Заземление

Опытный электрик
ПАРТИЗАН
(22.00)
коллеги как быть.в 9 этажке в щитке нет выхода заземляющего контура.можно ли сажать на ноль!?и какие последствия это повлечет .не отразится ли данное действие на работе УЗО!?
Опытный электрик
Электродоктор (22)
0
01 мая 2014, 13:07


как тут писать ответ конкретному оппоненту!????????чет немогу понять
:(

Эксперт клуба
IKA (429)
0
01 мая 2014, 13:18

Электродокторкак тут писать ответ конкретному оппоненту!????????чет немогу понять
:(

Нажмите "цитировать".

Опытный электрик
Электродоктор (22)
0
01 мая 2014, 13:46

IKA
Электродокторкак тут писать ответ конкретному оппоненту!????????чет немогу понять
:(

Нажмите "цитировать".



спасибо

Опытный электрик
Электродоктор (22)
0
01 мая 2014, 13:51

Тульский ЭлектрикСегодня ездили подключать строительные вагончики... Люди пользовались генератором и заземлили его так как они это понимают... Медный провод вставили в землю на 10см. :mrgreen:


на обьекте где работаю. обл энерго откл стройплощадку за неуплату.Все стройбригады пользовались генераторами .никто и не думал их заземлять.так как тягать их надо постоянно
:)

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
01 мая 2014, 15:09

ЭлектродокторВсе стройбригады пользовались генераторами .никто и не думал их заземлять.


Камикадзе. Для электросетей с нейтралью глухозаземленного типа и значением линейного напряжения 380 В, сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4 Ом.
Проще наверно времянку перекидывать в разные стороны, чем генераторы тягать.

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
01 мая 2014, 15:18

IKAвторой - потенциал на корпусе стиральной машинки, заложенный производителем.


:o то есть вы хотите сказать, что производитель делает так, что на корпусе появляется потенциал при исправном приборе?

Эксперт клуба
IKA (429)
0
01 мая 2014, 15:25

lionarh
IKAвторой - потенциал на корпусе стиральной машинки, заложенный производителем.


:o то есть вы хотите сказать, что производитель делает так, что на корпусе появляется потенциал при исправном приборе?


Ну а кто делает? Точно не помню, но вроде встречал технические паспорта на стиралки, в которых указан допустимый ток утечки...

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
01 мая 2014, 15:42

IKAНу а кто делает? Точно не помню, но вроде встречал технические паспорта на стиралки, в которых указан допустимый ток утечки...


Само собой ток утечки есть всегда, но в исправной технике он пренебрежительно мал и чаще всего не дотягивает до чувствительного для человека значения.

Опытный электрик
Электродоктор (22)
0
01 мая 2014, 16:00

lionarh
ЭлектродокторВсе стройбригады пользовались генераторами .никто и не думал их заземлять.


Камикадзе. Для электросетей с нейтралью глухозаземленного типа и значением линейного напряжения 380 В, сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4 Ом.
Проще наверно времянку перекидывать в разные стороны, чем генераторы тягать.


поверь не проще :).слишком обьемная площадка.У НАС ПОЛ СТРАНЫ КАМИКАДЗЕ :D :D :DЛюди многие досих пор сидят на алюминевой проводке 2.5 квадрат заложенной еще в советские времена.

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
01 мая 2014, 17:11

IKAКак объяснить заказчику? Да очень просто. Пока в подъезде не будет выполнено заземление придется каждый раз выдергивать вилку из розетки, чтобы током не щипало.

Искренне сочувствую Вашим клиентам.

lionarhто есть вы хотите сказать, что производитель делает так, что на корпусе появляется потенциал при исправном приборе?

Исправный прибор (стиральная машинка) ДОЛЖЕН быть заземлен. ОБЯЗАТЕЛЬНО. Тогда никакого потенциала на корпусе не будет.

Причина по которой на корпусе многих современных устройств есть потенциал при отсутствии заземления - сетевой фильтр. Он ставится на входе в устройство, во многих утройствах с отсоединяемым шнуром интегрирован в разъем питания на корпусе.

Нарисовал примерную схему (ОЧЕНЬ надеюсь, что объяснять причину, по которой на корпусе возникает потенциал, необходимости нет, - всё видно по схеме):

Опытный электрик
Электродоктор (22)
-2
01 мая 2014, 17:23

коллеги если нет контура земли в щитке ,ищите его в батареях отопления :lol: и небудет никаких вредных потенциалов :D

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
01 мая 2014, 17:30

Электродокторколлеги если нет контура земли в щитке ,ищите его в батареях отопления :lol: и небудет никаких вредных потенциалов :D

НЕТ, "коллега", подключать защитный проводник на батарею отопления категорически нельзя.

Причина очевидна - наличие на стояке отопления многочисленных резьбовых соединений с льняной или тефлоновой подмоткой (перед и после каждой батереи в стояке), вероятность замены соседями частей стояка полипропиленовыми трубами, наличие в цепи разных металлов, создающих гальванические пары.

Эксперт клуба
IKA (429)
0
01 мая 2014, 17:36

sudakovsky
IKAКак объяснить заказчику? Да очень просто. Пока в подъезде не будет выполнено заземление придется каждый раз выдергивать вилку из розетки, чтобы током не щипало.

Искренне сочувствую Вашим клиентам.

lionarhто есть вы хотите сказать, что производитель делает так, что на корпусе появляется потенциал при исправном приборе?

Исправный прибор (стиральная машинка) ДОЛЖЕН быть заземлен. ОБЯЗАТЕЛЬНО. Тогда никакого потенциала на корпусе не будет.

Причина по которой на корпусе многих современных устройств есть потенциал при отсутствии заземления - сетевой фильтр. Он ставится на входе в устройство, во многих утройствах с отсоединяемым шнуром интегрирован в разъем питания на корпусе.

Нарисовал примерную схему (ОЧЕНЬ надеюсь, что объяснять причину, по которой на корпусе возникает потенциал, необходимости нет, - всё видно по схеме):

А наезжать на меня не надо. Мы не в пивнушке сидим и денег у Вас я не занимал!
Хотите выглядеть правильным? Тогда расскажите как и где выполняется заземление стиральной машины на этажном щитке в хрущевке

Эксперт клуба
lionarh (6347)
1
01 мая 2014, 17:39

Электродокторколлеги если нет контура земли в щитке ,ищите его в батареях отопления и небудет никаких вредных потенциалов


:lol: да вы нубас

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
01 мая 2014, 17:42

IKAА наезжать на меня не надо. Мы не в пивнушке сидим и денег у Вас я не занимал!
Хотите выглядеть правильным? Тогда расскажите как и где выполняется заземление стиральной машины на этажном щитке в хрущевке


http://www.kakprosto.ru/kak-115825-kak-sdelat-zazemlenie-v-hrushchyovke

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
01 мая 2014, 17:50

IKAА наезжать на меня не надо. Мы не в пивнушке сидим и денег у Вас я не занимал!
Хотите выглядеть правильным? Тогда расскажите как и где выполняется заземление стиральной машины на этажном щитке в хрущевке


А я на Вас не наезжаю, я искренне сочувствую всем Вашим клиентам, которым Вы не делаете заземление стиральных и посудомоечных машин, и электроплит. Представил пользователя, каждый раз отключающего из розеток встроенную технику (сегодня сам ползал под кухонной мебелью, отключал), и мне стало его жалко. Умножил на 23 года Вашей работы, и стало жалко их всех. Денег взаймы я не даю - у меня договор с банком. Пиво пью обычно дома. О том, "как и где выполняется заземление стиральной машины" я уже написал.

Только сегодня в меру возможности исправлял за "коллегой" из Молдовы его творчество, в т.ч. с заземлением - при наличии пятипроводной схемы в этажном щите (хрущевка, проведена реконструкция стояков), он умудрился подать фазу на все PE-проводники в квартире. У заказчика трое маленьких детей, чудо, что все остались живы после 3 месяцев эксплуатации.

Опытный электрик
Электродоктор (22)
-2
01 мая 2014, 17:53

sudakovsky
Электродокторколлеги если нет контура земли в щитке ,ищите его в батареях отопления :lol: и небудет никаких вредных потенциалов :D

НЕТ, "коллега", подключать защитный проводник на батарею отопления категорически нельзя.

Причина очевидна - наличие на стояке отопления многочисленных резьбовых соединений с льняной или тефлоновой подмоткой (перед и после каждой батереи в стояке), вероятность замены соседями частей стояка полипропиленовыми трубами, наличие в цепи разных металлов, создающих гальванические пары.


Ты в курсе что есть такое слово Юмор :D!!так что ненадо строить из себя тут "професора""коллега" :D

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
01 мая 2014, 17:58

lionarhhttp://www.kakprosto.ru/kak-115825-kak-sdelat-zazemlenie-v-hrushchyovke

Автора срочно кастрировать, чтоб не размножался. ;)

ЭлектродокторТы в курсе что есть такое слово Юмор !!так что ненадо строить из себя тут "професора""коллега"

Вроде не брудершафт не пили? ;)
Есть такое слово - профессионал. Если профессионал в серьёзном разделе серьёзного форума написал, тысячи чайников-читателей принимают это на веру и делают.
Кстати, спасибо за титул, но пока не дорос - еще учусь. С ученой степенью у нас на Форуме только Мастер. 8-)

Эксперт клуба
select (4350)
0
01 мая 2014, 18:10

lionarhhttp://www.kakprosto.ru/kak-115825-kak-sdelat-zazemlenie-v-hrushchyovke


Человек 40 руб. заработал за совет.
Можно 20 заработать за комментарий - " Если нашли щит и влезли в него то постарайтесь вылезти из него живым.
А если серьёзно -УЖАС. Представьте дилетанта в щите хрущёвки.

Эксперт клуба
IKA (429)
0
01 мая 2014, 18:12



ЭлектродокторТы в курсе что есть такое слово Юмор !!так что ненадо строить из себя тут "професора""коллега"

Вроде не брудершафт не пили? ;)
Есть такое слово - профессионал. Если профессионал в серьёзном разделе серьёзного форума написал, тысячи чайников-читателей принимают это на веру и делают.

Ну так и ведите себя профессионально!
Не согласны с мнением - аргументируйте, а соболезнования и прочий треп оставьте для других случаев.