|
Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Потечёт ли ток через мой контур заземления при обрыве магистрального нуля?
Потечёт ли ток через мой контур заземления при обрыве магистрального нуля?
0
03 декабря 2014, 22:35 hohlachov ALNEVSKYПри этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата. где здесь про контур заземления? Повторное заземление должно быть сделано до разделения PEN-проводника на РЕ- и N-проводники. Значит до вводного защитно-коммутационного аппарата. где речь идет о повторном заземлении? ладно, сотрудников сношать я закончил, но заодно им и беседа данная понравилась, ушли довольные и почти понимая решение этой задачи, домой доеду, отужинаю и готов продолжить ![]() 0
03 декабря 2014, 22:39 Тэсла___ТТВот задачка. Дом 4 этажа. Щит на столбе. В щите N подключен к корпусу щита и счетчику Меркурий. Каждый столб воздушной линии заземлен общее сопротивление контура заземления линии менее 2 Ом……(мерил сам). Из щита выходят 4 провода и подаются в дом (3 фазы и ноль)…Дом так же имеет контур заземления с сопротивлением менее 2 Ом. Я РЕN проводник в вводном щите (стоящем в доме) объединил с контуром заземления дома. И не увидел в этом криминала. Далее естественно ВСЯ система по дому разведена по 5-ти проводной схеме. Но начитавшись форума чАвое-то усомнился в правильности объединения РЕN проводника с контуром заземления. Тесла, добрый вечер! На щитке на опоре также надо соединять РЕN с ЗУ опоры и если нет разделения на пятипроводку, то далее все нормально. С уважением Виктор Костров! 0
03 декабря 2014, 22:39 ALNEVSKYгде речь идет о повторном заземлении? Если делаем повторное это TNC-S, если нет это ТТ. 0
03 декабря 2014, 22:44 ГорынычОткуда????? Горыныч, фазный вывод трансформатора - фазный провод - нагрузка - ЗУ потребителя - земля - ЗУ ТП - нейтраль трансформатора. РЕN то оборван!!! С уважением Виктор Костров! 0
03 декабря 2014, 22:55 простоПалыч фазный вывод трансформатора - фазный провод - нагрузка - ЗУ потребителя - земля - ЗУ ТП - нейтраль трансформатора. РЕN то оборван!!!! Если РЕN оборвется на линии (допустим возле ТП). То весь ТОК потребляемый поселком потечет через все контуры заземления. Сдается мне зимой будет забавное зрелище из дымящейся земли. ![]() 0
03 декабря 2014, 23:07 Был у меня такой случай. 0
03 декабря 2014, 23:11 Ёлки палки 0
03 декабря 2014, 23:12 АLNEVSKYПри этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата. 0
03 декабря 2014, 23:16 ArtemdoctorЁлки палки так чем мне грозит установка плавкой вставки? (Ну чтобы ток всей деревни через мою землю не пошёл) нарисуйте схемку от руки и выложите сюда. можно просто на бумаге и сфоткать на телефон. 0
03 декабря 2014, 23:19 простоПалыч Горыныч, фазный вывод трансформатора - фазный провод - нагрузка - ЗУ потребителя - земля - ЗУ ТП - нейтраль трансформатора. РЕN то оборван!!! С уважением Виктор Костров! Единственное замечание - получится уже не восемь Ом, а много больше, о величине история умалчивает. 0
03 декабря 2014, 23:28 ArtemdoctorЁлки палки ![]() Плавкая вставка не нужна. При обрыве PEN, в четырехпроводной сети, где то вдали от Вас, фазы через нагрузки соседей замкнутся в точке присоединения Вашего ЗУ к оборванному нулю. А через Ваш контур, ток пойдет не большой. 0
03 декабря 2014, 23:33 ArtemdoctorЁлки палки ![]() Тем, что если вдруг с ней что-нить случится ноль будет болтаться именно у вас, а не у всей деревни. И вы некоторое время об этом даже знать не будете. 0
03 декабря 2014, 23:33 Тэсла___ТТМожно ли объединять РЕN проводник идущий от щита к дому с контуром заземления дома.? Можно. Тэсла___ТТ... РЕN проводник в вводном щите (стоящем в доме) объединил с контуром заземления дома. Правильно. ALNEVSKY... зачем ноль воздушки соединен с вашим контуром? ПУЭ: ... "1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отклю- чение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN проводника." "1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с за- землением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО." Коллеги, эта тема уже тоже обсуждалась неоднократно. Скучновато как-то становится на форуме. ![]() 1
03 декабря 2014, 23:37 Олег Виктрыч, в кои-то веки на форум свежее мясо завезли. К пустому-то столу. Почему бы и нет. 0
03 декабря 2014, 23:42 Я землячка подожду. Мне всё равно отчеты-протоколы пол-ночи шпарить. Совпало сегодня.
|
У меня для частного дома смонтирован контур заземления,от этого контура до щита учёта который у меня находится на опоре вл проложена металическая полоса 4*40, тоесть в щу магистральный ноль повторно заземлён на мой контур посредством перемычки между нулём и моим контуром. При обрыве нуля допустим около ТП не потечёт ли ток нагрузки соседей через мой контур если да тоода что делать?