, чем ноль трансформатора и естественно, что согласно общепринятому утверждению, ток потечет с нулевой точки потребителя на нулевой провод ТП. Просто, если смотреть с другой стороны, а именно, на ТП напряжения неизменны, изменяется напряжение на потребителе и ток по нулевому проводу по сути берется от трансформатора, чтобы выравнять нулевую точку на потребителе, хотя по факту он ОБРАТНЫЙ НА ТРАНСФОРМАТОР. То есть, по Вольдеку и общепринятому, он течет от потребителя к ТП, а на самом деле, за счет его противоположного значения и неизменных напряжений на ТП он формирует нейтраль НА ПОТРЕБИТЕЛЕ. Вот такая вот загогулина заумная. Я до позавчерашнего дня этого тоже не понимал
hohlachovНо смысла это не меняет, спасибо, что растолковали принцип работы ТП с глухозаземлённой нейтралью.
Дима Энерго
3 провода
А В С фазы ноль на тп10\0.4кв идет от нейтральной точки трансформатора и объединяеться с заземлением ТП.
Малоинформативно Стороны две, с какой идет от нейтральной точки? Если нейтраль изолированная, то ноль по ВЫСОКОЙ СТОРОНЕ не заземляется и следовательно идет ТОЛЬКО три фазы, ноль вообще в работе не принимает никакого участия, более того, обмотка может быть соединена треугольником (что часто на этих ТП бывает) и там нуля вообще нет.
Векторная диаграмма при несимметричной нагрузке приведена на рис. 3.9
Отлично, а куда он девается?
А куда девается нулевой провод в простом трансформаторе 220/36? Там ведь обмотка на 36 В не соединяется с обмоткой на 220 В.
Перефразируйте вопрос, пожалуйста.
Перефразируйте вопрос, пожалуйста.
Как перефразировать? Вы спросили куда девается ноль в трехфазной системе. Я Вам адресовал такой же вопрос, но по более простой схеме.
Я перефразирую, только и Вы тогда перефразируйте свой. а то складывается ощущение, что говорим о разном.
нет я спросил про ТОК.
нет я спросил про ТОК.
Да никуда он не девается. Бегает по кругу через обмотки трансформатора.
нет я спросил про ТОК.
Допустим, на каждой фазе включено по одной лампочке в 100 Вт. Обратные (нулевые) токи от каждой лампочки сливаются в один общий нулевой провод. По этому проводу эти токи текут до трансформатора, а там снова разделяются. Каждый идет на свою обмотку.
Вроде бы в общий нулевой провод стекаются токи от трех лампочек, но амперметр покажет, что ток равен нулю.
Векторная диаграмма это наглядно показывает. Но, если честно, то на уровне электронно-дырочной теории мне это не понятно.
Да и не нужно это понимать. В нашем деле достаточно знать результат.
Мне кажется, что я уже ответил про ток в нулевом проводе и как он образуется. Последние два сообщения. Если я не прав - поправляйте, если прав может тогда напишите своими словами понятнее.
Ток в нулевом проводе не девается, он образуется и я написал как. Уже и сам все понял

Вашу точку зрения я понял. И принял.
Правда учитывая, как Вы откровенно пытались меня ввести в заблуждение в соседней теме их стоит перепроверить.
Если он бежит через обмотку транса, то чем Вам не понравилось
2) Высокая сторона соединение треугольник. Обратный ток с низкой стороны направлен в обратную сторону и естественно вычитается из токов всех фаз одинаково.
То что Вы писали это тоже самое что и
Я этот ТОК называл обратным, Вы ТОКОМ УДЕРЖАНИЯ НЕЙТРАЛИ.
Я правильно понял мысль?
Правда учитывая, как Вы откровенно пытались меня ввести в заблуждение в соседней теме их стоит перепроверить.
Всегда пожалуйста. Глядишь, благодаря вам еще статью напишу, уже по нейтралям
То что Вы писали это тоже самое что и
Я этот ТОК называл обратным, Вы ТОКОМ УДЕРЖАНИЯ НЕЙТРАЛИ.
Я правильно понял мысль?
Ну нет, опять неправильно. Токи могут быть смещены как угодно, в зависимости от нагрузки: активная и реактивная (емкостная и индуктивная). Изначально смещены напряжения. При включении однородной и равномерной нагрузки на все три фазы (то есть абсолютно одинаковые нагрузки), что происходит? Есть потенциал "ноль" и есть потенциал "фаза", между ними произошло замыкание через сопротивление и стал протекать ток. Задача тока уравнять потенциалы. Если нагрузка равномерная, все три тока "тянут" ноль на себя, стараясь его уравнять с фазой, усилия равные, потому и нет тока по нулевому проводу. На ТП ноль жесткий, задается обмотками. На потребителе ноль задается нулевым проводом. Если говорить вашими словами, то ноль не приходит в ТП, он уходит из ТП к потребителю, только имеет обратное значение. Если вы проведете эксперимент: будете смотреть за токами по высокой стороне, то увидите, что в момент отключения нулевого провода на НН, токи по ВН уменьшатся, как раз на величину тока по нулевому проводу НН. Он тоже совершает работу в четырехпроводной сети. Он не обратный, он тоже идет от трансформатора, он тоже идет К ПОТРЕБИТЕЛЮ, просто делает это с противоположным значением по отношению к фазным токам. Не суть важно, как принять его направление, гораздо важнее, что он делает и как возникает. А возникает он как раз из за того, что НЕЙТРАЛЬ ОБРАЗУЕМАЯ НЕСИММЕТРИЧНОЙ НАГРУЗКОЙ отличается от НЕЙТРАЛИ ТРАНСФОРМАТОРА. Ваше мнение ошибочно в том, что он обратный. Он прямой, но с другой полярностью (не электрически, а физически - как это выглядит электрически, это к профессорам, а физически он тоже берется с трансформатора, потому и нагрузка по ВН вырастет, как только подключить ноль в несимметричной сети
Сергей Николаевич, я Вам про "Фому", Вы мне про "Ерему".
Рисунок и векторная диаграмма несколько разные вещи
С уважением Виктор Костров!
В "перетягивании" победила дружба.
Смысл было поправлять это? ТЕЖЕ ЯЙЦА ВИД С БОКУ.
А это просто перефразированное
Его так Ваш Вольдек называет.
Но смысла это не меняет, спасибо, что растолковали принцип работы ТП с глухозаземлённой нейтралью.
В "перетягивании" победила дружба.
можно и так сказать
Я не повторял, я описал, как это происходит наиболее понятным примером.
Не совсем. В трехпроводной (в треугольнике) фазный ток одного провода расходится на две обмотки, которые к нему подключены. То есть, нуля нет. По НН, если бы ноль не совершал работу, а куда-то уходил, то по ВН токи не изменялись бы.
Ну нет, он мне не родственник. Он называет его электрическим языком, я вам пытался объяснить наиболее понятным. Многие электрические термины очень сложно представить в жизни. А когда начинаешь понимать, что он не столько обратный, сколько удерживающий и что он по сути берется из трансформатора, то начинаешь понимать, что нулевой ток никак не влияет на процессы, происходящие в обмотках трансформатора. А обратным он называется потому, что ток течет от фазы (фаз) к нулю. То есть от фаз трансформатора, к нулю трансформатора. С электрической точки зрения нейтраль трансформатора, кроме случая симметричной нагрузки всегда будет иметь более низкий потенциал по отношению к нулевой точке потребителя. То есть, любое появляющееся на нулевой точке ПОТРЕБИТЕЛЯ (из-за несимметрии) напряжение будет выше, чем ноль трансформатора и естественно, что согласно общепринятому утверждению, ток потечет с нулевой точки потребителя на нулевой провод ТП. Просто, если смотреть с другой стороны, а именно, на ТП напряжения неизменны, изменяется напряжение на потребителе и ток по нулевому проводу по сути берется от трансформатора, чтобы выравнять нулевую точку на потребителе, хотя по факту он ОБРАТНЫЙ НА ТРАНСФОРМАТОР. То есть, по Вольдеку и общепринятому, он течет от потребителя к ТП, а на самом деле, за счет его противоположного значения и неизменных напряжений на ТП он формирует нейтраль НА ПОТРЕБИТЕЛЕ. Вот такая вот загогулина заумная. Я до позавчерашнего дня этого тоже не понимал
Да не за что
Я видел только 3 провода с Высокой стороны. Я не силён ТП - это не моё.
3 провода
А В С фазы ноль на тп10\0.4кв идет от нейтральной точки трансформатора и объединяеться с заземлением ТП.
3 провода
А В С фазы ноль на тп10\0.4кв идет от нейтральной точки трансформатора и объединяеться с заземлением ТП.
Малоинформативно