Щиток квартиры и коридорный на 2-ку - корректно ли сделано?
Георгич (90.00) |
Доброго дня, Уважаемые форумчане!
Решил сменить проводку в квартире, старая уже трескается от времени. Делаю это впервые и хочу посоветоваться с профессионалами по проведенной мною работе.
Сначала сделал план всей квартиры с потребителями, потом разводку на свет и на розетки, составил план щитка внутриквартирного, так же отрисовал щиток, который установлен по факту в общем коридоре(в квартире пока щитка нет).
Хочу попробывать решить вопрос по проводке своими руками.
Схему прикладываю.
Так вот мои вопросы к знатокам:
1) корректна ли сделана схема внутреквартирного щитка и щита в коридоре(замена начинки общекоридорной линии отражена на моей схеме электрики) - (в данный момент там порядок такой идет Провод стояка->УЗО32А->счетчик->автоматы на квартиру-> провода на свет и на розетки), правильно ли подобраны УЗО по Ма на схемах?
2,1) Противопожарное УЗО может и не ставить? ибо все линии защищены своими УЗО - вместо УЗО на 300Ма в коридорном щитке просто поставить клемы - Зажим кл. ЗНИ-10 мм
Серый(фаза), Синий(ноль) - от них и сделать завод к квартирному щитку кабелем 10мм2.
2)стоит старый индукционный однофазный счетчик - нужно ли его менять на электронный? или обойтись электромеханическим, но новым однотарифным счетчиком? пишут - что электронные они не надежны.
3) судя из реального щитка в коридоре входной автомат у меня 40А(раньше была 1 фазная электроплита на 5,8Квт) то есть грубо говоря автомат на плиту 32А(до 7Квт) - просто получается затык по плите - все современные плиты это 9-10Квт - значит только на плиту надо ставить 40Аавтомат, значит вводной автомат должен быть 50А - но по факту 40А.
То есть плиту покупать и не включат все конфорки и ставить на неё автомат 32А)7квт)? просто дежурный электрик сказал что более 40А он на квартиру дать не может.
4) если раскладывать слаботочку(витая пара для интернета и антенный кабель) - можно ли их вести рядом - не будет ли наводок? или все же их тащить в отдельном коробе с отступом от силовых линий?
5) На работе электрик сказал, что бывает, что продают кабель 2,5мм2 а по реалу там 2,1мм2 - может брать свой электронный штангель и ехать покупать проводку? сможете дать достойных производителей кабеля - где все совпадает 2,5мм2 есть 2,5мм2 например.
6) Разводку проводки буду делать между регулируемыми полами по лагам в гофре, гофра будет зажата в клипсу с определенным шагом - видел так на стройке. По готовой проводке видел делают как бы дорожку из раствора - чтоб все провода были забетонированы, как сосиска в хотдоге - стоит ли так делать? просто чтоб было все пожаробезопасно если что.
7) Щиток планирую делать накладным на стену - придется из щитка делать вводной кабель - каково его сечение(если у меня 40А) - 10мм2 подойдет?
8) К щитку все группы будут подходить в гофротрубках - поскольку щиток накладной есть ли смысл делать под них штробы и топить в стене(стена капитальная) и штукатурить, или можно подвести к щитку без гофротрубок - так штроба не будет такой большой.
Все буду делать на Легранде-АББ(знакомый рекомендовал - цена-качество). Hager - можно ли брать?
Применяемые провода:
- Свет - 1,5мм2 медь
- Розетки - 2,5мм2 медь
- Плита с духовкой - 6мм2 медь
Жду Ваших советов(желательно номер пункта и ответ).
С Уважением, Георгич.
|
|
Тогда тысячу - нормально, но только если провода правильно загнёт и красиво уложит.
Да ничего страшного, всего три жилы: так, немного руками поработать.
На прошлой неделе малолетние дебилы сбросили старое кресло с общего балкона, и убили случайного прохожего.
Каким образом? Сам не видел, свидетелей - нет. Участковый руками развёл.
Электрик ДЕЗа на окладе сидит, ему ДЕЗ этот вызов ещё оплачивает ибо щит подъездный.
Да там 6 выше крыши будет. Он же не замурованный в стену, одиночный с воздушным охлаждением + короткий он.
Хватит, конечно, но на пределе, без запаса. Родные, заводские перемычки в этом щите вообще 4 кв. мм, ну и отгорают нередко. Говорю же надо мягкой десяткой: надёжно, красиво, и руки не наломаешь.
обычно с того конца где плохо прикручены
Это да не напряжно и красиво.
обычно с того конца где плохо прикручены
Это да не напряжно и красиво.
Ну уже куплена ВВГ-НГ(А) LS жесткая 3*10.
Оформил счетчик в мосэнергосбыте за 2250р - теперь жду его установки, выложу фото. Подсказала работник в этой компании - типа у нас есть за 2250, а на стендах там все дороже и это работают с нами по договору различные конторы и цены на их счетчики с утановкой разные - от 4,200 и выше.
видать зарядил её поставщик на "бесплатные советы"
Сарафанное радио, между делом, разносит.
Сделали мне новый счетчик и новую подводку. Мастер из деза, который ставил автоматы и узо и подсоединил провода умудрился сломать 2 из 4-х клемм старого счетчика. Гнать таких в шею. Еще проверить бы надо как он провода закрепил.
С мосэнергосбыта поставили мне счетчик Меркурий 202.
В ближайшее время переделаю канализацию и водоснабжение и начну разводку электрики по квартире.
удачи.
удачи.
Спасибо)
Будут вопросы -пишите! Поможем советами...
Спасибо. Сейчас воду и канализацию сделаю и буду вести разводку по квартире электрики с фотками. Дай Бог чтоб мой пост и Ваши советы(форумчан) помогли не одному человеку в типовой квартире.
LightWay Найти - нет ничего невозможного.
Каким образом? Сам не видел, свидетелей - нет. Участковый руками развёл.
Свидетели есть практически всегда. Спрашивать просто можно с интересом или как это обычно делают менты. Сам касался этой темы...
1. Не нужно оставлять следов.
2. Есть много вариантов как сделать дятлу больно, обидно до слез и стыдно за свои поступки)))