Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Нулевая шина в щите для алюминиевых проводов - какая?

Нулевая шина в щите для алюминиевых проводов - какая?

Эксперт-электрик
ПАБ
(69.00)
Советуйте!!!

Какую шину для подключения нулевых рабочих (а кое-где и нулевых защитных) АЛЮМИНИЕВЫХ проводников лучше использовать???

Ситуация следующая - знакомый попросил сделать ревизию и навести порядок в этажных щитах жилого дома советских времен постройки!

Ясно дело 90% проводка - алюминий, и лишь 10% собственники заменили проводку в квартирах на медь.

Существующая схема - стальные "шины"-винт-профильная шайба (думаю многие встречали).

Факт - что когда-то сталь была с покрытием, но сейчачс его нет: - что не сгнило -то сгорело.

Принято решение в первую голову избавиться от штатных ответвлений от магистрали выполненных в виде стальных зажимов, поскольку других приемлимых вариантов не знаю - ответвительные сжимы - опять же сталь опять же с покрытием... ну думается лет 15 простоит, а там не грех и проводку поменять )))

Что делать с квартирными нулями - ума не приложу!

На старые контакты ставить - идиотизм... поскольку покрытия нет, даже если зачистить - заржавеет через год начнет греться и гореть - проблема не уйдет!

Вариант № 1. В рассмотрении ставить медные шины, но здесь имеется плачевный опыт... в этом случае (хотя че греха таить, алюминий в любом случае) надо минимум раз в полгода, лучше раз в квартал протягивать соединения. Ясно дело в жилом доме никто этим заниматься не будет!

Был вариант №2. Скрутить и сварить - но здесь а) мне нечем варить алюминий, хотя если бы не б)фиг потом добавишь провода к этой скрутке - то можно было бы озадачиться сваркой с аргоном...

Вариант № 3 поискать комплектуху и тупо поменять на такие же карболитовые колодки со стальными зажимами - но тааак нехочется - это такое порно!

Хочется сделать так чтобы всерьез и надолго! очень жду толковых идей! заранее благодарен!!!



Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
10 декабря 2013, 00:50

Геополис
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКя так понял в народе сильно заблуждение : "поставить кабель потолще - значит точно всё будет хорошо !!!"


Плохо не будет точно.


да при плохом контакте дольше будет греться. 8-)
расточительство может быть расценено как вредительство.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
10 декабря 2013, 01:40

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКэто конечно лучше чем не надевать гильзу совсем.
обязательно не забывайте потянуть за кабель( иногда вылазит из гильзы)


Ничего не вылазит

Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
10 декабря 2013, 01:49

у меня вылазило. вроде бы и затягиваешь и гильза плотно наделась. но всегда продёргиваю закладки. иногда из гильзы вылазит (особо мелкожильный ) а гильза остаётся. теперь всегда опрессовываю. если не влазит меняю зажим.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
10 декабря 2013, 01:57

В данном случае гильзы под 10 и 16 квадратов вставлялись очень плотно. Если бы они были обжаты до того, деформация не позволила бы их вставить в отверстия. При затягивании винтов гильза с многопроволочным жгутом деформируется настолькл сильно, что вытащить её невозможно при всём желании, тем более, что каждый провод протянут бвумя винтами

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
10 декабря 2013, 02:04

МастерЕсли бы они были обжаты до того, деформация не позволила бы их вставить в отверстия.

Смотря чем обжимать.



Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
10 декабря 2013, 02:06

МастерВ данном случае гильзы под 10 и 16 квадратов вставлялись очень плотно. Если бы они были обжаты до того, деформация не позволила бы их вставить в отверстия. При затягивании винтов гильза с многопроволочным жгутом деформируется настолькл сильно, что вытащить её невозможно при всём желании, тем более, что каждый провод протянут бвумя винтами


пардон. не обратил внимание (классный зажим) это чей не подскажите?

при одном винте либо режет гильзу либо гнёт так что о площади контакта думать не хочется.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
10 декабря 2013, 02:08

Диаметр круга всегда меньше диаметра окружности, описанной вокруг многоугольника. При неизменном периметре, конечно же.

Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
10 декабря 2013, 02:09

Геополис
МастерЕсли бы они были обжаты до того, деформация не позволила бы их вставить в отверстия.

Смотря чем обжимать.

надо вот создать тему о ручном инструменте. у каждого есть "любимый-кормилец" да и не один.



Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
10 декабря 2013, 02:11

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИК(классный зажим) это чей не подскажите?


Чей, не знаю, но иногда бывает в продаже.

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКпри одном винте либо режет гильзу либо гнёт так что о площади контакта думать не хочется.


В особо ответственных случаях (нейтраль при трёх фазах) я пропускаю провод через два отверстия. Примерно так

Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
10 декабря 2013, 02:19

да "ошибка электрика" вещь неприятная. я очень внимательно отношусь к перемычке между РЕ и контуром.
один раз спасло с ВЛ нуль пропал.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
10 декабря 2013, 02:32

На этом горе-щите подвисла нейтраль. Два осушителя вырубились. Слава богу. сработала защита - взорвались варисторы и предохранители расплавились. Кружком отмечено место, где я потом продел нейтраль через идиотскую АББшную шинку.

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
10 декабря 2013, 08:51

МастерВ особо ответственных случаях (нейтраль при трёх фазах) я пропускаю провод через два отверстия. Примерно так


УЗМ-51М ставишь на вводе и никаких проблем http://meandr.ru/uzm51m
Сейсмичности вроде в Москве нет, чтоб щиток качало и винтовые соединения быстро ослаблялись

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
10 декабря 2013, 13:13

lionarhУЗМ-51М ставишь на вводе и никаких проблем http://meandr.ru/uzm51m


В щитке не было места даже для полного комплекта 1-полюсных автоматов.
Правда, потом я укомплектовал дом 7 стабилизаторами.

lionarhСейсмичности вроде в Москве нет, чтоб щиток качало и винтовые соединения быстро ослаблялись


Сейсмичности пости нет. Но есть кретины, которые ставят красивые шинки в оболочке (на картинке видно - я раскрошил кусок кусачками), не позволяющие надёжно зафиксировать провод.

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
10 декабря 2013, 13:15

МастерСейсмичности пости нет. Но есть кретины, которые ставят красивые шинки в оболочке (на картинке видно - я раскрошил кусок кусачками), не позволяющие надёжно зафиксировать провод.


Возникает ощущение, что у вас просто мания в отношении потери нейтрали

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
10 декабря 2013, 13:25

lionarhВозникает ощущение, что у вас просто мания в отношении потери нейтрали


Это не мания, а горькая реальность строящегося буржуйского посёлка.
Через год после установки стабилизаторов был вызов. При включении электродуховки отключался телевизор.
Я првёл измерения - из всего следовало, что на линии оборвалась нейтраль.
Я посоветовал Барыне включать духовку одновременно со светом в определённых помещениях (четыре люстры с 40 ласмочками по 30W) - всё стало работать без проблем.
Выяснилось, что действительно строители подключились к столбу и оборвали нейстраль

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
10 декабря 2013, 13:28

МастерВыяснилось, что действительно строители подключились к столбу и оборвали нейстраль


Вот где собака то зарыта. А в щитке нейтраль никак не может вылететь из шинки, если она хорошо зафиксирована

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
10 декабря 2013, 13:42

lionarhА в щитке нейтраль никак не может вылететь из шинки, если она хорошо зафиксирована


В первом случае она вылетела именно в щитке.

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
10 декабря 2013, 13:45

Мастер
lionarhА в щитке нейтраль никак не может вылететь из шинки, если она хорошо зафиксирована


В первом случае она вылетела именно в щитке.


"Вылетела" - это что-то про пружину или, в крайнем случае, про птичку. Но никак не про провод. Может отгорела просто? Или внатяг все-таки кто-то ухитрился?

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
10 декабря 2013, 13:51

ГеополисМожет отгорела просто?


Нет - именно вылетела, потому что плохо держалась. После этого я протащил её петлёй через два отверстия.