Подключение СИП к автомату
 Эксперт клуба Мастер (9495.00) |
Коллеги, скажите пожалуйста, что вы думаете о подключении СИП непосредственно к автоматическому выключателю? Вроде бы нет никакого криминала: алюминий - анодированная сталь. А с другой стороны - чем она анодирована? Поделитесь опытом, кто как делает
|
|
При использовании таких клемм невозможно обеспечить герметичность, что ограничивает применение. На улице лучше всё-таки гидроклещи. Впрочем, если гидроклещи - что-то лишнее в хозяйстве, для себя можно и DIY.
Кто-то предлагал вешать клемники под открытым небом?

Если переход делать на фасаде, то коробки типа Abox снимают все вопросы с гидроизоляцией.
Потому что большинство почему то считает что переход с AL на Cu необходимо производить с снаружи.
Я понимаю, что вы на этом форуме за главного тролля, но попросил бы подбирать выражения.
Согласен. Тем более мое сообщение (к сожалению) было больше основано на высказываниях "эскпертов" с других форумах. Поэтому вчера лично по телефону связался с инженером по автоматическим выключателям ABB Фоминым Дмитрием, который ответил, что только в серии автоматов ABB S280, есть прямое указание на использование только меди.
Также добавлю, что из ГОСТ Р 50345-99 "Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения":
8.1.5.2 Выключатели должны быть оснащены выводами, допускающими присоединение медных проводников
8.1.5.1 Выводы для внешних проводников должны обеспечивать такое присоединение проводников, чтобы постоянно поддерживалось необходимое контактное давление. Настоящий стандарт предусматривает только резьбовые выводы для внешних медных проводников.
Примечание — Требования к выводам быстрого присоединения, безрезьбовым выводам и выводам для присоединения алюминиевых проводников находятся в стадии изучения.
Это ещё с какой стати?
Сомневаюсь...
И кто изучает?
Это из пункта ГОСТа, поэтому видимо его разработчики и изучают.
Это ещё с какой стати?
Так алюминий внутрь заводить нельзя, поэтому и остается только "улица".
не люминь в целом, а конкретно СИП. область применения четко обозначена и не распространяется на внутрянку.
Сомневаюсь...
еНто уже что-то из репертуара Щукаря.
Сумлеваетесь - возьмите abox в руки. Базовый IP - 65. С опциями - 66. Более чем достаточно для перехода Al-Cu на фасаде.
Всё равно, конденсат будет. Лучше СИПовской втулкой соединять или внутри помещения.
Да фактически, это не переход. Просто соединение меди с железом и алюминия с железом. Просто с конденсатом как-то неаккуратно.
На каком основании?
Тут уже был спор можно ли заводить СИП в дом или нет, большинство высказалось что нельзя и что надо переход делать на фасаде. Хотя с этим я не согласен.
СИП не НГ LS.
СИП куда термостойкий чем ВВГ НГ LS , и в вод в дом все равно делают в трубе.
Если от столба нет АВ, а это бывает часто (в садах и старых домах не получавших новые ТУ), то переходить на медь нужно на фасаде дома через АВ.
Если по новому ТУ то переход можно делать в щите учёта.
У него есть сертификат на НГ LS?
Для прокладки пучком.
в какой конкретно трубе вы тяните СИП до щита.
Проход в любом случае через стену проходит в стальной трубе, у нас даже через две одна в другой промежуток между трубами заполнен минватой. Щит учета и распределения стоит в месте прохода СИПа, если дальше то в стальной трубе до щита.