|
Потечёт ли ток через мой контур заземления при обрыве магистрального нуля?
 Эксперт клуба Физик (868.00) |
Всем Здравствуйте!
У меня для частного дома смонтирован контур заземления,от этого контура до щита учёта который у меня находится на опоре вл проложена металическая полоса 4*40, тоесть в щу магистральный ноль повторно заземлён на мой контур посредством перемычки между нулём и моим контуром. При обрыве нуля допустим около ТП не потечёт ли ток нагрузки соседей через мой контур если да тоода что делать?
|
|
на отводе к дому?
Я бы сказал, в какое, да боюсь человек обидится.
Теоретически, можно предположить совмещение систем заземления ТНЦС и ТТ. О чем-то подобном Костров вещал. Если в месте разделения PEN сажать его не на шину РЕ, а на шину N, как при ТТ, обеспечивать все условия организации ТТ (двухуровневая дифф защита), а вместо перемычки между РЕ и N, которая присутствует в ТНЦС как раз-таки устанавливать токоогрничительное устройство какое-нибудь. По идее ничего криминального не возникло бы. Перегорели вставочка - ТТ нарисовалась, пока не Перегорела - вроде почти ТНЦС. Хотя, по-моему, это все лишнее.
Больше некуда.
Из этого я делаю вывод, что Artemdoctor додумался до другого места.
Ибо если на отводе к дому то не будет нуля. при перегорании вставки.
Из этого я делаю вывод, что Artemdoctor додумался до другого места.
Ибо если на отводе к дому то не будет нуля. при перегорании вставки.
Если он только додумался примерно до того, о чем написал я выше.
Тогда и ноль будет и заземление без зануления.
Иначе, хрена с два у него ноль будет при перегорании вставочки.
Вы не на PEN его ставите, а на перемычку между N и PE.
Разработка Палыча - разнономинальный автомат, идея интересная, но подобных аппаратов промышленного изготовления скорее всего никогда не будет. А плавкая вставка вместо перемычки N - PE мне тоже кажется лишней перестраховкой, да и противоречит ПУЭ.
Я её вообще никуда не ставлю ибо считаю, что незачем. Просто только в этом случае и ноль будет и земля в случае сработки устройства защиты.
Разработка Палыча - разнономинальный автомат, идея интересная, но подобных аппаратов промышленного изготовления скорее всего никогда не будет. А плавкая вставка вместо перемычки N - PE мне тоже кажется лишней перестраховкой, да и противоречит ПУЭ.
Противоречит это точно. А какие могут быть негативные последствия? Мне уж самому интересно стало...
Ваша система заземления превратится из TNC-S в ТТ со всеми минусами, и Вы об этом не будете знать.
по трехметовой диаметром от 18мм
При однофазном вводе - никаких последствий. А при трехфазном обрыв нуля - тут возможны варианты.
нету там обрыва нуля.
Только система из TNC-S превращается в ТТ.
Я вот с этой плавкой вставкой, то же призадумался. С технической стороны, вроде бы верно. Но как на это посмотрят проверяющие органы.
Приходит проверка и ЧТО она видит. Стоит плавкая вставка в щите. При том на РЕN проводнике……или как перемычка между РЕ и N.
Вопросы у проверяющих возникнут не детские….и на них хозяин котеджика врятли ответит…….А вы упаритесь объяснять, что это ваше НОУ-ХАУ, вполне пригодно для эксплуатации.
Такая система не будет являться TN-C-S, тк поделена не по правилам. Привратится. Можно сигналку поставить. Хотя бред. Даже если через ЗУ пользователя потечет все то, что должно быть на нейтрали у всей деревни, медь в 10 квадрат не сгорит. Гадом буду. Слишком маловероятная ситуация. Хотя на Форумхаус писали, что у кого-то из форумчан дом так сгорел, но давно это было я всего и не помню, может путаю чего. А вообще, ТНЦС штука коллективная и все её плюсы раскрываются именно когда не на одном участке из всей деревни она развернута, а когда на всех.
Ага. Поэтому если не соблюдены условия нужно делать ТТ.
Я вот с этой плавкой вставкой, то же призадумался. С технической стороны, вроде бы верно. Но как на это посмотрят проверяющие органы.
Приходит проверка и ЧТО она видит. Стоит плавкая вставка в щите. При том на РЕN проводнике……или как перемычка между РЕ и N.
Вопросы у проверяющих возникнут не детские….и на них хозяин котеджика врятли ответит…….А вы упаритесь объяснять, что это ваше НОУ-ХАУ, вполне пригодно для эксплуатации.
Люлей за такую самодеятельность дадут. Хотя обычно проверяющие сами ни в чем не разбираются и им будет по-барабану. И вставка не в ПЕН проводнике стоит.
При однофазном вводе - никаких последствий. А при трехфазном обрыв нуля - тут возможны варианты.
Какие? ТТ на рисуется и все.
Что бы дом сгорел, то земля и щит должен стоять в доме, а не на столбе.
В этом случае можно сделать второй контур заземления на отводе, по которому и пойдёт львиная доля тока.
Затраты на два контура, но зато всё по ПУЭ.