|
Нулевая шина в щите для алюминиевых проводов - какая?
 Эксперт-электрик ПАБ (69.00) |
Советуйте!!!
Какую шину для подключения нулевых рабочих (а кое-где и нулевых защитных) АЛЮМИНИЕВЫХ проводников лучше использовать???
Ситуация следующая - знакомый попросил сделать ревизию и навести порядок в этажных щитах жилого дома советских времен постройки!
Ясно дело 90% проводка - алюминий, и лишь 10% собственники заменили проводку в квартирах на медь.
Существующая схема - стальные "шины"-винт-профильная шайба (думаю многие встречали).
Факт - что когда-то сталь была с покрытием, но сейчачс его нет: - что не сгнило -то сгорело.
Принято решение в первую голову избавиться от штатных ответвлений от магистрали выполненных в виде стальных зажимов, поскольку других приемлимых вариантов не знаю - ответвительные сжимы - опять же сталь опять же с покрытием... ну думается лет 15 простоит, а там не грех и проводку поменять )))
Что делать с квартирными нулями - ума не приложу!
На старые контакты ставить - идиотизм... поскольку покрытия нет, даже если зачистить - заржавеет через год начнет греться и гореть - проблема не уйдет!
Вариант № 1. В рассмотрении ставить медные шины, но здесь имеется плачевный опыт... в этом случае (хотя че греха таить, алюминий в любом случае) надо минимум раз в полгода, лучше раз в квартал протягивать соединения. Ясно дело в жилом доме никто этим заниматься не будет!
Был вариант №2. Скрутить и сварить - но здесь а) мне нечем варить алюминий, хотя если бы не б)фиг потом добавишь провода к этой скрутке - то можно было бы озадачиться сваркой с аргоном...
Вариант № 3 поискать комплектуху и тупо поменять на такие же карболитовые колодки со стальными зажимами - но тааак нехочется - это такое порно!
Хочется сделать так чтобы всерьез и надолго! очень жду толковых идей! заранее благодарен!!!
|
|
оправдывайся теперь))))
А где скрутка? Скрутку - в студию!
Превосходно!
Интересная вещичка - ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 32/2012
«О ПРИМЕНЕНИИ ПАЙКИ В ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЯХ»
оправдывайся теперь))))
за что оправдываться - сказал как есть.
Статья интересная. Только я не понял, почему соединение при КЗ должно нагреться до 300 градусов?
Интересная вещичка - ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 32/2012
«О ПРИМЕНЕНИИ ПАЙКИ В ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЯХ»
классное средство от бессоницы этот циркуляр.
Статья интересная. Только я не понял, почему соединение при КЗ должно нагреться до 300 градусов?
значит без применения защитной аппаратуры ЭИУ подключаются прямо от ВЛ и на ТП тоже всё напрямую.
всё замкнёт, нагреется, расплавиться - до самой электростанции !
господа это катастрофа !
Насколько греется место пайки не мерил, но при КЗ изолента и ТУТка на скрутках довольно таки часто оплавляется.
При прокладывании проводов в штробах в 2 ряда с последующей заделкой штукатуркой.
Хорошая идея.
Насколько греется место пайки не мерил, но при КЗ изолента и ТУТка на скрутках довольно таки часто оплавляется.
правильно выполненное соединение не является слабым местом цепи - следовательно нагреваться сильнее не должно.
на горе-скрутках плохой контакт вот они и греются.
на горе-скрутках плохой контакт вот они и греются.
любое соединение, даже правильно выполненное, является слабым местом в цепи
если площадь контакта равноценна сечению проводника. как соединение может оказаться слабым местом?
слабым местом должна быть защитная аппаратура этого проводника.
слабым местом должна быть защитная аппаратура этого проводника.
у любого соединения есть переходное сопротивление, соответственно в этом месте будет нагрев, с увеличением температуры сопротивление увеличивается и происходит ещё больший нагрев
Хорошая идея.
ну сейчас разбогатеете на ваговских откатах
и купит самосвал
слабым местом должна быть защитная аппаратура этого проводника.
у любого соединения есть переходное сопротивление, соответственно в этом месте будет нагрев, с увеличением температуры сопротивление увеличивается и происходит ещё больший нагрев
может быть Вы правы в этом. просто не замечал по нашим скруткам или там не слабое "переходное сопротивление"
Этот и все подобные циркуляры - документы ведомственные и обязательны к исполнению для членов ассоциации "Росэлектромонтаж". Господа, здесь есть члены этой ассоциации? Если нет, то циркуляр носит для нас лишь рекомендательный характер. Кроме того, эти документы обычно сочиняют кабинетные писатели - теоретики, никогда в глаза не видевшие ни паяльника, ни пресс - клещей, ни WAGO, и ничего тяжелее карандаша в руках не державшие. Авторы документа лишь выполняют свою работу, и за это деньги получают.
Кабельная муфта тоже? Тоже греется?
Я несколько раз нарывался на то, что скрутки в стене срабатывали, как плавкий предохранитель, а автомат при этом не отключался.