|
Заземление
1
01 мая 2014, 18:17 Постарайтесь научиться правильно цитировать оппонента. Пометили текст, на который хотите ответить, потом нажали [Цитировать]. 0
01 мая 2014, 18:18 sudakovsky IKAА наезжать на меня не надо. Мы не в пивнушке сидим и денег у Вас я не занимал! Хотите выглядеть правильным? Тогда расскажите как и где выполняется заземление стиральной машины на этажном щитке в хрущевке А я на Вас не наезжаю, я искренне сочувствую всем Вашим клиентам, которым Вы не делаете заземление стиральных и посудомоечных машин, и электроплит. Представил пользователя, каждый раз отключающего из розеток встроенную технику (сегодня сам ползал под кухонной мебелью, отключал), и мне стало его жалко. Умножил на 23 года Вашей работы, и стало жалко их всех. Денег взаймы я не даю - у меня договор с банком. Пиво пью обычно дома. О том, "как и где выполняется заземление стиральной машины" я уже написал. Только сегодня в меру возможности исправлял за "коллегой" из Молдовы его творчество, в т.ч. с заземлением - при наличии пятипроводной схемы в этажном щите (хрущевка, проведена реконструкция стояков), он умудрился подать фазу на все PE-проводники в квартире. У заказчика трое маленьких детей, чудо, что все остались живы после 3 месяцев эксплуатации. Дайте, пожалуйста, ссылку на текст, в котором Вы рассказали как надо заземлять стиралку в старом поъезде, где не было реконструкции. 0
01 мая 2014, 18:22 IKAДайте, пожалуйста, ссылку на текст, в котором Вы рассказали как надо заземлять стиралку в старом поъезде, где не было реконструкции. Пожалуйста: sudakovsky 29 апреля 2014, 22:22Провод PE я присоединяю к корпусу этажного щита. Отдельно от приходящего PEN-проводника, который тоже присоединен к корпусу щита. -1
01 мая 2014, 18:33 sudakovsky IKAДайте, пожалуйста, ссылку на текст, в котором Вы рассказали как надо заземлять стиралку в старом поъезде, где не было реконструкции. Пожалуйста: sudakovsky 29 апреля 2014, 22:22Провод PE я присоединяю к корпусу этажного щита. Отдельно от приходящего PEN-проводника, который тоже присоединен к корпусу щита. Ну вот теперь моя очередь дать оценку Вашим действиям. В точке разделения PEN на РЕ и N должно быть повторное заземление. Это обязательное условие, спасающее людей от выноса потенциала на корпуса приборов. Каким образом Вы организуете повторное заземление? 0
01 мая 2014, 18:38 sudakovsky Электродокторкак я вас понял .указывая на ПУЭ вы одобряете подсоединение провода заземления на рабочий ноль!? Вы имеете ввиду провод PE? Провод PE я присоединяю к корпусу этажного щита. Отдельно от приходящего PEN-проводника, который тоже присоединен к корпусу щита. вы знаете этажные щитки бывают просто железная рамка в бетонной стене и никакого отношения к заземляющему контуру они не имеют.и прилепив к ним заземляющий провод вы как понимаете не получите никакого результата.ну разве что сдерете с заказчика деньги за макет заземления 0
01 мая 2014, 18:43 Электродоктор sudakovsky Электродокторкак я вас понял .указывая на ПУЭ вы одобряете подсоединение провода заземления на рабочий ноль!? Вы имеете ввиду провод PE? Провод PE я присоединяю к корпусу этажного щита. Отдельно от приходящего PEN-проводника, который тоже присоединен к корпусу щита. вы знаете этажные щитки бывают просто железная рамка в бетонной стене и никакого отношения к заземляющему контуру они не имеют.и прилепив к ним заземляющий провод вы как понимаете не получите никакого результата.ну разве что сдерете с заказчика деньги за макет заземления Он даже не понимает, что вместо заземления делает зануление... -2
01 мая 2014, 19:10 Электродокторвы знаете этажные щитки бывают просто железная рамка в бетонной стене и никакого отношения к заземляющему контуру они не имеют.и прилепив к ним заземляющий провод вы как понимаете не получите никакого результата.ну разве что сдерете с заказчика деньги за макет заземления 1. Я знаю. 2. Деньги с заказчика не сдираю в принципе, и за имитацию работы - в частности. 3. Читайте внимательно то, на что пишите ответ. Про PEN-проводник, который тоже присоединен к корпусу щита. IKAОн даже не понимает, что вместо заземления делает зануление... "Он" понимает, что делает. Если Вы перечитаете эту ветку, то увидите, что я начал с цитирования пунктов ПУЭ. И эти пункты (ну и я, их цитируя) говорят о нулевом защитном проводнике. Не ленитесь прочесть ветку, прежде чем начинать спорить - меньше будете попадать в неудобное положение. -1
01 мая 2014, 19:18 sudakovsky Электродокторвы знаете этажные щитки бывают просто железная рамка в бетонной стене и никакого отношения к заземляющему контуру они не имеют.и прилепив к ним заземляющий провод вы как понимаете не получите никакого результата.ну разве что сдерете с заказчика деньги за макет заземления 1. Я знаю. 2. Деньги с заказчика не сдираю в принципе, и за имитацию работы - в частности. 3. Читайте внимательно то, на что пишите ответ. Про PEN-проводник, который тоже присоединен к корпусу щита. IKAОн даже не понимает, что вместо заземления делает зануление... "Он" понимает, что делает. Если Вы перечитаете эту ветку, то увидите, что я начал с цитирования пунктов ПУЭ. И эти пункты (ну и я, их цитируя) говорят о нулевом защитном проводнике. Не ленитесь прочесть ветку, прежде чем начинать спорить - меньше будете попадать в неудобное положение. Вы не ответили на вопрос каким образом делаете повторное заземление на этажном щитке... Присоединенин к разным болтам на корпусе щитка не является повторным заземлением... 0
01 мая 2014, 19:34 Повторно, для "тех кто в танке". Эксплуатация некоторых бытовых приборов без их заземления ЗАПРЕЩЕНА. -1
01 мая 2014, 19:42 sudakovskyПовторно, для "тех кто в танке". Эксплуатация некоторых бытовых приборов без их заземления ЗАПРЕЩЕНА. Открыл инструкции наугад. Candy: Канди оснащает все свои машины сетевым шнуром с заземлением. Убедитесь в том, что электросеть имеет заземляющий провод. В случае его отсутствия, необходимо обращаться к квалифицированному персоналу для его установки в розетку. Bosch: Подключение стиральной машины должно производиться только к сети переменного тока через правильно установленную розетку с защитным контактом. Samsung: СЛЕДУЕТ заземлить электророзетку, используемую для подключения стиральной машины. Согласуйте свои действия с квалифицированным электриком перед использованием машины, чтобы убедиться, что заземление выполнено правильно. Zanussi: Стиральная машина должна подключаться только к однофазной сети напряжением 230 В. Проверьте номинал предохранителей: 13 А на 230 В. Машина не должна подключаться через простой или с несколькими розетками удлинитель. Проверьте, что вилка заземлена и оборудована в соответствии с действующими положениями Повторно, для тех кто в танке... При отсутствии в доме заземления нельзя использовать приборы, требующие заземления. Спрошу еще раз... В точке разделения PEN на РЕ и N надо обязательно делать повторное заземление. Присоединяя к корпусу щита раздельные проводники РЕ и N квартиры, Вы делаете это разделение... Каким образом Вы выполняете требование о повторном заземлении точки разделения? Цитаты не нужны. Ожидаю прочитать о фактических Ваших действиях. 0
01 мая 2014, 19:44 IKAВ точке разделения PEN на РЕ и N должно быть повторное заземление. Это обязательное условие, IKAСпрошу еще раз... В точке разделения PEN на РЕ и N надо обязательно делать повторное заземление. Приведите норматив на это "обязательное условие". В идеале в точке разделения должно подключаться повторное заземление. Но ПУЭ 7 определяют возможную точку разделения PEN на PE и N по двум признакам: - площадь поперечного сечения PEN проводника не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, - отсутствие размыкающих контактов в PEN проводнике. Приведите норматив, который противоречит тому, что сделано в десятках миллионов квадратных метрах жилья по всей стране. Типовой этажный щит дома проекта П-46, год постройки - 1977. Реконструкция не производилась. -1
01 мая 2014, 19:54 sudakovsky IKAВ точке разделения PEN на РЕ и N должно быть повторное заземление. Это обязательное условие, IKAСпрошу еще раз... В точке разделения PEN на РЕ и N надо обязательно делать повторное заземление. Приведите норматив на это "обязательное условие". В идеале в точке разделения должно подключаться повторное заземление. Но ПУЭ 7 определяют возможную точку разделения PEN на PE и N по двум признакам: - площадь поперечного сечения PEN проводника не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, - отсутствие размыкающих контактов в PEN проводнике. Приведите норматив, который противоречит тому, что сделано в десятках миллионов квадратных метрах жилья по всей стране. Если уж читаете ПУЭ, то читайте правильно. Точка разделения не определяется сечением проводника. Сечение проводника определяет возможность использования этого проводника в качестве PEN... Миллион квартир смонтированы по древним правилам. Сначала изучите и осознайте правила и их применимость, а уж потом днмонстрируйте свой гонор... Было бы очень хорошо, если Вы не только выучите правила, но и осознаете их требования. 0
01 мая 2014, 20:26 IKAМиллион квартир смонтированы по древним правилам. Оставив Ваши экзерсисы, возвращаюсь к вопросу, который Вы видимо не заметили - приведите норматив на "обязательное условие", о котором Вы дважды громко заявили. 1
01 мая 2014, 20:27 Электродокторвы знаете этажные щитки бывают просто железная рамка в бетонной стене и никакого отношения к заземляющему контуру они не имеют.и прилепив к ним заземляющий провод вы как понимаете не получите никакого результата.ну разве что сдерете с заказчика деньги за макет заземления Вот тут вы неправы. Пусть даже железная рамка в бетонной стене, но она заземлена. Требование заземлять корпус щитка было и во времена строительства хрещевок. 0
01 мая 2014, 20:36 sudakovskyМашина не должна подключаться через простой или с несколькими розетками удлинитель Встречал такое. Машинка у людей сначала стояла на кухне, вызывали электрика, он провёл им проводом в розетку с корпуса этажного щитка типа заземление. Затем через некоторое время они перенесли машинку в ванну, но машинку по прежнему запитывали с кухонной розетки, которая типа с заземлением. Но при этом использовали удлинитель без заземления ![]() 0
01 мая 2014, 20:46 sudakovskyПриведите норматив, который противоречит тому, что сделано в десятках миллионов квадратных метрах жилья по всей стране. В ПУЭ можно поковырятся, где то мне попадался параграф запрещающий использовать корпуса и прочее железо в качестве проводника для N. В данном случае на фото тому живой пример ![]() -1
01 мая 2014, 21:31 sudakovsky IKAМиллион квартир смонтированы по древним правилам. Оставив Ваши экзерсисы, возвращаюсь к вопросу, который Вы видимо не заметили - приведите норматив на "обязательное условие", о котором Вы дважды громко заявили. Это требование складывается из нескольких пунктов ПУЭ. Прочитайте хотя бы 7.1.21 и в свете этого пункта поясните Вашу работу. -1
01 мая 2014, 21:33 lionarh Электродокторвы знаете этажные щитки бывают просто железная рамка в бетонной стене и никакого отношения к заземляющему контуру они не имеют.и прилепив к ним заземляющий провод вы как понимаете не получите никакого результата.ну разве что сдерете с заказчика деньги за макет заземления Вот тут вы неправы. Пусть даже железная рамка в бетонной стене, но она заземлена. Требование заземлять корпус щитка было и во времена строительства хрещевок. Во многих случаях выполнено псевдо заземление посредством алюминиевого N... 1
01 мая 2014, 22:58 Коллеги, поздравляю всех с Праздником.
|
Не согласны с мнением - аргументируйте, а соболезнования и прочий треп оставьте для других случаев.