Соединение (скрутка проводов)
 Эксперт клуба Enerqy (301.00) |
Здравствуйте, хочется узнать какому соединению проводов вы отдаете предпочтение (хорошей скрутке, сварке и пайке проводов,сизам или еще чему), лично я до этого использовал скрутки и сизы, теперь сделал сварочный для сварки проводов , и захотело узнать чем пользуетесь вы. Речь идет о соединениях в распаечных коробках. Большее спасибо!
|
|
Захотят. И пылесос, и иногда перфоратор, например. Или перед тем, как включить в обычную розетку обычный электроприбор, необходимо досканально ознакомиться с проектом электроснабжения квартиры??
6А уже, наверное, уже не производят. А вот 10А имеются. Соответственно, в эту розетку нельзя включать устройства мощнее 2,2 кВт. Если в группе только одна единственная розетка, и она на 10А, то и автомат защиты выбираем соответствующий. А если в группе много розеток, то выбор автомата ограничен сечением провода.
Один блок розеток, 1 линия до щита.
Ага, был у меня один такой дюже "грамотный" клиент, я ему ввод в квартиру делал и РЩ собирал (проводку он сам раскидывал), он тоже каждую розетку на отдельный автомат выводил. Итог: 2-х комн. квартира 45 кв.м. щиток на 36 модулей, 34 групповых автомата, ввод - кабель 16 кв.мм., розетки - 4 кв.мм., освещение - 2,5 кв.мм., и все это алюминием,т.к. друг его посоветовал (главный энергетик завода), чтоб не окислялся. Когда щиток собирал, думал "предложит розетки/выключатели поставить, не возьмусь ни за какие деньги"
Так что, главное чтоб контакт был хороший, а значит желательно сварка, но сварку в подрозетник, да еще вместе с розеткой... Господа не ленитесь ставьте коробки, и вам проще, и после вас искать привычнее..
Ну и что? Я сейчас на двушку ставлю щиток на 48 корпусов, 36 попробовал - не хватает. И ещё на 48 корпусов для автоматики и прочих ништяков.
Я лично строю всегда системы....при которых даже в линию с 1,5 квадрата....на розетку выделено не более 10А.
соответственно автомат защиты не БОЛЕЕ 10А........Получаем систему где нагрузка на провода не составляет более 70%......Скрутки в подобной системе без доп (сварок, паек....и обжимов).....живут ДОЛГО!....а вернее ВЕЧНО.
Ведь для ситемы ГЛАВНОЕ, что бы она могла выдержать ТОК короткого замыкания.
По этому на провода 2,5 квадрата автомат защиты, не должен превышать 16А.....а для проводов в 1,5 ....не более 10А.
Ну и что? Я сейчас на двушку ставлю щиток на 48 корпусов, 36 попробовал - не хватает. И ещё на 48 корпусов для автоматики и прочих ништяков.
Согласен ПОЛНОСТЬЮ! Щит стоить строить на ВЫРОСТ. А там еще ХОТЕЛКИ у хозяев появятся.....и все будет ОК! Есть куда допы. засовывать.
В моём случае два ящика на 48 корпусов каждый - это минимум - боюсь, как бы не пришлось добавлять ещё. Но оговорюсь сразу - в силовых цепях я использую исключительно 2-полюсные автоматы; 1-полюсные только в диагностических отводах на телеметрию.
Хотелки после чистовой отделки могут быть только беспроводные
Согласен...я бы то же двух-полюсники ставил.....если бы клиенты готовы были заплатить.......Но пока реальность УВЫ другая.
Извините...другой уровень.....Но!...я и годами моложе.
Естественно.....когда "чистовуха" сделана......все кердык......фиг че проложишь.....разве что по потолкам армстронг...и то не до точки.
Братья китайцы еще делают.
Чем конкретно сварка лучше СИЗа, клемм или опрессовки?
СИЗы - фирменные и подобранные под размер скрутки, допустимо, хотя многократно наблюдал сильный окисол жил после 7-10 лет эксплуатации, китайцы - не держатся, часто лопаются, и т.д.
Клеммы - винтовые требуют регулярных ППР, т.к. медь (а особенно алюминий) металлы мягкие и натяжение не держат, со временем деформируются. Само зажимные "булавки" типа ВАГО - хороши, но качество время покажет. (кстати в свое время в ЗРУ-6кВ в релейных шкафах после нескольких выгораний в силовых цепях (питание электропривода например) были заменены на винтовые).
Опрессовка - с учетом наличия профессионального инструмента и ответственного монтажника, никаких проблем.
Пайка - аналогично, просто еще и долго.
Сварка - плюсы: быстро и надежно; минусы: найти графитный электрод или хорошую щетку не всегда получается.
А по поводу размеров щита, в квартире все таки как правило нет электрощитовой как отдельного помещения, и размеры щитка максимально минимизируются. Схемы автоматики в квартире - мощно! А реалии таковы что половине клиентов приходится долго обяснять почему раньше они жили с 2-мя автоматами на этаже, а теперь 12-15 шт в квартире.
Есть и Ваго и СИЗ в ПУЭ.
Я вам насчитал там 2 возможные силовые розетки. А Вы один провод, ещё и не обоснованно обрезаете их АВ.
А если клиент сделал перестановку и это уже не компьютерный блок?
и Вообще зачем такая растрата и тянуть прямую линию защищённую таким слабым АВ ? и доставлять неудобства клиенту?
Уже описал, что один блок не отличается от такого же количества одиночных розеток, я не вижу логики в этих действиях.
Вы такие часто ставите? И если ставите то куда.
Правильно. Клиенту нас...ть на все глупости. Если это розетка, то в неё можно втыкать вилку и баста.
Сварка ни чем не лучше пайки или опрессовки.
СИЗ - ИМХО абсолютно ненужная приблуда созданная для легализации скрутки.
Пайка - аналогично, просто еще и долго.
Сварка - плюсы: быстро и надежно; минусы: найти графитный электрод или хорошую щетку не всегда получается.
Если рассматривать эти три способа, то
самый быстрый пресс, потом пайка ванной, потом сварка, пайка паяльником/феном.
СИЗ - ИМХО абсолютно ненужная приблуда созданная для легализации скрутки.
Плюсану