Нулевая шина в щите для алюминиевых проводов - какая?
 Эксперт-электрик ПАБ (69.00) |
Советуйте!!!
Какую шину для подключения нулевых рабочих (а кое-где и нулевых защитных) АЛЮМИНИЕВЫХ проводников лучше использовать???
Ситуация следующая - знакомый попросил сделать ревизию и навести порядок в этажных щитах жилого дома советских времен постройки!
Ясно дело 90% проводка - алюминий, и лишь 10% собственники заменили проводку в квартирах на медь.
Существующая схема - стальные "шины"-винт-профильная шайба (думаю многие встречали).
Факт - что когда-то сталь была с покрытием, но сейчачс его нет: - что не сгнило -то сгорело.
Принято решение в первую голову избавиться от штатных ответвлений от магистрали выполненных в виде стальных зажимов, поскольку других приемлимых вариантов не знаю - ответвительные сжимы - опять же сталь опять же с покрытием... ну думается лет 15 простоит, а там не грех и проводку поменять )))
Что делать с квартирными нулями - ума не приложу!
На старые контакты ставить - идиотизм... поскольку покрытия нет, даже если зачистить - заржавеет через год начнет греться и гореть - проблема не уйдет!
Вариант № 1. В рассмотрении ставить медные шины, но здесь имеется плачевный опыт... в этом случае (хотя че греха таить, алюминий в любом случае) надо минимум раз в полгода, лучше раз в квартал протягивать соединения. Ясно дело в жилом доме никто этим заниматься не будет!
Был вариант №2. Скрутить и сварить - но здесь а) мне нечем варить алюминий, хотя если бы не б)фиг потом добавишь провода к этой скрутке - то можно было бы озадачиться сваркой с аргоном...
Вариант № 3 поискать комплектуху и тупо поменять на такие же карболитовые колодки со стальными зажимами - но тааак нехочется - это такое порно!
Хочется сделать так чтобы всерьез и надолго! очень жду толковых идей! заранее благодарен!!!
|
|
Я думаю, несовместимость проявляется в режиме предельных нагрузок. А увеличение площади контакта 2-кратно "отодвигает" предельный режим. Логично
Не во все Ваго. Только в те, что с заполнителем, одноразовые.
Дмитрий, хорошую таблицу Вы извлекли. Хотел поставить Благодарность, а соответствующей кнопочки нет
Поэтому просто - СПАСИБО
Мастер!!! вопрос не в предельных режимах!!! а в том, что при контакте некоторых металлов, в месте контакта образуется гальваническая пара способствующая окислению - ты ж такой умный... если для алюминия процесс окисления не страшен - так как на его поверхности по умолчанию имеется оксидная пленка устойчивая к внешней среде и предупреждающая дальнейшее его окисление, и разрушающая только под воздействием некоторых кислот, то для меди латуни и т.д. это критично...
Начнём с того, что для реакции необходима соответствующая среда - щелочная, водная, 100% влажность, наконец. Как быть тогда с муфтами СИП и зажимами Ваго заполненными силиконовым герметиком. Соединение меди и алюминия - их штатное предназначение. А медно-алюминиевые наконечники? А пайка скруток медных и алюминиевых проводов ? Для гальванической реакции важна среда. Без доступа влаги никакой гальванической реакции не будет.
Скорость реакции зависит от ряда факторов - среда, и сила тока - в том числе.
Это что ещё за пиар?))))))
WAGO с заполнителем не одноразовые - они отличаются от обычных только самим наличием пасты. Паста - вазелин с абразивом, позволяющим снять оксид алюминия при введении провода в клемму. Дальше работает сама клемма, без участия пасты, создавая газонепроницаемую точку контакта.
Насколько мне известно, многоразовые те, что пригодны для использования многопроволочных жил. Но в них нет пасты.
Не нашел запрета использовать клеммы повторно после изъятия провода. Клеммы для многожильных проводов имеют рычаг не для того, чтобы обеспечить многократность клеммы, а саму возможность ввода многожильного провода под пружину.
Сомневаюсь, что вы найдете запрет на повторное использование бывшей в употреблении туалетной бумаги. Одноразовые они.
Одноразовые
их нужно гильзовать
Одноразовые.
Они все одноразовые если к ним не будет доступа в дальнейшем. Риск не оправдан вторично использовать зажимчик.
НЕ одноразовые.
Моножильные не надо. Многожильные - надо.
Одноразовость обусловлена отсуствием в конструкции зажима штатного устройства для расфиксации (освобождения) провода. Моножилу можно вытащить круговыми покачиваниями под углом (как при хонинговании), но это - не штатный вариант, т.к. может привести к повреждению ножевого фиксатора. Следовательно, клемма - одноразовая.
С красным рычажком - можно. Другое дело, пластмассовый фиксатор, создающий усилие - ненадёжен.
Всё-таки - ОДНОРАЗОВЫЕ. Но всегда есть соблазн снять сливки с го........ Вы поняли меня?