Соединение (скрутка проводов)
Эксперт клуба Enerqy (301.00) |
Здравствуйте, хочется узнать какому соединению проводов вы отдаете предпочтение (хорошей скрутке, сварке и пайке проводов,сизам или еще чему), лично я до этого использовал скрутки и сизы, теперь сделал сварочный для сварки проводов , и захотело узнать чем пользуетесь вы. Речь идет о соединениях в распаечных коробках. Большее спасибо!
|
|
гофру заводим в коробку
Я то же не доверяю никаким шлейфам в которых есть соединения под винт. Закон Кирхгофа...однако не кто не отменял.
всегда ! только ЛУЧАМИ от каждой розетки....и ни как иначе.
А правильная скрутка в 5-см.....живет вечно, при условии загруженности провода не более 70% от номинала.
Сплошь и рядом..так делают в целях копеечной экономии.
вот только как подключить еще 2-е жилы к клеммам, если в розетку и так два провода по 2,5 квадрата заведено.
PE в том числе?
А вы предлагаете из щита к каждой розетке дополнительно вести отдельный PE проводник? Так при 3-хпроводной схеме он в любом случае на группу идет.
Мне абсолютно не ясен Ваш опыт. Ни на одном из наших объектов не было проблем с электроустановочными изделиями. Потому как выполняем свою работу качественно и используем только проверенные материалы. Шлейфом соединяем только розетки общего назначения, в которые максимум может быть включен пылесос. Причем производитель электроустановочных изделий это не запрещает. В крайнем случае всегда можно 60-е подрозетники использовать, сугубо для своего удобства, стоят они на 10 копеек дорозе 45-х.
А вы предлагаете из щита к каждой розетке дополнительно вести отдельный PE проводник? Так при 3-хпроводной схеме он в любом случае на группу идет.
Городить КУП у каждого блока розеток не вижу смысла. А обеспечить неразрывность PE для всех электроприемников, подключаемых в шлейф - требование норм.
PE в том числе?
А вы предлагаете из щита к каждой розетке дополнительно вести отдельный PE проводник? Так при 3-хпроводной схеме он в любом случае на группу идет.
Но шлейфовать-то его строжайше запрещено) ПУЭ, 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
А СИЗ или клеммы на что.
в любой розетки может оказаться камин и нужно исходить из этого.
Силовые должны идти напрямую от щита и от своего АВ.
не не завожу, плотно просто к сальнику прижата как заведенная
Насколько я помню шлейфом РЕ вообще не включают но это касаемо промки. В частном случае фигачат кто как умеет и насколько фантазии хватит
А как вы заказчику на кухне объясняете куда можно ему чайник включать а куда нет?
И тоже самое с каминами, утюгами, фенами и прочим.
Силовые должны идти напрямую от щита и от своего АВ.
Розетки на фартуке по умолчанию силовые. Камин стационарный и так известно где будет стоять так что проблем нет, обогреватель ставится в основном возле окна так что розетка там по определению силовая.
Но шлейфовать-то его строжайше запрещено) ПУЭ, 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
Сугубо ИМХО, при шлейфе упомянутые открытые проводящие части включаются параллельно. Мне так кажется.
Сугубо вы неправы. При экстерминатусе одной розетки без защитного нуля остаются все, что после нее установлены. Тем тертая-перетертая. Когда же уже все начнут монтировать в соответствии...
Розетки шлейфом, при потери контакта на фазном или нулевом на каком то участке проблема будет сразу обозначена. При обрыве РЕ проблема когда обозначится уже поздно будет пить боржоми.
А вы предлагаете из щита к каждой розетке дополнительно вести отдельный PE проводник? Так при 3-хпроводной схеме он в любом случае на группу идет.
Городить КУП у каждого блока розеток не вижу смысла. А обеспечить неразрывность PE для всех электроприемников, подключаемых в шлейф - требование норм.
Каким образом Вы предлагаете не разрывать PE при использовании современных электроустановчных изделий? Возьмем, на пример, серию UNICA от SE. Или любую другую, даже с немецкими зажимами.