E-mail:
Пароль:
Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Щиток квартиры и коридорный на 2-ку - корректно ли сделано?

Щиток квартиры и коридорный на 2-ку - корректно ли сделано?

Георгич
(90.00)
Доброго дня, Уважаемые форумчане!
Решил сменить проводку в квартире, старая уже трескается от времени. Делаю это впервые и хочу посоветоваться с профессионалами по проведенной мною работе.
Сначала сделал план всей квартиры с потребителями, потом разводку на свет и на розетки, составил план щитка внутриквартирного, так же отрисовал щиток, который установлен по факту в общем коридоре(в квартире пока щитка нет).
Хочу попробывать решить вопрос по проводке своими руками.
Схему прикладываю.
Так вот мои вопросы к знатокам:
1) корректна ли сделана схема внутреквартирного щитка и щита в коридоре(замена начинки общекоридорной линии отражена на моей схеме электрики) - (в данный момент там порядок такой идет Провод стояка->УЗО32А->счетчик->автоматы на квартиру-> провода на свет и на розетки), правильно ли подобраны УЗО по Ма на схемах?
2,1) Противопожарное УЗО может и не ставить? ибо все линии защищены своими УЗО - вместо УЗО на 300Ма в коридорном щитке просто поставить клемы - Зажим кл. ЗНИ-10 мм
Серый(фаза), Синий(ноль) - от них и сделать завод к квартирному щитку кабелем 10мм2.
2)стоит старый индукционный однофазный счетчик - нужно ли его менять на электронный? или обойтись электромеханическим, но новым однотарифным счетчиком? пишут - что электронные они не надежны.
3) судя из реального щитка в коридоре входной автомат у меня 40А(раньше была 1 фазная электроплита на 5,8Квт) то есть грубо говоря автомат на плиту 32А(до 7Квт) - просто получается затык по плите - все современные плиты это 9-10Квт - значит только на плиту надо ставить 40Аавтомат, значит вводной автомат должен быть 50А - но по факту 40А.
То есть плиту покупать и не включат все конфорки и ставить на неё автомат 32А)7квт)? просто дежурный электрик сказал что более 40А он на квартиру дать не может.
4) если раскладывать слаботочку(витая пара для интернета и антенный кабель) - можно ли их вести рядом - не будет ли наводок? или все же их тащить в отдельном коробе с отступом от силовых линий?
5) На работе электрик сказал, что бывает, что продают кабель 2,5мм2 а по реалу там 2,1мм2 - может брать свой электронный штангель и ехать покупать проводку? сможете дать достойных производителей кабеля - где все совпадает 2,5мм2 есть 2,5мм2 например.
6) Разводку проводки буду делать между регулируемыми полами по лагам в гофре, гофра будет зажата в клипсу с определенным шагом - видел так на стройке. По готовой проводке видел делают как бы дорожку из раствора - чтоб все провода были забетонированы, как сосиска в хотдоге - стоит ли так делать? просто чтоб было все пожаробезопасно если что.
7) Щиток планирую делать накладным на стену - придется из щитка делать вводной кабель - каково его сечение(если у меня 40А) - 10мм2 подойдет?
8) К щитку все группы будут подходить в гофротрубках - поскольку щиток накладной есть ли смысл делать под них штробы и топить в стене(стена капитальная) и штукатурить, или можно подвести к щитку без гофротрубок - так штроба не будет такой большой.

Все буду делать на Легранде-АББ(знакомый рекомендовал - цена-качество). Hager - можно ли брать?
Применяемые провода:
- Свет - 1,5мм2 медь
- Розетки - 2,5мм2 медь
- Плита с духовкой - 6мм2 медь

Жду Ваших советов(желательно номер пункта и ответ).
С Уважением, Георгич.
0
08 мая 2015, 15:14

Дмитрий
LightWay
ГеоргичЖду Ваших советов


Хочу поставить себе имплант. Нужно будет сходить на форум стоматологов поспрошать что именно я недопонимаю в этой процедуре. А то доступ к материалам у меня есть и дриммер давно пылится без дела...



Ахриненно сказано! Или бывает еще при звонках: расскажите мне, как сделать (бесплатно), а я сам сделаю!!!


Я пишу - что делать буду сам.
Просто все как понимаю тут нацелены, чтоб к ним за советом за деньги приходили?

Эксперт клуба
Игорь608675 (3257)
0
08 мая 2015, 15:40

ГеоргичПросто все как понимаю тут нацелены, чтоб к ним за советом за деньги приходили?


Опыт и квалификация денег стоят. :)

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
08 мая 2015, 17:12

ГеоргичПросто все как понимаю тут нацелены, чтоб к ним за советом за деньги приходили?

Не грузитесь. Наезжать без повода здесь не принято. Зато ч/ю приветствуется.
Вечером народ подтянется после работы и спокойно по пунктам вам все разберем))

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
08 мая 2015, 20:35

Георгич
Хочу попробывать решить вопрос по проводке своими руками.


Сколько уже доделывал/переделывал таких квартир.
Это только кажется, что форум почитал и всё уже профи.

Эксперт клуба
Дэц (559)
0
08 мая 2015, 20:42

А сколько ещё впереди.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
08 мая 2015, 20:42

По сути вопроса.

2) Если ставить то обязательно селективное.

4) Рядом с силой не стоит, а коаксиал и FTP можно.
5) Покупайте в ЭТМ просите ГОСТ+
6) Стоит
7) Да 10
8) можно без гофры

Hager - можно.


Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
08 мая 2015, 20:51

ДэцА сколько ещё впереди.


Будем надеяться, что ещё больше.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
08 мая 2015, 21:10

1. схема по сути достаточно корректна. не совсем понял зачем делить потребителей в квартире при однофазке 40А на вводе на три группы (и двух более чем достаточно - ложняков не будет). не знаю, что у вас за светильники, но при делении освещения в двушке на 4 группы по умолчанию поставил бы на освещение АВ С6А. Кроме того, в квартирном щитке на ввод поставил бы не АВ, а ВН.
На фото не увидел заземления щита этажного. Вы уверены, что у вас есть возможность выполнить не зануление, а именно заземление?
2. Оставьте противопожарное на месте. это тот случай, когда запас...
2.1. нравится платить за ЭЭ лишнее - ставьте хоть новый дисковый. хотя ремонт ЭУ - явно повод поставить современный двухтарифный счетчик с МПИ не менее 12 лет и гарантийным сроком не менее 4-х...
3. не более 40А.
4. совместная прокладка третичной электропроводки и информационных кабелей возможна до 10-15м
5. В мск - конкорд, нексанс (и те не с рынка))))
6. не вкурил что имеется в виду
7. если длинна кабеля ввода до 15м, то 10-ки достаточно.
8. воздержусь

Вопрос/ответ в анкете:
- как вы относитесь к мату?
- я принципиально ничего не пишу о политике

0
08 мая 2015, 23:20

hohlachovможно без гофры


Спасибо за ответы!

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
08 мая 2015, 23:37

1) Щиток в принципе в норме если бюджет не ограничен ;) Я бы не ставил УЗО особенно в этажном. А то есть шанс как нибуть взамен УЗО увидеть в лучшем случае клемник :)
2) Я бы поменял и на ток ампер 80, а то ваш СО времен рассвета коммунизма может и не выдержать тех нагрузок что на его повесите. В итоге у счетчика "сдохнет" токовая перемычка, вам конечно хорошо но это пока сетевики не просекут любителя халявы.
3)Не все современные плиты такой нагрузки, под такую нагрузку больше на 380 плиты рассчитаны. В общем 32А на плиту и духовку отдельно на 16А
4) Не замечал особо такой проблемы, но и злоупотреблять думаю не стоит подобным
5) Кабель маркировкой ГОСТ, а не ТУ ну и здравый смысл и отсутствие желание купить подешевле и попроще.
6) Да в принципе не вы первый и не вы последний кто так делает
7)Пойдет, но не забывайте про пятый пункт
8) По правилам сменяемая то есть в гофре, по факту как получится. :) Иногда лучше пусть проводка будет намертво замурована чем стены рассыпятся :)

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
08 мая 2015, 23:48

LightWayКроме того, в квартирном щитке на ввод поставил бы не АВ, а ВН.


Какие преимущества у ВН, стоит то он дороже.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
08 мая 2015, 23:57

hohlachovКакие преимущества у ВН, стоит то он дороже.

В данном случае - только для того чтобы не было двух АВ одного номинала на одной линии.

0
09 мая 2015, 00:03

LightWay1. схема по сути достаточно корректна. не совсем понял зачем делить потребителей в квартире при однофазке 40А на вводе на три группы (и двух более чем достаточно - ложняков не будет). не знаю, что у вас за светильники, но при делении освещения в двушке на 4 группы по умолчанию поставил бы на освещение АВ С6А. Кроме того, в квартирном щитке на ввод поставил бы не АВ, а ВН.
На фото не увидел заземления щита этажного. Вы уверены, что у вас есть возможность выполнить не зануление, а именно заземление?
2. Оставьте противопожарное на месте. это тот случай, когда запас...
2.1. нравится платить за ЭЭ лишнее - ставьте хоть новый дисковый. хотя ремонт ЭУ - явно повод поставить современный двухтарифный счетчик с МПИ не менее 12 лет и гарантийным сроком не менее 4-х...
3. не более 40А.
4. совместная прокладка третичной электропроводки и информационных кабелей возможна до 10-15м
5. В мск - конкорд, нексанс (и те не с рынка))))
6. не вкурил что имеется в виду
7. если длинна кабеля ввода до 15м, то 10-ки достаточно.
8. воздержусь

Вопрос/ответ в анкете:
- как вы относитесь к мату?
- я принципиально ничего не пишу о политике



Спасибо за ответы :)
По поводу заземления(дом 79года постройки) с электроплитой.
Заземление народ вешает на верхнюю планку щита. Ниже планка нуля.
Кстати схема в щитке коридорном - сначала стояк, потом узо, потом счетчик, потом автоматы на свет и розетки.
1) По схеме - сам составлял из своего понимания и информации в инете.
2) Противопожарное после счетчика - УЗО 64А 300Ма?(кто то и 100Ма советует)
2,1) Просто почитал про электронные счетчики - много нареканий по их срокам жизни, а индуктивные вроде живучие. А однотарифный просто для меня выгодней будет - я же ночью то сплю :)
3) 40А - дают на квартиру.
4) Понял.
5) Понял - буду еще и документы на кабель спрашивать. Вопрос что лучше - NYM или ВВг-НГ-ls
6) У меня пол по регулируемым лагам - между лагами дорожки электрики. Как предложение эти дорожки спрятать в локальную стяжку - обмазав их раствором(то есть вокруг кабелей будет по 2-3см корка из пескобетона), либо убрать дорожки проводов)провода в гофре) в оцинкованные лотки http://dcc-lotki.com/ocin_lotki.html типа PNK - 50 + крышечка.
7) Понял.
8) Вот сам пока думаю - может проще широкую штробу - провода без гофры(в гофре будет только по полу) к стене дюбель-хомутами и в щиток, сверху заштукатурить. Просто если все линии поднимать с пола и в гофрах - широко получается штробить.


Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
09 мая 2015, 00:22

"Hager" не надо, тогда уж лучше "Cint". Дешево и сердито.
Ещё немного испортил такую красивую схему, но полагаю, что так будет лучше. :) 8-)
А по остальным вопросам согласен с коллегами. 8-)

0
09 мая 2015, 00:26



ЭСА1) Щиток в принципе в норме если бюджет не ограничен ;) Я бы не ставил УЗО особенно в этажном. А то есть шанс как нибуть взамен УЗО увидеть в лучшем случае клемник :)
2) Я бы поменял и на ток ампер 80, а то ваш СО времен рассвета коммунизма может и не выдержать тех нагрузок что на его повесите. В итоге у счетчика "сдохнет" токовая перемычка, вам конечно хорошо но это пока сетевики не просекут любителя халявы.
3)Не все современные плиты такой нагрузки, под такую нагрузку больше на 380 плиты рассчитаны. В общем 32А на плиту и духовку отдельно на 16А
4) Не замечал особо такой проблемы, но и злоупотреблять думаю не стоит подобным
5) Кабель маркировкой ГОСТ, а не ТУ ну и здравый смысл и отсутствие желание купить подешевле и попроще.
6) Да в принципе не вы первый и не вы последний кто так делает
7)Пойдет, но не забывайте про пятый пункт
8) По правилам сменяемая то есть в гофре, по факту как получится. :) Иногда лучше пусть проводка будет намертво замурована чем стены рассыпятся :)


Спасибо за ответ.
1) УЗО противопожарный в общем щите - у нас закрытый холл на 3-и квартиры. Соседи добропорядочные..вроде как.
2) Счетчик будет новый однотарифный индукционный. Просто электронные по отзывам живут не очень долго.
3) Жена не хочет встройку, просто обычную плиту - http://www.holodilnik.ru/gas-stoves/electric_cookers/electrolux/ekc_96430_ax/
4) ок
5) ок
6) ок
7) ок
8) вот вот. про сменяемость я и не думаю. Главное чтоб прочно и безопасно.

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
09 мая 2015, 00:34

Георгич... не хочет встройку, просто обычную плиту ...

Всё будет нормально, поверьте, никто и никогда не включает одновременно все конфорки и духовку плиты на полную мощность. Автомат 32 А более, чем достаточно. 8-)

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
09 мая 2015, 00:37

Георгичhttp://www.holodilnik.ru/gas-stoves/electric_cookers/electrolux/ekc_96430_ax/


Так у ей 9 с лишним это максималка, то есть надо умудрится на всех четырех варить холодец и в духовке поросенка печь вот тогда она 100% вышибет вводный :D

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
09 мая 2015, 00:43

ЭСАТак у ей 9 с лишним ...

В плите ещё и термостат есть. Самый примитивный, термобиметаллический, периодически отключает и включает. Электронный - плавно регулирует. Реально никогда не получится длительная нагрузка 9 кВт.

0
09 мая 2015, 00:55

Белый_Кот"Hager" не надо, тогда уж лучше "Cint". Дешево и сердито.
Ещё немного испортил такую красивую схему, но полагаю, что так будет лучше. :) 8-)
А по остальным вопросам согласен с коллегами. 8-)


Посмотрел схему и вопросы:
1) Свет без УЗО?
2) УЗО щитка 100Ма селективное - почему не 300Ма?
http://www.abb-rus.ru/index.php?unifid=90f5f2c867fafbdcd1fe0ae77924708e - Выключатель дифференциального тока ABB селективный F202 A S 63/0,1 (63а 100мА) - он? цена конечно конская. А если не селективное?
3)вводной автомат - рубльник 1-полюсный?(почему не 2p или 1p+n) и почему на 63А, а не на 40?

0
09 мая 2015, 00:57

Белый_Кот
Георгич... не хочет встройку, просто обычную плиту ...

Всё будет нормально, поверьте, никто и никогда не включает одновременно все конфорки и духовку плиты на полную мощность. Автомат 32 А более, чем достаточно. 8-)

Cогласен. Чтоб плиту и на всю катушку. Бывает духовка и 2-е конфорки и те на пол мощности)

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить