Нулевая шина в щите для алюминиевых проводов - какая?
Эксперт-электрик ПАБ (69.00) |
Советуйте!!!
Какую шину для подключения нулевых рабочих (а кое-где и нулевых защитных) АЛЮМИНИЕВЫХ проводников лучше использовать???
Ситуация следующая - знакомый попросил сделать ревизию и навести порядок в этажных щитах жилого дома советских времен постройки!
Ясно дело 90% проводка - алюминий, и лишь 10% собственники заменили проводку в квартирах на медь.
Существующая схема - стальные "шины"-винт-профильная шайба (думаю многие встречали).
Факт - что когда-то сталь была с покрытием, но сейчачс его нет: - что не сгнило -то сгорело.
Принято решение в первую голову избавиться от штатных ответвлений от магистрали выполненных в виде стальных зажимов, поскольку других приемлимых вариантов не знаю - ответвительные сжимы - опять же сталь опять же с покрытием... ну думается лет 15 простоит, а там не грех и проводку поменять )))
Что делать с квартирными нулями - ума не приложу!
На старые контакты ставить - идиотизм... поскольку покрытия нет, даже если зачистить - заржавеет через год начнет греться и гореть - проблема не уйдет!
Вариант № 1. В рассмотрении ставить медные шины, но здесь имеется плачевный опыт... в этом случае (хотя че греха таить, алюминий в любом случае) надо минимум раз в полгода, лучше раз в квартал протягивать соединения. Ясно дело в жилом доме никто этим заниматься не будет!
Был вариант №2. Скрутить и сварить - но здесь а) мне нечем варить алюминий, хотя если бы не б)фиг потом добавишь провода к этой скрутке - то можно было бы озадачиться сваркой с аргоном...
Вариант № 3 поискать комплектуху и тупо поменять на такие же карболитовые колодки со стальными зажимами - но тааак нехочется - это такое порно!
Хочется сделать так чтобы всерьез и надолго! очень жду толковых идей! заранее благодарен!!!
|
|
Если скрутка сделана качественно и дополнительно обжата, не может она нагреться до 300 градусов!
Защитный автомат сработает. Если он есть.
А может просто не сработать.
Защитный автомат сработает. Если он есть.
будет греться в месте скрутки, а не на контактах автомата, ресцепитель автомата может долго не чувствовать этот нагрев
конечно, пусть не так сильно как скрутка, но нагревается значительно сильнее, чем жила этого же кабеля на цельном участке
нет. это вечная тема:
как старички спорим на завалинке.
одни выкладывают то что не греется.
другие то что греться обязано.
одни говорят качественно делайте и будет нормально.
другие говорят как не сделаешь всё равно ка-ка.
так что ? будем друг за другом переделывать.
и всё опять ляжет на плечи налогоплательщиков.
Я несколько раз нарывался на то, что скрутки в стене срабатывали, как плавкий предохранитель, а автомат при этом не отключался.
а какой именно был ВА не припомните ?
как то в г. Ипатово на мельнице электрик обгорел от межфазного. тоже жаловался что вставка на 250А не сработала.
как то в г. Ипатово на мельнице электрик обгорел от межфазного. тоже жаловался что вставка на 250А не сработала.
Мы, кажется, говорим о разном. Я о скрутке 2.5 квадрата и автомате 20А, а Вы - 250. Я бы в таких цепях не стал делать скрутки - только неразрывный проводник.
Лично сталкивался когда с хорошо пропаянной скрутки при коротыше припой стекал (скрутка: 2-а провода 2,5квадрата).
как то в г. Ипатово на мельнице электрик обгорел от межфазного. тоже жаловался что вставка на 250А не сработала.
Мы, кажется, говорим о разном. Я о скрутке 2.5 квадрата и автомате 20А, а Вы - 250. Я бы в таких цепях не стал делать скрутки - только неразрывный проводник.
да нет. ВА наверно у вас не рабочий был. на одном заказе пришлось новую линию в квартиру проложить. а старую спалили дети : перед калядками сын хозяйки " сказал мам я звонок отключу - чтобы ночью не звонили." а детки пришли нажали и держат. ввод выгорел до поэтажного щита. там тоже ВА был неисправен.
Какой номинал?
верю.таяние льда на ВЛ тоже КЗ делают.
одно из наших правил мы всегда меняем ВА в щите на современные.
если так не сделать то потом точно скажут что мы виноваты даже если замкнёт старая линия.
А он что, провода, идущие к звонку, закоротил? И какие провода в таком случае шли к звонку - никак не меньше 16 квадратов?
А он что, провода, идущие к звонку, закоротил? И какие провода в таком случае шли к звонку - никак не меньше 16 квадратов?
что-то слабо во всё это вериться
Какой номинал?
LeGrand 25A
Какой номинал?
LeGrand 25A
На фото не скрутка, а черт знает что такое!!! За это только руки оторвать.
Не верю. С хорошо пропаянной скрутки припой не может потечь.
А он что, провода, идущие к звонку, закоротил? И какие провода в таком случае шли к звонку - никак не меньше 16 квадратов?
старая панельная квартира. проводка алюминиевая была. начала гореть от КЗ в коробке у дверей( сынуля там провода не изолировал) вот она и догорела в пустотах панели до щита. дети не пострадали.
я так понимаю в сборке в подвале гвоздь вместо вставки был.у нас ЖКХ электриков не имеет.
Не верю. С хорошо пропаянной скрутки припой не может потечь.
а я верю если защита не сработает то вообще вся сгорит.