коллеги как быть.в 9 этажке в щитке нет выхода заземляющего контура.можно ли сажать на ноль!?и какие последствия это повлечет .не отразится ли данное действие на работе УЗО!?
Тульский ЭлектрикСегодня ездили подключать строительные вагончики... Люди пользовались генератором и заземлили его так как они это понимают... Медный провод вставили в землю на 10см.
на обьекте где работаю. обл энерго откл стройплощадку за неуплату.Все стройбригады пользовались генераторами .никто и не думал их заземлять.так как тягать их надо постоянно
ЭлектродокторВсе стройбригады пользовались генераторами .никто и не думал их заземлять.
Камикадзе. Для электросетей с нейтралью глухозаземленного типа и значением линейного напряжения 380 В, сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4 Ом.
Проще наверно времянку перекидывать в разные стороны, чем генераторы тягать.
ЭлектродокторВсе стройбригады пользовались генераторами .никто и не думал их заземлять.
Камикадзе. Для электросетей с нейтралью глухозаземленного типа и значением линейного напряжения 380 В, сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4 Ом.
Проще наверно времянку перекидывать в разные стороны, чем генераторы тягать.
поверь не проще .слишком обьемная площадка.У НАС ПОЛ СТРАНЫ КАМИКАДЗЕ Люди многие досих пор сидят на алюминевой проводке 2.5 квадрат заложенной еще в советские времена.
IKAКак объяснить заказчику? Да очень просто. Пока в подъезде не будет выполнено заземление придется каждый раз выдергивать вилку из розетки, чтобы током не щипало.
Искренне сочувствую Вашим клиентам.
lionarhто есть вы хотите сказать, что производитель делает так, что на корпусе появляется потенциал при исправном приборе?
Исправный прибор (стиральная машинка) ДОЛЖЕН быть заземлен. ОБЯЗАТЕЛЬНО. Тогда никакого потенциала на корпусе не будет.
Причина по которой на корпусе многих современных устройств есть потенциал при отсутствии заземления - сетевой фильтр. Он ставится на входе в устройство, во многих утройствах с отсоединяемым шнуром интегрирован в разъем питания на корпусе.
Нарисовал примерную схему (ОЧЕНЬ надеюсь, что объяснять причину, по которой на корпусе возникает потенциал, необходимости нет, - всё видно по схеме):
Электродокторколлеги если нет контура земли в щитке ,ищите его в батареях отопления и небудет никаких вредных потенциалов
НЕТ, "коллега", подключать защитный проводник на батарею отопления категорически нельзя.
Причина очевидна - наличие на стояке отопления многочисленных резьбовых соединений с льняной или тефлоновой подмоткой (перед и после каждой батереи в стояке), вероятность замены соседями частей стояка полипропиленовыми трубами, наличие в цепи разных металлов, создающих гальванические пары.
IKAКак объяснить заказчику? Да очень просто. Пока в подъезде не будет выполнено заземление придется каждый раз выдергивать вилку из розетки, чтобы током не щипало.
Искренне сочувствую Вашим клиентам.
lionarhто есть вы хотите сказать, что производитель делает так, что на корпусе появляется потенциал при исправном приборе?
Исправный прибор (стиральная машинка) ДОЛЖЕН быть заземлен. ОБЯЗАТЕЛЬНО. Тогда никакого потенциала на корпусе не будет.
Причина по которой на корпусе многих современных устройств есть потенциал при отсутствии заземления - сетевой фильтр. Он ставится на входе в устройство, во многих утройствах с отсоединяемым шнуром интегрирован в разъем питания на корпусе.
Нарисовал примерную схему (ОЧЕНЬ надеюсь, что объяснять причину, по которой на корпусе возникает потенциал, необходимости нет, - всё видно по схеме):
А наезжать на меня не надо. Мы не в пивнушке сидим и денег у Вас я не занимал!
Хотите выглядеть правильным? Тогда расскажите как и где выполняется заземление стиральной машины на этажном щитке в хрущевке
IKAА наезжать на меня не надо. Мы не в пивнушке сидим и денег у Вас я не занимал!
Хотите выглядеть правильным? Тогда расскажите как и где выполняется заземление стиральной машины на этажном щитке в хрущевке
IKAА наезжать на меня не надо. Мы не в пивнушке сидим и денег у Вас я не занимал!
Хотите выглядеть правильным? Тогда расскажите как и где выполняется заземление стиральной машины на этажном щитке в хрущевке
А я на Вас не наезжаю, я искренне сочувствую всем Вашим клиентам, которым Вы не делаете заземление стиральных и посудомоечных машин, и электроплит. Представил пользователя, каждый раз отключающего из розеток встроенную технику (сегодня сам ползал под кухонной мебелью, отключал), и мне стало его жалко. Умножил на 23 года Вашей работы, и стало жалко их всех. Денег взаймы я не даю - у меня договор с банком. Пиво пью обычно дома. О том, "как и где выполняется заземление стиральной машины" я уже написал.
Только сегодня в меру возможности исправлял за "коллегой" из Молдовы его творчество, в т.ч. с заземлением - при наличии пятипроводной схемы в этажном щите (хрущевка, проведена реконструкция стояков), он умудрился подать фазу на все PE-проводники в квартире. У заказчика трое маленьких детей, чудо, что все остались живы после 3 месяцев эксплуатации.
Электродокторколлеги если нет контура земли в щитке ,ищите его в батареях отопления и небудет никаких вредных потенциалов
НЕТ, "коллега", подключать защитный проводник на батарею отопления категорически нельзя.
Причина очевидна - наличие на стояке отопления многочисленных резьбовых соединений с льняной или тефлоновой подмоткой (перед и после каждой батереи в стояке), вероятность замены соседями частей стояка полипропиленовыми трубами, наличие в цепи разных металлов, создающих гальванические пары.
Ты в курсе что есть такое слово Юмор !!так что ненадо строить из себя тут "професора""коллега"
ЭлектродокторТы в курсе что есть такое слово Юмор !!так что ненадо строить из себя тут "професора""коллега"
Вроде не брудершафт не пили?
Есть такое слово - профессионал. Если профессионал в серьёзном разделе серьёзного форума написал, тысячи чайников-читателей принимают это на веру и делают.
Кстати, спасибо за титул, но пока не дорос - еще учусь. С ученой степенью у нас на Форуме только Мастер.
Человек 40 руб. заработал за совет.
Можно 20 заработать за комментарий - " Если нашли щит и влезли в него то постарайтесь вылезти из него живым.
А если серьёзно -УЖАС. Представьте дилетанта в щите хрущёвки.
ЭлектродокторТы в курсе что есть такое слово Юмор !!так что ненадо строить из себя тут "професора""коллега"
Вроде не брудершафт не пили?
Есть такое слово - профессионал. Если профессионал в серьёзном разделе серьёзного форума написал, тысячи чайников-читателей принимают это на веру и делают.
Ну так и ведите себя профессионально!
Не согласны с мнением - аргументируйте, а соболезнования и прочий треп оставьте для других случаев.
как тут писать ответ конкретному оппоненту!????????чет немогу понять
Нажмите "цитировать".
Нажмите "цитировать".
спасибо
на обьекте где работаю. обл энерго откл стройплощадку за неуплату.Все стройбригады пользовались генераторами .никто и не думал их заземлять.так как тягать их надо постоянно
Камикадзе. Для электросетей с нейтралью глухозаземленного типа и значением линейного напряжения 380 В, сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4 Ом.
Проще наверно времянку перекидывать в разные стороны, чем генераторы тягать.
Ну а кто делает? Точно не помню, но вроде встречал технические паспорта на стиралки, в которых указан допустимый ток утечки...
Само собой ток утечки есть всегда, но в исправной технике он пренебрежительно мал и чаще всего не дотягивает до чувствительного для человека значения.
Камикадзе. Для электросетей с нейтралью глухозаземленного типа и значением линейного напряжения 380 В, сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4 Ом.
Проще наверно времянку перекидывать в разные стороны, чем генераторы тягать.
поверь не проще
Искренне сочувствую Вашим клиентам.
Исправный прибор (стиральная машинка) ДОЛЖЕН быть заземлен. ОБЯЗАТЕЛЬНО. Тогда никакого потенциала на корпусе не будет.
Причина по которой на корпусе многих современных устройств есть потенциал при отсутствии заземления - сетевой фильтр. Он ставится на входе в устройство, во многих утройствах с отсоединяемым шнуром интегрирован в разъем питания на корпусе.
Нарисовал примерную схему (ОЧЕНЬ надеюсь, что объяснять причину, по которой на корпусе возникает потенциал, необходимости нет, - всё видно по схеме):
коллеги если нет контура земли в щитке ,ищите его в батареях отопления
и небудет никаких вредных потенциалов 
НЕТ, "коллега", подключать защитный проводник на батарею отопления категорически нельзя.
Причина очевидна - наличие на стояке отопления многочисленных резьбовых соединений с льняной или тефлоновой подмоткой (перед и после каждой батереи в стояке), вероятность замены соседями частей стояка полипропиленовыми трубами, наличие в цепи разных металлов, создающих гальванические пары.
Искренне сочувствую Вашим клиентам.
Исправный прибор (стиральная машинка) ДОЛЖЕН быть заземлен. ОБЯЗАТЕЛЬНО. Тогда никакого потенциала на корпусе не будет.
Причина по которой на корпусе многих современных устройств есть потенциал при отсутствии заземления - сетевой фильтр. Он ставится на входе в устройство, во многих утройствах с отсоединяемым шнуром интегрирован в разъем питания на корпусе.
Нарисовал примерную схему (ОЧЕНЬ надеюсь, что объяснять причину, по которой на корпусе возникает потенциал, необходимости нет, - всё видно по схеме):
А наезжать на меня не надо. Мы не в пивнушке сидим и денег у Вас я не занимал!
Хотите выглядеть правильным? Тогда расскажите как и где выполняется заземление стиральной машины на этажном щитке в хрущевке
Хотите выглядеть правильным? Тогда расскажите как и где выполняется заземление стиральной машины на этажном щитке в хрущевке
http://www.kakprosto.ru/kak-115825-kak-sdelat-zazemlenie-v-hrushchyovke
Хотите выглядеть правильным? Тогда расскажите как и где выполняется заземление стиральной машины на этажном щитке в хрущевке
А я на Вас не наезжаю, я искренне сочувствую всем Вашим клиентам, которым Вы не делаете заземление стиральных и посудомоечных машин, и электроплит. Представил пользователя, каждый раз отключающего из розеток встроенную технику (сегодня сам ползал под кухонной мебелью, отключал), и мне стало его жалко. Умножил на 23 года Вашей работы, и стало жалко их всех. Денег взаймы я не даю - у меня договор с банком. Пиво пью обычно дома. О том, "как и где выполняется заземление стиральной машины" я уже написал.
Только сегодня в меру возможности исправлял за "коллегой" из Молдовы его творчество, в т.ч. с заземлением - при наличии пятипроводной схемы в этажном щите (хрущевка, проведена реконструкция стояков), он умудрился подать фазу на все PE-проводники в квартире. У заказчика трое маленьких детей, чудо, что все остались живы после 3 месяцев эксплуатации.
НЕТ, "коллега", подключать защитный проводник на батарею отопления категорически нельзя.
Причина очевидна - наличие на стояке отопления многочисленных резьбовых соединений с льняной или тефлоновой подмоткой (перед и после каждой батереи в стояке), вероятность замены соседями частей стояка полипропиленовыми трубами, наличие в цепи разных металлов, создающих гальванические пары.
Ты в курсе что есть такое слово Юмор
Автора срочно кастрировать, чтоб не размножался.
Вроде не брудершафт не пили?
Есть такое слово - профессионал. Если профессионал в серьёзном разделе серьёзного форума написал, тысячи чайников-читателей принимают это на веру и делают.
Кстати, спасибо за титул, но пока не дорос - еще учусь. С ученой степенью у нас на Форуме только Мастер.
Человек 40 руб. заработал за совет.
Можно 20 заработать за комментарий - " Если нашли щит и влезли в него то постарайтесь вылезти из него живым.
А если серьёзно -УЖАС. Представьте дилетанта в щите хрущёвки.
Вроде не брудершафт не пили?
Есть такое слово - профессионал. Если профессионал в серьёзном разделе серьёзного форума написал, тысячи чайников-читателей принимают это на веру и делают.
Ну так и ведите себя профессионально!
Не согласны с мнением - аргументируйте, а соболезнования и прочий треп оставьте для других случаев.