|
Нулевая шина в щите для алюминиевых проводов - какая?
 Эксперт-электрик ПАБ (69.00) |
Советуйте!!!
Какую шину для подключения нулевых рабочих (а кое-где и нулевых защитных) АЛЮМИНИЕВЫХ проводников лучше использовать???
Ситуация следующая - знакомый попросил сделать ревизию и навести порядок в этажных щитах жилого дома советских времен постройки!
Ясно дело 90% проводка - алюминий, и лишь 10% собственники заменили проводку в квартирах на медь.
Существующая схема - стальные "шины"-винт-профильная шайба (думаю многие встречали).
Факт - что когда-то сталь была с покрытием, но сейчачс его нет: - что не сгнило -то сгорело.
Принято решение в первую голову избавиться от штатных ответвлений от магистрали выполненных в виде стальных зажимов, поскольку других приемлимых вариантов не знаю - ответвительные сжимы - опять же сталь опять же с покрытием... ну думается лет 15 простоит, а там не грех и проводку поменять )))
Что делать с квартирными нулями - ума не приложу!
На старые контакты ставить - идиотизм... поскольку покрытия нет, даже если зачистить - заржавеет через год начнет греться и гореть - проблема не уйдет!
Вариант № 1. В рассмотрении ставить медные шины, но здесь имеется плачевный опыт... в этом случае (хотя че греха таить, алюминий в любом случае) надо минимум раз в полгода, лучше раз в квартал протягивать соединения. Ясно дело в жилом доме никто этим заниматься не будет!
Был вариант №2. Скрутить и сварить - но здесь а) мне нечем варить алюминий, хотя если бы не б)фиг потом добавишь провода к этой скрутке - то можно было бы озадачиться сваркой с аргоном...
Вариант № 3 поискать комплектуху и тупо поменять на такие же карболитовые колодки со стальными зажимами - но тааак нехочется - это такое порно!
Хочется сделать так чтобы всерьез и надолго! очень жду толковых идей! заранее благодарен!!!
|
|
обычно металлические шины при перезакладке чистим и смазываем литолом. метизы меняем.
зажимы есть не стальные СРВ1/СТ70 Р71
Есть медно-алюминиевые наконечники. Я обычно их использую
Заменить все дела на современные комплектующие. Естественно китайского производства (других просто нет). А там по барабану медь или ляминь к ним присоединяешь....
Так вот в том то и дело что не по барабану... Писал же что опыт есть... Алюминий просаживается и начинает греться
Дайте ссылочку на картинку наконечников на 2,5 мм2
зажимы есть не стальные СРВ1/СТ70 Р71
И что? После процедуры смазки оно простоит, например лет 10?
Не дам. Я использовал на 25.
Я бы использовал графитную смазку
Остаётся только Вариант №3
Латунь, что-же ещё.
поддерживаю латунные шины с креплением на динрейку
лучше один раз показать, а как тут картинку вставить?
[img]ссылка_на_картинку[/img ]
Вместо слов ССЫЛКА НА КАРТИНКУ надо вставить ссылку из ЯНДЕКС - ФОТКИ.
В яндекс-фотки надо перегнать фотографию из своего компьютера, предварительно уменьшив её до 300...400 пикселей в JPEG, чтобы она была полегче - несколько десятков...сотен килобайт.
В яндекс фотках в режиме просмотра фотоальбома есть ССЫЛКИ ДЛЯ ВСТАВКИНА САЙТ ИЛИ В БЛОГ. Выбрать надо нижнюю ссылку
Удачи!
зажимы есть не стальные СРВ1/СТ70 Р71
И что? После процедуры смазки оно простоит, например лет 10?
думаю и больше простоит. главное площадь контакта и отсутствие ржавчины.
Сергей Игоревич, Вы открываете полностью страницу со своими фотографиями в Яндекс-фотках. В Вашем случае делать надо так:
Правильный текст посмотрите в режиме ЦИТИРОВАТЬ
ставлю такую шину, можно без изолятора - висит на проводах, хотя и неаккуратно. Советую только с резьбой М5 - на М4 момент затяжки слабоват, через три-четыре года горят. Продают шины без изоляторов длиннее, пилю на две-три части, так как в квартиру редко больше 6 нулевых раб проводников
Я тоже позволяю себе иногда согрешить:
я когда не хватает мест на зажиме накладываю сверху ещё одну и по краям вставляю полоски от шины соединительной.
получается мест становиться почти в два раза больше.
т.к. можно вставлять с верху в одну и снизу в другую.
цель - один провод под один винт.
Есть ещё одно существенное ноу-хау. Я всегда вставляю моножильные провода,перегнув на конце пополам - лучше фиксируются, когда винт их расклинивает. А если подвод внешней нейтрали, особенно при трёх фазах, я его продёргиваю через 2...3 отверстия, чтобы, упаси Господь, не вылетел. По этой причине я всегда срываю изолируюшее покрытие с шинок в фирменных щитах.