|
Система TN-C-S после щитка учёта.
 Эксперт клуба Физик (868.00) |
Подскажите как сделать систему TN-C-S если щиток учёта будет находится на улице в 20 метрах от дома, возможно ли питание кинуть четырёхжильным кабелем а заземляющий проводник проложить стальной полосой от щита учёта до щитка который будет в доме. И получается контур нужно делать около щитка учёта который будет на опоре?
|
|
Еще раз уточняю, если нет трехфазных потребителей ставьте 3 однофазных.
С уважением Виктор Костров!
Понятно.
Совершенно правильно! Именно 5 жильным (или трехжильным при одной фазе), и в квартире РЕ уже не должны соединяться с нулем.
Горыныч благодарю за ответ!
Добрый ВСЕМ вечер! Скажите а на вводе какоё автомат лучше поставить трёхполюсной или четырёхполюсной (с воздушки 3 фазы,ноль)?
20 метров стальной полосы. Зачем такие растраты?
Минусы TN-C-S. Если пропадает 0 на трассе то земля становится общим нулём.
По которому могут и соседи скидывать свой перекос. А в случае потери контакта в заземлении на земле вашего дома будет фаза. ( Я описываю ситуацию возможную через 10-20 лет)
ИМХО нужно делать свой контур для Дома и для Щита учёта. Таже штырьевая система не будет дороже 20 метров стальной полосы, но даст огромное преимущество.
четырёхполюсный. Вам нужно после разделения поставить автомат.
Я предпочитаю на ввод ставить ВН. Всё таки лучше использовать изделия по назначению. От постоянных включений/выключений обычный АВ спасибо не скажет.
А что с ним будет то? Номинальный ток рвём.
Несомненно четырёхполюсный
А что с ним будет то? Номинальный ток рвём.
Скорее всего ничего не будет даже от сотни выключений. Но это не отменяет того факта что изделия всё таки лучше применять по назначению. Я просто высказал свое мнение, т.к. сам на ввод стараюсь везде ставить ВН.
Вдруг автомат на отходящую линию не сработает, на вводе ВН стоит, а защита на ТП ваше кз даже не почувствует
PEN запрещено пускать через автомат, соответственно автомат должен быть только на фазы.
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи PE- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. ¶
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN -проводника на PE- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата. ¶
Я это и писал. Сначала делим потом 4 полюса.
то есть мы уже разделили и это и не PE и не PEN, а обычный N
Вы меня не совсем поняли. Разделение PEN проводника до вводного автомата. Далее N на автомат и три фазные жилы СИП на автомат. В итоге рвутся три фазы и нейтраль, а PE остаётся целым.
Это прописная истина.
Мне нужно до счётчика поставить автомат.Ставлю трёхполюсной-правильно?И ещё как правильно подключить ОПС-ставим вводной автомат+ОПС+счётчик,но ОПС заземляется-(как правильно заземлить).
Нет.
Делите PEN, потом ставить 4-х полюсный автомат, потом счётчик.
Автомат должен иметь возможность опломбировки.
Сначала счётчик потом ОПС, после 4 полюсного автомата у вас уже не PEN, а PE и N, два разных провода.