И опять вопрос по автоматическим выключателям

Villy
(53.00)
Доброго времени суток Всем!

Вопрос следующего характера. Какое по продолжительности время автоматический выключатель (обычный, однополюсной, который крепиться на DIN-рейку) должен держать свою номинальную нагрузку по току? Т.е. если, например, через автоматический выключатель номиналом 16 Ампер протекает ток близкий к этому значению или номинальный, ну допустим 15 Ампер, то должен ли этот автомат держать такой ток 24 часа в сутки, изо дня в день, при этом, не перегреваясь и не срабатывая на защиту. Есть ли вообще такая зависимость у автоматических выключателей по времени продолжительности его нормальной работы по токовой нагрузке на практике, или все зависит от качества исполнения, или автоматов больших размеров (для достаточного рассеивания тепла)?

Вопросом задался, потому что имел место случай перегрева автоматических выключателей. Стоял один автомат двухполюсной и один однополюсной фирмы TDM номиналом 20А оба. К ним было подключено трехфазовое напряжение 380В, одна фаза к однополюсному автомату, две других к двухполюсному. Через автоматы питалось три ТЭНа, по 3кВт каждый (отопительный котел, самопального производства). Терморегуляции ни какой нет, степень нагрева системы отопления производилась в ручном режиме 3, 6 или 9кВт. В общем, каждый полюс нагружался в районе 3-х кВт, по току это примерно 13-14А, или 60 процентов от номинала с коэф. 1.13. Двухполюсной автомат работал, в принципе, 24 часа в сутки, около 2-х месяцев. Ввод к автоматам выполнился проводом ПВ-3, а вывод отдельными жилами провода КГхл, все по 6 квадратов. Провода ПВ-3 в местах соединения тоже подогрело. Вопрос качества соединений отпадает, т.к. все оконцовано и нормально затянуто. На фотографиях видно, что с ним произошло.
Электрик-наставник
D_A_N (201)
0
11 февраля 2015, 10:44

hohlachovНет ни одного минуса в установке АВ по фиксированной нагрузке.

Вот поставите вы автомат на 6А для кабеля(розетки) компьютера, а завтра заказчик сделает перестановку и нужно будет подключать, что-то другое более мощное, например, утюг.....и что ему делать? Это разве не минус?

Электрик-наставник
D_A_N (201)
0
11 февраля 2015, 10:44

hohlachovНет ни одного минуса в установке АВ по фиксированной нагрузке.

Вот поставите вы автомат на 6А для кабеля(розетки) компьютера, а завтра заказчик сделает перестановку и нужно будет подключать, что-то другое более мощное, например, утюг.....и что ему делать? Это разве не минус?

Электрик-наставник
D_A_N (201)
0
11 февраля 2015, 10:46

Белый_КотВ другой ветке коллега уже показывал вариант: 25, 32 А и 100 А на вводе. :shock:
Фото: http://www.volt-m.ru/img/comment/6665/43879/43879dNxOj3RpMl0.JPG

Ну ЛЖЕэлектрики они везде есть, в том числе и на Вольтмастере !

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
11 февраля 2015, 13:01

D_A_NВот поставите вы автомат на 6А для кабеля(розетки) компьютера, а завтра заказчик сделает перестановку и нужно будет подключать, что-то другое более мощное ... что ему делать?

Заменить автомат. 8-) :D
Для бытовых розеток общего назначения, и кабеля 2,5 кв. мм, в большинстве случаев, достаточно автомата с характеристикой С на 16 А, с оговоркой, что сопротивление петли фаза - ноль в норме, кабель и автомат надлежащего качества. Но мы рассматриваем частный случай, например питание розетки холодильника или стиральной машины. В данном случае потребитель можно рассматривать, как стационарное (не перемещаемое) оборудование с известной и неизменяемой мощностью, поэтому имеет смысл применить автомат номинал которого ниже 16 А, в соответствии с мощностью потребителя. Хуже от этого точно не будет. :D

D_A_NНу ЛЖЕэлектрики они везде есть ...

Тот щит и проводку делали приезжие из дружественных государств универсальные специалисты по разным работам. :twisted:
На "Вольтмастере" их вроде бы нет. :D

Электрик-наставник
D_A_N (201)
0
11 февраля 2015, 13:27

Белый_КотХуже от этого точно не будет. :D

Хуже не будет, но и лучше тоже.

Эксперт клуба
Игорь608675 (3257)
0
11 февраля 2015, 13:51

D_A_NВы это серьезно?Глядите больше нигде об этом не пишите и не говорите.


Почему Вы считаете что это относится ко мне?

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
11 февраля 2015, 14:46

D_A_NВот поставите вы автомат на 6А для кабеля(розетки) компьютера, а завтра заказчик сделает перестановку и нужно будет подключать, что-то другое более мощное, например, утюг.....и что ему делать? Это разве не минус?


И в чём минус? Замена АВ быстро и не дорого.

А Вы часто тяните прямые линии к одному компьютеру? Давайте делать примеры близкие к жизни.

Эксперт-электрик
Андрей Ingener (68)
1
11 февраля 2015, 15:04

Пришлось монтировать перед новым годом систему электро отопления, имелось 3 тепловые завесы по 3 кВт, был установлен ВА на вводе 3х полюсник 16А easy9 + контактор типа кми, линии до тепловых завес были проложены кабелем 3х2,5, так вот к чему все это все работает автомат не греется и не вышибает. По поводу номинала автомата по перегрузке чем выше тем дольше времени на отработку соответственно оборудование выйдет из строя пока тепловой сработает

Электрик-наставник
D_A_N (201)
0
11 февраля 2015, 15:39

Игорь608675
D_A_NВы это серьезно?Глядите больше нигде об этом не пишите и не говорите.


Почему Вы считаете что это относится ко мне?


Игорь608675
D_A_NСтиралке или холодильнику без разницы, какой АВ на них стоит 6 или 10А .


Для того что бы не выбивало ставят как раз не 6 или 10, а на 20, 25А.

Это ваше сообщение, чтобы устанавливать на розеточные группы АВ на 20 и 25 А?

Электрик-наставник
D_A_N (201)
0
11 февраля 2015, 15:42

hohlachovА Вы часто тяните прямые линии к одному компьютеру? Давайте делать примеры близкие к жизни.


Нет конечно, в 99% случаев на розетки ставлю АВ 16А,т.к. не не высчитываю никакие нагрузки.

А вы часто устанавливает в квартирах и домах автоматы на розетки в зависимости от их нагрузки? Или, как правило на розетки - это АВ на 16А?

Эксперт-электрик
Андрей Ingener (68)
1
11 февраля 2015, 15:53

А как ещё выбирать аппарат защиты в зависимости от нагрузки, смотря какая розетка может и печная на неё 16 же не поставило, с другой стороны почти на всех ширпотребных розетках написано 16 А!

Электрик-наставник
D_A_N (201)
0
11 февраля 2015, 16:27

Андрей Ingenerможет и печная


Я не понимаю предмет споров. В чем суть? В быту ставим на розетки 16А , на свет -6(10)А.
Какие еще могут быть варианты?
На холодильник 3А , на чайник - 10А, на стиралку - 13А и т.д.? Так проектировать электроснабжение квартиры?

Электрик-наставник
D_A_N (201)
0
11 февраля 2015, 16:33

Андрей Ingenerтак вот к чему все это все работает автомат не греется и не вышибает.

3 кВт - 13А , автомат на 16А чего его будет "вышибать", если он 1,13 от номинал должен пропускать сколько угодно долго? А вот 3Р автомат ставить на однофазные нагрузки - не есть хорошо, из-за одной завесы не будут работать остальные.

Андрей IngenerПо поводу номинала автомата по перегрузке, чем выше тем дольше времени на отработку соответственно оборудование выйдет из строя пока тепловой сработает

Вот причем здесь тепловой расцепитель? Тот же чайник 2 кВт возьмет 10А и не более....а если какое-то замыкание, то "работает" электро-магнитный расцепитель.


Эксперт-электрик
Андрей Ingener (68)
1
11 февраля 2015, 16:33

Спор конечно ни о чем согласен, но вот нагрузку считать тоже лишним не будет при монтаже ;)

Эксперт-электрик
Андрей Ingener (68)
1
11 февраля 2015, 16:40

Тепловой при том что автор топика меняет автомат с 16 на 20 и нагрузка у него такая же! При этом тепловой 20 сработает позже чем тепловой 16 , тоже самое при кз!

Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
11 февраля 2015, 16:47

D_A_N

Я не понимаю предмет споров. В чем суть? В быту ставим на розетки 16А , на свет -6(10)А.
Какие еще могут быть варианты?
На холодильник 3А , на чайник - 10А, на стиралку - 13А и т.д.? Так проектировать электроснабжение квартиры?


Вариантов множество! На свет и 1 А, и 2 А, и 4 А. Зависит от нагрузки/количества светильников, типа светильников.
Только 13 А на стиралку - НЕТ!!! На холодильник 3 А - НЕТ!!!

Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
11 февраля 2015, 16:59

D_A_N
Из_РоссииЯ бы посоветовал на 10 кА.

Откуда в быту токи КЗ в 10000 А ???

Из_РоссииТеперь, если уж взяли на 4,5 кА, советую ставить на DIN рейке АВ не вместе. Оставьте между АВ зазор, хотя бы в один АВ. Со всех сторон. Например так: пустое место, АВ, пустое место, АВ, пусоте место, АВ, пустое место.

Каким образом растояние между АВ повлияет на его максимальную отключающую способность?
Я еще понял бы вас отчасти, если бы написали это из-за теплового расцепителя.


Я смотрел фото АВ. Считаю, что АВ грелся. И сильно!
Про токи 10 кА в быту.
Я писал про АВ на 10 кА, а Вы про токи в быту 10 кА. Почувствуйте разницу!!!
Для Вас расшифрую... АВ грелся, т.к. внутреннее сопративление было большим. И хорошо грелся! См. фото.
У АВ на 4,5 кА и на 10 кА габариты, в общем случаи, одинаковые. Разная внутренняя начинка. У АВ на 10 кА внутреннее сопративление меньше. И грется, при одинаковой нагрузке, он будет меньше. И служить/работать будет дольше.
Если оставить пустое место со всех сторон, то АВ также будет меньше греться.
Вы, как специалист, конечно слышали, что АВ на ДИН-рейке, стоя сплошь/рядом нагревают друг-друга.

Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
11 февраля 2015, 17:02

ГеополисИнтересные советы даете))) Только вот дельные ли, большой вопрос)))

Нагрузку в быту защищать АВ дебильно весьма)))


Ну это кому как. Про ПУЭ писать не буду, про пожарников тоже. Здравый смысл включите!!!

Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
11 февраля 2015, 17:06

hohlachov
Из_РоссииЯ бы посоветовал на 10 кА.


А что так мелко? гулять так гулять.


Согласен. На 25 кА точно не будет греться!!! Больно дорого...
А Вы считаете, глядя на фото АВ, что их тушью покрасили? Или они грелись?

Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
11 февраля 2015, 17:10

Геополис

А где я писал про "штоб не выбивало"? Я по правилам подбором ВА занимаюсь. В быту ВА защищают кабель.

Открою секрет! Люди живут в квартирах/домах где есть ещё что.... Более ценное, чем кабель.
Грамотно подобрать АВ, для того, чтобы он выполнял свою роль - защищал нагрузку, надо иметь знания!!!
Знания какая будет нагрузка!!!