Соединение (скрутка проводов)
0
27 марта 2015, 17:01 Ну так читайте правильно: "Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному". Вы какую открытую часть какой электроустановки напрямую в розетку подключаете? 0
27 марта 2015, 17:30 Поясняющее письмо Главгосэнергонадзора № 42-6/39-ЭТ, № 6-2/11 от 16.12.94 г.: 0
27 марта 2015, 17:34 Можно разводить демагогию и трактовать как угодно и что угодно, но землю шлейфовать на зажимах розеток - паршиво. Если не используете распредкоробок - будьте любезны в установочной хотя бы Вагу замутить под РЕ. Они сейчас маленькие довольно есть. 0
27 марта 2015, 19:21 ЭСА Розетки шлейфом, при потери контакта на фазном или нулевом на каком то участке проблема будет сразу обозначена. При обрыве РЕ проблема когда обозначится уже поздно будет пить боржоми. Поэтому надо следить за своим имуществом. Собственник несёт ответственность за все. Приглашать/нанимать спеца для обслуживания. ППР на нормальном предприятии должен быть. Да и дома надо ревизию делать. То же УЗО/дифавтомат надо раз в месяц проверять... 0
27 марта 2015, 22:52 Игорь608675Розетки на фартуке по умолчанию силовые. то есть все розетки в одном блоке вы тяните до щита? Ситуация - блок для компьютера 4 розетки + FTP. нужно каждую тянуть в щит? Сидит "клуша" делает срочную работу / курсовой, пьёт кофе, для экономии времени чайник принесла и воткнула в блок. Начала подмерзать, принесла обогреватель и воткнула туда же. 0
27 марта 2015, 22:52 ЕЕС-технологииКаким образом Вы предлагаете не разрывать PE при использовании современных электроустановчных изделий? не делать шлейф, всё просто. 0
27 марта 2015, 23:19 hohlachovСидит "клуша" делает срочную работу / курсовой, пьёт кофе, для экономии времени чайник принесла и воткнула в блок. Начала подмерзать, принесла обогреватель и воткнула туда же. Автомат В6А или В8А снимает все проблемы с Клушей 0
27 марта 2015, 23:43 ГеополисСугубо вы неправы. При экстерминатусе одной розетки без защитного нуля остаются все, что после нее установлены. Тем тертая-перетертая. Когда же уже все начнут монтировать в соответствии... Я думаю, 65 мм подрозетник, 3 ваго и 10 см провода решают проблему экстерминантуса защитного нуля отдельно взятой розетки. А ежели придет большой полярный лис розетке, то там уж должна защита сработать. 0
28 марта 2015, 07:33 ГеополисПоясняющее письмо Главгосэнергонадзора № 42-6/39-ЭТ, № 6-2/11 от 16.12.94 г.: Что то полностью не нашёл это письмо Все на него ссылаются, даже в диссертациях. Как это должно выглядеть практически: В коробке на СИЗ, сваркой, пайкой. Или на землю дополнительно нулевую шину ставить? 0
28 марта 2015, 07:43 МастерАвтомат В6А или В8А снимает все проблемы с Клушей То есть сделать неудобно клиенту это для вас норма? 0
28 марта 2015, 07:45 selectКак это должно выглядеть практически: В коробке на СИЗ, сваркой, пайкой. Или на землю дополнительно нулевую шину ставить? Любым перечисленным способом 0
28 марта 2015, 08:24 select ГеополисПоясняющее письмо Главгосэнергонадзора № 42-6/39-ЭТ, № 6-2/11 от 16.12.94 г.: Что то полностью не нашёл это письмо Все на него ссылаются, даже в диссертациях. Как это должно выглядеть практически: В коробке на СИЗ, сваркой, пайкой. Или на землю дополнительно нулевую шину ставить? Пустить по периметру комнаты стальную полосу 40х4 окрашенную в чОрный цвет и РЕ брать с нее В коробке Вагой, сваркой, опрессовкой (СИЗ и пайка все-таки не кошерные способы соединения). И будет надежно. 0
28 марта 2015, 09:23 ГеополисПустить по периметру комнаты стальную полосу 40х4 окрашенную в чОрный цвет и РЕ брать с нее Класс! В коттедже смотреться будет. Особенно в дверных проёмах... Я имел ввиду эти шины в коробках: ГеополисВ коробке Вагой, сваркой, опрессовкой (СИЗ и пайка все-таки не кошерные способы соединения) Вывод: в коробках любым способом, только надёжно и в коробке. Хотя в ПУЭ нет Ваги, СИЗов и скрутки. Нечего на коробках экономить. 0
28 марта 2015, 12:32 ГеополисПодрозетник тоже коробка) Согласен. Если стена позволит глубокий подрозетник поставить. А на выключатель? Гнать 3 провода: запитку, на лампу, запитку на следующую коробку. Где же экономия без ущерба надёжности? 0
28 марта 2015, 14:58 hohlachovто есть все розетки в одном блоке вы тяните до щита? Один блок розеток, 1 линия до щита. 0
28 марта 2015, 15:00 hohlachovСитуация - блок для компьютера 4 розетки + FTP. нужно каждую тянуть в щит? Компьютерный блок розеток тоже 1 линия и АВ В6А. 0
28 марта 2015, 17:07 Игорь608675Компьютерный блок розеток тоже 1 линия и АВ В6А. Почему на розеточную группу АВ 6А? По этой логике на группу прикроватных розеток необходимо поставить АВ 1А, - ведь она только для зарядных устройств гаджетов... Это группы для питания нестационарных электоприёмников. Сегодня это ноутбук, а завтра лазерный принтер и стационарный ПК. А зимой, возможно, ещё и небольшой обогреватель. На розетке указан максимально допустимый рабочий ток 16А, извольте предоставить их пользователю. Исключением является лишь одно - пользователь должен понимать, что блок розеток - одна группа, и имеет суммарный ток 16А. Также как должен понимать, что невозможно все розетки а квартире нагружать одновременно. 0
28 марта 2015, 17:21 sudakovskyПочему на розеточную группу АВ 6А? Для компьютера и всех примбабасов к нему хватает. Лишнего и не надо, а то обогреватель + кофеварку захотят еще.
|
PE в том числе?
А вы предлагаете из щита к каждой розетке дополнительно вести отдельный PE проводник? Так при 3-хпроводной схеме он в любом случае на группу идет.
Но шлейфовать-то его строжайше запрещено) ПУЭ, 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.