Подскажите как сделать систему TN-C-S если щиток учёта будет находится на улице в 20 метрах от дома, возможно ли питание кинуть четырёхжильным кабелем а заземляющий проводник проложить стальной полосой от щита учёта до щитка который будет в доме. И получается контур нужно делать около щитка учёта который будет на опоре?
Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
13 мая 2014, 18:17

IKAЭто о чем?

О изучении молниезащиты по научно-популярным фильмам. С тем же успехом могу порекомендовать парочку голливудских "шедевров" физической достоверности.

Эксперт клуба
IKA (429)
0
13 мая 2014, 21:54

LightWay
IKAЭто о чем?

О изучении молниезащиты по научно-популярным фильмам. С тем же успехом могу порекомендовать парочку голливудских "шедевров" физической достоверности.



Понятно. Вот только, предлагая посмотреть научно-документальные фильмы, я вовсе не приглашал изучать физику молний в научных масштабах. Лучше не впадать в крайности. Между научной публицистикой и замочной голливудской скважиной все же есть некоторая разница.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
13 мая 2014, 22:07

IKAПонятно. Вот только,

Вот только на каждый случай применяются формулы с поправкой.

Эксперт клуба
IKA (429)
0
13 мая 2014, 22:41

Горыныч
IKAПонятно. Вот только,

Вот только на каждый случай применяются формулы с поправкой.

Вы продолжаете тему Голливуда или уже про что-то другое? Кусочное цитирование усложняет общение...

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
13 мая 2014, 23:45

IKAКусочное цитирование усложняет общение...

Приводить таблицу из СО 153-34.21.122-2003 не буду - при желании сами найдете, но радиус защищаемой зоны всегда меньше высоты молниеприемника. И чем выше молниеприемник и жестче требования к надежности защиты, тем больше разница. В пределе отношение радиуса защищаемой зоны к высоте молниеприемника опускается менее чем до 0,7, а при высоте мачты выше 150м - и еще меньше.

А голливуд - это сказки типа "Чего хотят женщины" и т.п.

0
19 мая 2014, 15:39

Ребята хочу заказать на сборку 2 щита.Если что не так поправьте.

Эксперт клуба
lexavasiliev (2320)
0
19 мая 2014, 16:08

elvladРебята хочу заказать на сборку 2 щита.Если что не так поправьте.


Вводной по номиналу по-моему маловат, или так заложено в проекте?

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
19 мая 2014, 16:57

elvladРебята хочу заказать на сборку 2 щита.Если что не так поправьте.

Есть вопрос по щиту №2. Отсутствует аппарат защиты на вводе. Коллеги, поправьте меня, если не прав, но он необходим, согласно ПУЭ.

7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.

7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.

Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.

7.1.26. Аппараты управления, независимо от их наличия в начале питающей линии, должны быть установлены на вводах питающих линий в торговых помещениях, коммунальных предприятиях, административных помещениях и т.п., а также в помещениях потребителей, обособленных в административно-хозяйственном отношении.

0
19 мая 2014, 17:31

lexavasiliev
elvladРебята хочу заказать на сборку 2 щита.Если что не так поправьте.


Вводной по номиналу по-моему маловат, или так заложено в проекте?
Да так в проекте,потом будет меняться.

Эксперт клуба
lexavasiliev (2320)
0
19 мая 2014, 20:34

elvladДа так в проекте,потом будет меняться.


Для чего нужны автоматы в щите1, если они дублируются в щите2, причём в щите2 у них номинал выще в три раза. Если потом будете всё равно менять, тогда лучше в щите1 их убрать. Не совсем понимаю для чего используете магнитный пускатель, может вместо него лучше поставить диф.автомат.

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
20 мая 2014, 00:21

lexavasilievДля чего нужны автоматы в щите1, если они дублируются в щите2, причём в щите2 у них номинал выще в три раза


Я лично не заметил что бы в щите 1 стоял хоть один автомат кроме вводного на отходящую линию в щит2. Там есть 4 автомата но они с этой линией не связаны и походу для "местного" потребления. С пускателем согласен лишняя деталь тем более на ток явно меньше чем рассчитан отходящий кабель или там все же 2.5, а не 25 сечением :) Есть конечно вариант что пускатель стоит для ОМ но тогда зачем его втыркнули ДО ограничителя, а не после. В общем если бы elvlad рассказал что куда и для чего то еще можно было бы что то посоветовать.

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
20 мая 2014, 00:42

lexavasilievНе совсем понимаю для чего используете магнитный пускатель ...

Пускателем управляет ограничитель мощности ОМ-310. Паспорт на это устройство здесь:
http://novatek-electro.com/docs/doc_om-310.pdf
Мне интересно другое: какой дятел сумел до такой степени изуродовать схему? А ведь наверняка имеет кучу лицензий, СРО, и прочих регалий. Руки оторвать, да и только!
:twisted: :twisted: :twisted:
Автора схемы - в студию! Логотип фирмы - на доску позора!

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
20 мая 2014, 01:20

Белый_Кот
Пускателем управляет ограничитель мощности ОМ-310. Паспорт на это устройство здесь:


То есть по этой схеме ОМ мало того что потребителя гасит так еще и себя обесточивает. Новый вид ОМ-"камикадзе" :D

Что то вас давно не видно было на форуме? Работали где или как?

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
20 мая 2014, 05:17

ЭСАРаботали где или как?

Нет, болел. К серьезной работе пока не готов, так, мелочевкой занимаюсь. :(

0
20 мая 2014, 11:15

Белый_Кот
lexavasilievНе совсем понимаю для чего используете магнитный пускатель ...

Пускателем управляет ограничитель мощности ОМ-310. Паспорт на это устройство здесь:
http://novatek-electro.com/docs/doc_om-310.pdf
Мне интересно другое: какой дятел сумел до такой степени изуродовать схему? А ведь наверняка имеет кучу лицензий, СРО, и прочих регалий. Руки оторвать, да и только!
:twisted: :twisted: :twisted:
Автора схемы - в студию! Логотип фирмы - на доску позора!
Белый кот,что-то очень уж разошёлся,аккуратней!Схема меняется в зависимости от непонятки хозяина.Как я описывал выше этот проект.Дом на 4 хозяев (таунхаус),но пока хозяин один.И выделенная мощность 15 кВт.В последствии будет по договору 4 хозяина.Вот почему 2ой щит такой.1 щит потом будет пересматриваться.Кабель от 1 щита до 2 щита будет проложен в земле.Кто потом его будет вытаскивать из земли,если заложить меньшего сечения?И причём тут лицензия,СРО?

;)

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
20 мая 2014, 11:22

elvlad15 кВт.В последствии будет по договору 4 хозяина.Вот почему 2ой щит такой.1 щит потом будет пересматриваться.Кабель от 1 щита до 2 щита будет проложен в земле.Кто потом его будет вытаскивать из земли,если заложить меньшего сечения


Под 15 кВт заложить 25 квадрат по меди это слишком :shock: Ну если ему конечно потом не выделят 150 кВт. Проблемы позникнут когда ты попытаешся этот кабель запихать в ВА 47 серии :D И возможные проблемы возникнут когда хозяин узнает сколько он переплатил за кабель с ненужным запасом :)

0
20 мая 2014, 11:22

Оригинал проекта на первой странице!Форум и существует для обсуждения и помощи.

0
20 мая 2014, 12:27

ЭСА
elvlad15 кВт.В последствии будет по договору 4 хозяина.Вот почему 2ой щит такой.1 щит потом будет пересматриваться.Кабель от 1 щита до 2 щита будет проложен в земле.Кто потом его будет вытаскивать из земли,если заложить меньшего сечения


Под 15 кВт заложить 25 квадрат по меди это слишком :shock: Ну если ему конечно потом не выделят 150 кВт. Проблемы позникнут когда ты попытаешся этот кабель запихать в ВА 47 серии :D И возможные проблемы возникнут когда хозяин узнает сколько он переплатил за кабель с ненужным запасом :)

Автоматы АВВ серии 200 два сжима,15 кВт это временно.Представь дом на 4 хозяев каждый по 15Квт-4 квартиры 60 кВт.Какой кабель я должен заложить в земле,от 1 щита до второго щита?Автоматы во втором щите это отходные лини до каждой квартиры.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
20 мая 2014, 17:50

Ошибка в подключении нуля. От ввода нуль идет БЕЗРАЗРЫВНО в счетчик. Повторное заземление производится отдельным проводом от ЗУ, присоединяя ко вводному нулю через прокалывающий зажим.
Об автоматах и ПМЛ не пишу.

0
20 мая 2014, 18:11

ГорынычОшибка в подключении нуля. От ввода нуль идет БЕЗРАЗРЫВНО в счетчик. Повторное заземление производится отдельным проводом от ЗУ, присоединяя ко вводному нулю через прокалывающий зажим.
Об автоматах и ПМЛ не пишу.
То есть делить на ПЕ и Н в щите не надо? и от 1 щита до второго тянуть 4-х жильным кабелем.