|
Система TN-C-S после щитка учёта.
 Эксперт клуба Физик (868.00) |
Подскажите как сделать систему TN-C-S если щиток учёта будет находится на улице в 20 метрах от дома, возможно ли питание кинуть четырёхжильным кабелем а заземляющий проводник проложить стальной полосой от щита учёта до щитка который будет в доме. И получается контур нужно делать около щитка учёта который будет на опоре?
|
|
Это будет не просто контур дома т.к. магазин будет подключен к "нормальной" его части сделанной заново. И в случае обрыва старого контура обратка от дома пойдет на контур магазина напрямую минуя щит магазина.
Ваш магазин является встроенным помещением. Руководствуясь ПУЭ, ТЦ № 22/2009 Ассоциации «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» "О подключении встроенных помещений в зданиях" и Нормами устройства сетей заземления, вы обязаны обеспечить объединение своей дополнительной шины заземления с ГЗШ здания. В каком состоянии пребывает заземлитель здания вас не должно беспокоить - сегодня он гнилой/отвалился, а завтра новенький. Вы вправе выполнить дополнительный заземлитель, но он должен быть включен в сеть заземления. Соответственно, тащите от ВРУ пятипроводку. При этом PE между ВРУ и ГРЩ магазина у вас может быть выполнен отдельным проводом надлежащего (для PE) сечения.
Т.о. снимаете вопрос зависимости от мифического PEN в ВРУ. Рвать N вам никто не запретит.
Я так и подумал: опечатка проектировщика.
Шину не надо выкидывать: не технологично получится. Придется снимать несколько метров оболочки кабеля, оставлять длинную ж/з жилу, фазные и нулевую - резать, и всё это пропускать в гофре между ВРУ и щитом.
P. S. Опоздал.
Ваш магазин является встроенным помещением.
Да даже и не встроенные соседние здания до 15 метров вроде тоже объединяются.
Спасибо коллеги, Вы подтвердили моё решение.
Всем доброго времени суток. Вопрос какую схему заземления оставили бы для себя в таких случаях? Лабораторий никаких нет. Про качество заземление ничего не известно.
1. ИЖС. Столб на границе участка имеет заземление. Другой столб с ЩУ стоит на участке(25м от 1-го столба) Рядом выполнено заземление уголками. PEN и Pe, идущий в дом и к заземлению на участке в щитке учета соединены. Питание 3ф. Схема TNC. Хозяин думает про ТТ.
2. Садоводство. Питание 3ф.. Столб на границе с участком не заземлен, на ближайших столбах его также не увидел. Около дома выполнено заземление уголками. Схема ТТ.
Всем доброго времени суток. Вопрос какую схему заземления оставили бы для себя в таких случаях? Лабораторий никаких нет. Про качество заземление ничего не известно.
1. ИЖС. Столб на границе участка имеет заземление. Другой столб с ЩУ стоит на участке(25м от 1-го столба) Рядом выполнено заземление уголками. PEN и Pe, идущий в дом и к заземлению на участке в щитке учета соединены. Питание 3ф. Схема TNC. Хозяин думает про ТТ.
2. Садоводство. Питание 3ф.. Столб на границе с участком не заземлен, на ближайших столбах его также не увидел. Около дома выполнено заземление уголками. Схема ТТ.
ВЛ то изолированная или нет?
Имеете ввиду СИП или нет?
1. По улице, за границей участка, точно нет . Между столбам уже не помню.
2. СИП везде.
Если линия неизолированная - однозначно ТТ.
Если натянут СИП значит повторное по столбам по-любому делалось. Во втором случае почему бы не реализовать TN-C-S
Во втором случае натянут СИП... но на ближайших 200-300м не нашел ни одного столба с заземлением. Провод от заземления около дома заведен сразу в РЩ дома, счетчик там же.
Я бы в обоих случаях сделал ТТ, при обязательном условии, что на вводе в дом (а лучше - на выходе ШУ на опоре) должно стоять добротное УЗО. Желательно "S".
А опоры какие, кстати?
Я за TN. В обоих случаях.
Согласен, для частников ТТ из разряда бомба с замедленным действием. Попадался дом ввод 380, повторки нет. Есть свой контур когда отвалился PEN по воздушке на магистрали в розетках стало под 380 и наличие ТТ не спасло кучу электроники от вылетания из строя. Лечилось восстановлением воздушки и установкой штыря повторного заземления на вводе.
ТТ в случае трехфазного ввода - русская рулетка. Да и в однофазном варианте при питании от трехфазной сети без качественного повторного заземления тоже...
А при TN-C-S, в случае обрыва нуля выше по линии, всё в шоколаде будет?? )))
При качественном собственном заземлении позволит избежать потерь, даже при обрыве нуля и падении на него фазы.
при обрыве нуля РКН лучше будет, в не зависимости от типа заземления.