|
Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Потечёт ли ток через мой контур заземления при обрыве магистрального нуля?
Потечёт ли ток через мой контур заземления при обрыве магистрального нуля?
0
05 декабря 2014, 00:52 Я тоже два таких объекта делал. Но только два))) и длина от трансов до РУ 0,4 была не более полутора десятков метров, а за РУ все по пятипроводке питалось. Там просто смысла нет в четырех проводах. 0
05 декабря 2014, 00:54 А вот если от РУ 0,4 питается пара-тройка ВРУ и ГРЩ и находятся они от ТП на расстоянии в десятки, а то и сотни метров, вы никогда пятипроводки в разделе ЭС не увидите))) 0
05 декабря 2014, 01:03 Но система подстанции все равно осталась с глухозаземленной нейтралью.А пятипроводка однозначно лучше чем четырех.И повторное заземление при пятипрводной сети придется делать.И ничего здесь удивительного, безопасность улучшается.Время пришло. 0
05 декабря 2014, 01:05 Она и при пятипроводке с глухозаземленной нейтрально!!! Аааааааааа!!! Хватит бред лить!!! 0
05 декабря 2014, 01:10 ГеополисА вот если от РУ 0,4 питается пара-тройка ВРУ и ГРЩ и находятся они от ТП на расстоянии в десятки, а то и сотни метров, вы никогда пятипроводки в разделе ЭС не увидите))) Опять же в целях экономии.Где то читал, есть такое положение о экономической целесообразности.Может даже в правилах.Деньги дороже всего, поэтому и правила пишут в угоду финансам. 0
05 декабря 2014, 01:12 И правильно делают. Вероятность отгорания PEN на участке от ТП до ВРУ при КЛ минимальна. А за растрату к стенке надо ставить. 0
05 декабря 2014, 01:16 Какой бред. Я с чего начал что пятипроводкой от ТП сейчас ни кого не удивишь.Это Вы сами все понимаете так, как будто с Вами тут все спорят. 0
05 декабря 2014, 01:19 ГеополисЯ тоже два таких объекта делал. Но только два))) ГеополисА вот если от РУ 0,4 питается пара-тройка ВРУ и ГРЩ и находятся они отТП на расстоянии в десятки, а три сотни метров, вы никогда пятипроводки в разделе ЭС не увидите))) Это мой проект: реконструкция существующего объекта, и проект такой единственный. Как заказывали, так и сделал. Там ещё есть и Wilsoh 650 кВА, третий ввод. Действительно, кабели 240 кв. мм от РУ 0,4 до ГРЩ длиной около 15 м. А дальше, до ЩРов - малая часть старых четырехжильных кабелей остаётся, часть меняется на пятижильные, бОльшего сечения, и добавляются несколько новых линий, тоже пятижильных. 0
05 декабря 2014, 01:23 Белый_Кот ГеополисЯ тоже два таких объекта делал. Но только два))) ГеополисА вот если от РУ 0,4 питается пара-тройка ВРУ и ГРЩ и находятся они отТП на расстоянии в десятки, а три сотни метров, вы никогда пятипроводки в разделе ЭС не увидите))) Это мой проект: реконструкция существующего объекта, и проект такой единственный. Как заказывали, так и сделал. Там ещё есть и Wilsoh 650 кВА, третий ввод. Действительно, кабели 240 кв. мм от РУ 0,4 до ГРЩ длиной около 15 м. А дальше, до ЩРов - малая часть старых четырехжильных кабелей остаётся, часть меняется на пятижильные, бОльшего сечения, и добавляются несколько новых линий, тоже пятижильных. О том и речь, что 15 метров. Все проекты по-своему уникальны))) А старые четырехпроводки только на трёхфазные потребители должны были остаться, если по уму делать. 0
05 декабря 2014, 01:25 ГеополисЖойн, вы правда считаете, что глухозаземленная нейтраль это плохо? Для меня все равно, TN-C или TN-C-S, они все с глухозаземленной нейтралью.Грамотно сделанный монтаж будет работать с любой.И пример тому, большая часть страны работающая до сих пор еще на проводке смонтированной в СССР. С изолированной нейтралью систем немного, я не сталкивался признаться. 0
05 декабря 2014, 01:33 В СССР монтировали хорошо и качество материалов было лучше. Сейчас не так. Монтируют отвратительно. Система с гзн безопаснее, с изолированной более бесперебойная. 0
05 декабря 2014, 01:36 ГеополисА старые четырехпроводки только на трёхфазные потребители должны были остаться, если по уму делать. Это правильно, но тогда пришлось бы всё полностью менять. Часть старых оставили потому, что они в хорошем состоянии, их прокладывали сравнительно недавно, длина по 180 - 250 м, ВБбШв 4х120; 4х70. 0
05 декабря 2014, 01:40 Я Белый_Кот ГеополисА старые четырехпроводки только на трёхфазные потребители должны были остаться, если по уму делать. Это правильно, но тогда пришлось бы всё полностью менять. Часть старых оставили потому, что они в хорошем состоянии, их прокладывали сравнительно недавно, длина по 180 - 250 м, ВБбШв 4х120; 4х70. Тоже изредка приходится так делать... Но я в этих случаях ставлю отдельные панели с разделенным PEN-проводником и с неразделенным. 0
05 декабря 2014, 01:48 ГеополисНо я в этих случаях ставлю отдельные панели с разделенным PEN-проводником и с неразделенным. Не понял, для чего это? 0
05 декабря 2014, 01:52 По идее, после разделения получается PE и N и четырех проводкой можно питать потребителей только без рабочей нейтрали. Во вводных ячейках делал именно PEN, продолжал эту шину в панелях с четырехпроводными потребителями а делил только в панелях откуда по пятипроводке питаются.
|
А что здесь такого удивительного? Вот фрагмент проекта: два ввода 5х240.