Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Нулевая шина в щите для алюминиевых проводов - какая?

Нулевая шина в щите для алюминиевых проводов - какая?

Эксперт-электрик
ПАБ
(69.00)
Советуйте!!!

Какую шину для подключения нулевых рабочих (а кое-где и нулевых защитных) АЛЮМИНИЕВЫХ проводников лучше использовать???

Ситуация следующая - знакомый попросил сделать ревизию и навести порядок в этажных щитах жилого дома советских времен постройки!

Ясно дело 90% проводка - алюминий, и лишь 10% собственники заменили проводку в квартирах на медь.

Существующая схема - стальные "шины"-винт-профильная шайба (думаю многие встречали).

Факт - что когда-то сталь была с покрытием, но сейчачс его нет: - что не сгнило -то сгорело.

Принято решение в первую голову избавиться от штатных ответвлений от магистрали выполненных в виде стальных зажимов, поскольку других приемлимых вариантов не знаю - ответвительные сжимы - опять же сталь опять же с покрытием... ну думается лет 15 простоит, а там не грех и проводку поменять )))

Что делать с квартирными нулями - ума не приложу!

На старые контакты ставить - идиотизм... поскольку покрытия нет, даже если зачистить - заржавеет через год начнет греться и гореть - проблема не уйдет!

Вариант № 1. В рассмотрении ставить медные шины, но здесь имеется плачевный опыт... в этом случае (хотя че греха таить, алюминий в любом случае) надо минимум раз в полгода, лучше раз в квартал протягивать соединения. Ясно дело в жилом доме никто этим заниматься не будет!

Был вариант №2. Скрутить и сварить - но здесь а) мне нечем варить алюминий, хотя если бы не б)фиг потом добавишь провода к этой скрутке - то можно было бы озадачиться сваркой с аргоном...

Вариант № 3 поискать комплектуху и тупо поменять на такие же карболитовые колодки со стальными зажимами - но тааак нехочется - это такое порно!

Хочется сделать так чтобы всерьез и надолго! очень жду толковых идей! заранее благодарен!!!



Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
07 декабря 2013, 13:35

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКможет быть Вы правы в этом. просто не замечал по нашим скруткам или там не слабое "переходное сопротивление"


lionarhлюбое соединение, даже правильно выполненное, является слабым местом в цепи


lionarhу любого соединения есть переходное сопротивление, соответственно в этом месте будет нагрев, с увеличением температуры сопротивление увеличивается и происходит ещё больший нагрев


Если скрутка сделана качественно и дополнительно обжата, не может она нагреться до 300 градусов!
Защитный автомат сработает. Если он есть.

Эксперт клуба
Игорь608675 (3257)
0
07 декабря 2013, 13:37

МастерЗащитный автомат сработает. Если он есть.


А может просто не сработать.

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
07 декабря 2013, 14:06

Игорь608675Если скрутка сделана качественно и дополнительно обжата, не может она нагреться до 300 градусов!
Защитный автомат сработает. Если он есть.


будет греться в месте скрутки, а не на контактах автомата, ресцепитель автомата может долго не чувствовать этот нагрев

Эксперт клуба
Игорь608675 (3257)
0
07 декабря 2013, 15:04

lionarhбудет греться в месте скрутки


Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
07 декабря 2013, 15:24

Белый_КотКабельная муфта тоже? Тоже греется?


конечно, пусть не так сильно как скрутка, но нагревается значительно сильнее, чем жила этого же кабеля на цельном участке

Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
07 декабря 2013, 15:24

нет. это вечная тема:
как старички спорим на завалинке.
одни выкладывают то что не греется.
другие то что греться обязано.
одни говорят качественно делайте и будет нормально.
другие говорят как не сделаешь всё равно ка-ка.
так что ? будем друг за другом переделывать.
и всё опять ляжет на плечи налогоплательщиков. :lol:

Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
07 декабря 2013, 15:33

Мастер
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКна горе-скрутках плохой контакт вот они и греются.


Я несколько раз нарывался на то, что скрутки в стене срабатывали, как плавкий предохранитель, а автомат при этом не отключался.


а какой именно был ВА не припомните ?
как то в г. Ипатово на мельнице электрик обгорел от межфазного. тоже жаловался что вставка на 250А не сработала.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
07 декабря 2013, 19:09

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКа какой именно был ВА не припомните ?
как то в г. Ипатово на мельнице электрик обгорел от межфазного. тоже жаловался что вставка на 250А не сработала.


Мы, кажется, говорим о разном. Я о скрутке 2.5 квадрата и автомате 20А, а Вы - 250. Я бы в таких цепях не стал делать скрутки - только неразрывный проводник.

Эксперт-электрик
Litrovich (91)
0
07 декабря 2013, 19:16

Лично сталкивался когда с хорошо пропаянной скрутки при коротыше припой стекал (скрутка: 2-а провода 2,5квадрата).

Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
07 декабря 2013, 19:23

Мастер
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКа какой именно был ВА не припомните ?
как то в г. Ипатово на мельнице электрик обгорел от межфазного. тоже жаловался что вставка на 250А не сработала.


Мы, кажется, говорим о разном. Я о скрутке 2.5 квадрата и автомате 20А, а Вы - 250. Я бы в таких цепях не стал делать скрутки - только неразрывный проводник.


да нет. ВА наверно у вас не рабочий был. на одном заказе пришлось новую линию в квартиру проложить. а старую спалили дети : перед калядками сын хозяйки " сказал мам я звонок отключу - чтобы ночью не звонили." а детки пришли нажали и держат. ввод выгорел до поэтажного щита. там тоже ВА был неисправен.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
07 декабря 2013, 19:27

LitrovichЛично сталкивался когда с хорошо пропаянной скрутки при коротыше припой стекал (скрутка: 2-а провода 2,5квадрата).


МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКа какой именно был ВА не припомните ?


Какой номинал?

Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
07 декабря 2013, 19:27

LitrovichЛично сталкивался когда с хорошо пропаянной скрутки при коротыше припой стекал (скрутка: 2-а провода 2,5квадрата).

верю.таяние льда на ВЛ тоже КЗ делают.

одно из наших правил мы всегда меняем ВА в щите на современные.
если так не сделать то потом точно скажут что мы виноваты даже если замкнёт старая линия.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
07 декабря 2013, 19:28

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКперед калядками сын хозяйки " сказал мам я звонок отключу - чтобы ночью не звонили." а детки пришли нажали и держат. ввод выгорел до поэтажного щита.


А он что, провода, идущие к звонку, закоротил? И какие провода в таком случае шли к звонку - никак не меньше 16 квадратов? :shock:

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
07 декабря 2013, 19:30

МастерМАСТЕР-ЭЛЕКТРИКперед калядками сын хозяйки " сказал мам я звонок отключу - чтобы ночью не звонили." а детки пришли нажали и держат. ввод выгорел до поэтажного щита.


А он что, провода, идущие к звонку, закоротил? И какие провода в таком случае шли к звонку - никак не меньше 16 квадратов?


что-то слабо во всё это вериться

Эксперт-электрик
Litrovich (91)
0
07 декабря 2013, 19:31

Мастер
LitrovichЛично сталкивался когда с хорошо пропаянной скрутки при коротыше припой стекал (скрутка: 2-а провода 2,5квадрата).


МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКа какой именно был ВА не припомните ?


Какой номинал?


LeGrand 25A

Эксперт-электрик
Litrovich (91)
0
07 декабря 2013, 19:32

Мастер
LitrovichЛично сталкивался когда с хорошо пропаянной скрутки при коротыше припой стекал (скрутка: 2-а провода 2,5квадрата).


МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКа какой именно был ВА не припомните ?


Какой номинал?


LeGrand 25A

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
07 декабря 2013, 19:36

Игорь608675
lionarhбудет греться в месте скрутки




На фото не скрутка, а черт знает что такое!!! За это только руки оторвать.

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
07 декабря 2013, 19:39

LitrovichЛично сталкивался когда с хорошо пропаянной скрутки при коротыше припой стекал (скрутка: 2-а провода 2,5квадрата).


Не верю. С хорошо пропаянной скрутки припой не может потечь.

Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
07 декабря 2013, 19:39

Мастер
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКперед калядками сын хозяйки " сказал мам я звонок отключу - чтобы ночью не звонили." а детки пришли нажали и держат. ввод выгорел до поэтажного щита.


А он что, провода, идущие к звонку, закоротил? И какие провода в таком случае шли к звонку - никак не меньше 16 квадратов? :shock:


старая панельная квартира. проводка алюминиевая была. начала гореть от КЗ в коробке у дверей( сынуля там провода не изолировал) вот она и догорела в пустотах панели до щита. дети не пострадали.
я так понимаю в сборке в подвале гвоздь вместо вставки был.у нас ЖКХ электриков не имеет.

Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
07 декабря 2013, 19:40

Белый_Кот
LitrovichЛично сталкивался когда с хорошо пропаянной скрутки при коротыше припой стекал (скрутка: 2-а провода 2,5квадрата).


Не верю. С хорошо пропаянной скрутки припой не может потечь.


а я верю если защита не сработает то вообще вся сгорит.