Подключение СИП к автомату
 Эксперт клуба Мастер (9495.00) |
Коллеги, скажите пожалуйста, что вы думаете о подключении СИП непосредственно к автоматическому выключателю? Вроде бы нет никакого криминала: алюминий - анодированная сталь. А с другой стороны - чем она анодирована? Поделитесь опытом, кто как делает
|
|
Вообще-то этот ГОСТ какой-то "кривой", противоречит действующим ПУЭ; видимо гостописатели содрали текст у пендосов, плохо представляя себе, о чём пишут.
Он не то, что кривой, он (я заранее извиняюсь) мудовый какой-то..
Не у пендгсов. Это просто вариант бездумной адаптации МЭКовской нормы((
Очень часто на полностью черной жиле есть выдавленное обозначение "0"
При обозначении цветом только трех жил черная подключается к РЕN.
Да, а на остальных, обычно, - 1, 2, 3. И не только выдавленные цифры, бывает и белой краской.
Белая полоса, зеленая полоса, голубая полоса и черная жила без маркировки. И что будем делать?
Вот ещё вариант:
Подключал такой отходящий к дому СИП4, магистраль СИП2. Подключил черная к черной синия к синей и т.д. PEN соответственно оказался черный
Чего тут непонятно?
Непонятно о чём вообще спор. Без вариантов: голубой цвет жилы - это либо "N" либо "LE", чёрный - фаза. Может кто ещё скажет, что красная жила - это "РЕ"?
Отменен.
А фаза, соответственно, синяя?
Пункт про маркировку изолированной нейтрали дословно повторен в ГОСТ 31946-2012 "Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия".
Нет, цветная
Возьмем достаточно распространенный 3х50+1х70+2х16. Предлагаете в качестве рабочего нуля использовать "голубой" на 16?
Рабочий ноль
Рабочий ноль
А Олег Викторович говорит "низззя" - он же черный)))
Да, но этот ГОСТ предназначен прежде всего для производителей самонесущего провода, и они его производили, в соответствии с ГОСТ Р 52373-2005 и производят в соответствии с ГОСТ 31946-2012.
Однако, ГОСТ Р 50462-2009 этому прямо противоречит относительно расцветки жил. Кроме того, все вышеуказанные ГОСТы прямо противоречат указаниям действующих ПУЭ относительно расцветки жил.
ГОСТ Р 50462-2009 содержит прямое указание на то, что при выборе расцветки жил руководствоваться следует именно им (цитата): "Применение настоящего стандарта направлено на снижение вероятности поражения электрическим током при эксплуатации электрооборудования и электроустановок.
Если требования настоящего стандарта не включены в нормативные документы по стандартизации на электрооборудование и электроустановки или на него нет ссылок в этих документах, или ЕСЛИ ТРЕБОВАНИЯ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРОТИВОРЕЧАТ ТРЕБОВАНИЯМ НАСТОЯЩЕГО СТАНДАРТА, то ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СЛЕДУЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАСТОЯЩИМ СТАНДАРТОМ." (Конец цитаты).
И это касается как производителей электротехнической продукции, так и монтажников и эксплуатационников.
Если "цветная" не голубая (синяя) или желто-зеленая, то правильно.
Это не я говорю, а ГОСТ.
Нет, рабочий ноль 1х70, и это совершенно "из другой оперы". Вопрос был следующий:
В данном случае речь идет о том, что к нулевой жиле ВЛ, была подключена голубая жила провода ответвления к дому, а черная жила была подключена к фазному проводу ВЛ. И это было сделано абсолютно правильно, в соответствии, как с действующими ПУЭ, так и с ГОСТ Р 50462-2009.
P. S.
А РЭСовцев тех гнать надо с работы за проф. непригодность, а ещё заставить пальцем проверить, вместо индикатора, фаза или ноль на голубой жиле.
ИМХО Есть СИП сделанный по старым нормам где нулевой без маркировки то есть просто чёрный и он должен подключатся по старым нормам. Иначе как вы поймёт где и когда подключили этот провод и где ноль?
А новый СИП у которого все жилы маркированны подключают по новому.
Маркировать.
Вы не так на него смотрите.
Он не чёрный, он без маркировки - поэтому ноль, а фаза имеет маркировку.
это же СИП зачем его маркировать и сколько лет Ваша маркировка продержится на открытом воздухе?