|
Соединение (скрутка проводов)
 Эксперт клуба Enerqy (301.00) |
Здравствуйте, хочется узнать какому соединению проводов вы отдаете предпочтение (хорошей скрутке, сварке и пайке проводов,сизам или еще чему), лично я до этого использовал скрутки и сизы, теперь сделал сварочный для сварки проводов , и захотело узнать чем пользуетесь вы. Речь идет о соединениях в распаечных коробках. Большее спасибо!
|
|
Кстати а на сколько критично сопротивление 27Ом, т.е. какой потенциал ждать на корпусе человеку, или как контур будет справлятся с выравниванием потенциалов, при обрыве нуля (нагрузка в основном симметричная, но на одной фазе перевес где-то в пол киловатта относително остальных двух)? По ПУЭ вроде бы до 30Ом можно до 1000В. У меня на работе одна установка заземлена, сопротивление ее ЗУ именно столько было. Замеряли правда зимой, летом должно быть чуть меньше сопротивление.
30 Ом допустимо на 1 опору ВЛ при условии ее суммарной не более 4Ом. По сопротивлению 10 Ом "времянка", 4 Ома "постоянный объект" Все остальное из разряда "типа есть авось пронесет"
С частным сектором, увы, но так! Кому нужен проект ЗУ? Делать замеры сопротивления?
Вроде все в норме но придет лето земля высохнет и сопротивление подымется хорошо если до 6-9 ОМ, а если более. Что бы подобное контролировать надо ездить, проверять, мерить а это опять расходы для клиента на что он не подпишится однозначно.
Как бывший начальник ЭТЛ напишу для информации.
Замеры положено проводить, периодические, летом или зимой. Летом, когда погода стоит сухая не менее 5 суток. Зимой, когда погода стоит морозная не менее 5 суток. Это чтобы исключить влияние дождей летом, талых вод зимой. Да и грунтовые воды так почти не влияют своей сезонностью.
Поэтому можно не ездить, а смотреть синоптиков прогнозы на ближайшую неделю. И быть готовым к выезду, если погода "попала в масть". Денег потом надо обязательно взять за сидение на чемоданах...
Вот в том то и дело. Со стороны частника заказчика это выглядит как развод "кота на сметану" Сначала выкинь кучу, причем сумму никто не сможет сходу сказать окончательную, потом каждые пол года или раз в год плати "дань" за спокойствие.
Слишком "ЖИРНО" опаяно достаточно кончик опоять и жить будет долго
Газовую горелочку "Турбо" от 150руб. влакончик кислоты 40руб катушка олова без канифоли 250руб (канифоль коптит не всегда приемлемо использовать ) На год этого набора хватает только успевай заправлять. И не надо за собой никакие провода таскать пояльник обварочник и т.д.
во избежании возможных проблем с заказчикам не паяй кислотой
Оловом, я думал всегда - кастрюли и проую посуду паяют... Провода - исключительно ПОС-61 паяю, и НИКАКОЙ КИСЛОТЫ; канифоль, ЛТИ-120, жир паяльный!
Флюс ТТ мне больше нравится, не очень бюджетно, но лучше канифоли если провод чуть окислен. Проблем не будет потом, он предназначен для пайки smd компонентов и при нагреве изменяется
Так кислота вроде запрещена для электромонтажа.
потом каждые пол года или раз в год плати "дань" за спокойствие.
Если про замеры, то, по памяти, сопративление ЗУ мерить надо раз в три года. Если все соответствует, то через три года надо прийти. Если не соответствует, то так и надо писать в протоколах. И надо устранять неисправность, заказчику!!! Кого он наймет, возможно и Вас, это другой вопрос.
Первый замер, как ввели ЗУ в работу, через долго...забыл уже...вроде через 5 или 8 лет. Надо смотреть в методике. Объяснение простое. Если ЗУ соответствовало в момент сдачи требованиям, то при любом грунте, до первого замера сопративления ЗУ прослужит.
Вообще, проверка не реже раза в шесть лет, если это не нефтебаза, конечно.
Нефтебазы не мерил.
Возможно, подзабыл.
Есть еще ведомственные/специальные нормы, которые могут предъявлять требования как по периодичности, так и по непрерывности контроля состояния ЗУ
Я паяю паяльником - топориком, предварительно просверлив в нем отверстие - создав емкость для припоя. Использую пос 61 и паяльный жир.
https://www.youtube.com/watch?v=DgyRBoThxxY
Вполне нормально. Рекомендуется промывать место пайки - Вы это делаете?
Добрый вечер, коллеги!
Я большие скрутки тоже паяю с кислотой, нейтрализацией в растворе питьевой соды......Не глубокая стеклянная баночка, в ней видно как идет нейтрализация по пузырькам выделяемого газа. Как пузырьки закончатся - нейтрализация закончена. Вскрывал скрутки и через 3 и 5 лет - пайки как новые.
Еще мне понравился бескислотный флюс, который дал мне один из заказчиков (марку не помню ). Сказал, что ему подогнали с Ж/Д. Правда года 3 назад тюбик стоил 1500 рублей.
С уважением Виктор Костров!
паста ПБК, идет для монтажа муфт в том числе и на ж\д кабеле. Производство ССД Ценник правда не полторы а сотня с мелочью
Нет. А чем мыть? Смывкой для флюса? И для чего?
Чтобы химически-активные компоненты не реагировали, с чем не попадя.