коллеги как быть.в 9 этажке в щитке нет выхода заземляющего контура.можно ли сажать на ноль!?и какие последствия это повлечет .не отразится ли данное действие на работе УЗО!?
sudakovskyВ этом вся суть. Это кардинально меняет дело.
Чем кардинально? Кстати сейчас поищу у меня есть где то щит который собирал для квартиры в старом фонде. Он как раз под подобное попадает. Если фото найду начинки то выложу.
Именно PEN, а не РЕ. Что обычно и имеем. Только РЕ НИЗЗЯ рвать..., а чтоб иметь полноценный РЕ всего-то надо контур на вводе в подъезд проверить, и протянуть катанку 30-40 метров по каналу.
Нашел фотку., качество конечно не очень. Там нет деления PEN двухпроводка так и оставалась на тот момент. Менялся только щиток с счетчиком. Но при желании можно и разделить допустим после счетчика или даже до его Если конечно вводный не опламбировали.
P.S. Юрий Михайлович я надеюсь вам это фотка понравится вы любите подобное.
Сегодня ездили подключать строительные вагончики... Люди пользовались генератором и заземлили его так как они это понимают... Медный провод вставили в землю на 10см.
Тульский ЭлектрикСегодня ездили подключать строительные вагончики... Люди пользовались генератором и заземлили его так как они это понимают... Медный провод вставили в землю на 10см.
IKA.... Если с УЗО, то стараюсь объяснить заказчикам, что лучше не подключать.
...
Т.е. при наличии УЗО могут быть варианты...
Вы также объясняете клиенту, что то, что его каждый раз потряхивает при касании плиты и стиралки - это так и должно быть, концепт такой??
Потенциал на незаземленном корпусе стиральной и посудомоечной машин - порядка половины сетевого напряжения (через встроенный сетевой фильтр)
Да. А что делать? Обычная жизнь в обычной многоэтажке, где заземления в розетках отродясь не было.
Подключать заземляющий проводник в розетках - это выбор между плохо и плохо.
С одной сороны есть шанс пробоя потнциала на корпус, с другой стороны есть шанс получить на корпусе потенциал из подъезда. Как сделать правильный выбор? Где вероятность выше?
Если на корпус пробьет потенциал из-за неисправности прибора, то должно защитить УЗО. А если потенциал придет из подъезда, то ничто не защитит.
Вы не ответили на мой вопрос. Как Вы объясняете заказчику, что его каждый раз бьёт током от стиралки?
Свойство стиралки бить током объясняется только свойством стиралки.
Если в инструкции сказано, что стиралку надо заземлять, то ее надо заземлять. А если заземление отсутствует, то заземлять не к чему.
При подключении стиральной или посудомоечной машинки проявляются 2 косяка. Первый - отсутствие заземления в этажном щитке; второй - потенциал на корпусе стиральной машинки, заложенный производителем. Вы хотите одним движением исправить ситуацию? Попробуйте, но вряд ли получится.
Как объяснить заказчику? Да очень просто. Пока в подъезде не будет выполнено заземление придется каждый раз выдергивать вилку из розетки, чтобы током не щипало.
Не исключается.
Не исключается.
Ну как вариант если двухполюсник не сработает то ДА.
А зачем ему срабатывать? Сначала кого то грохнуть надо.
Неверно. Речь не об этажном щитке.
опечатался имел ввиду квартирный щит, хотя для этажных думаю тоже прокатит. У их глянул нет предложений по этажной четырехпроводке
В этом вся суть. Это кардинально меняет дело.
Грохнуть не надо. Но вариант с рвущим PEN одновременно с фазным все лучше чем просто фазу рвать.
Чем кардинально? Кстати сейчас поищу у меня есть где то щит который собирал для квартиры в старом фонде. Он как раз под подобное попадает. Если фото найду начинки то выложу.
Именно PEN, а не РЕ. Что обычно и имеем. Только РЕ НИЗЗЯ рвать..., а чтоб иметь полноценный РЕ всего-то надо контур на вводе в подъезд проверить, и протянуть катанку 30-40 метров по каналу.
Согласен что нельзя, но выход то искать надо. Нет вариантов не катанку протянуть. Да и какая катанка им кабеля по стоякам заменить бы
Нашел фотку., качество конечно не очень. Там нет деления PEN двухпроводка так и оставалась на тот момент. Менялся только щиток с счетчиком. Но при желании можно и разделить допустим после счетчика или даже до его Если конечно вводный не опламбировали.
P.S. Юрий Михайлович я надеюсь вам это фотка понравится вы любите подобное.
Сегодня ездили подключать строительные вагончики... Люди пользовались генератором и заземлили его так как они это понимают... Медный провод вставили в землю на 10см.
Скажите спасибо, что не в цветочный горшок. Так некоторые одаренные заземляли стеклянные экраны для защиты от ЭМИ.
Забыл, на деревянный поддон тоже поставили чтоб током не ударило.
А навес забыли?
...
Т.е. при наличии УЗО могут быть варианты...
Вы также объясняете клиенту, что то, что его каждый раз потряхивает при касании плиты и стиралки - это так и должно быть, концепт такой??
Потенциал на незаземленном корпусе стиральной и посудомоечной машин - порядка половины сетевого напряжения (через встроенный сетевой фильтр)
Да. А что делать? Обычная жизнь в обычной многоэтажке, где заземления в розетках отродясь не было.
Подключать заземляющий проводник в розетках - это выбор между плохо и плохо.
С одной сороны есть шанс пробоя потнциала на корпус, с другой стороны есть шанс получить на корпусе потенциал из подъезда. Как сделать правильный выбор? Где вероятность выше?
Если на корпус пробьет потенциал из-за неисправности прибора, то должно защитить УЗО. А если потенциал придет из подъезда, то ничто не защитит.
Вы не ответили на мой вопрос. Как Вы объясняете заказчику, что его каждый раз бьёт током от стиралки?
Не путайте теплое с мягким. Причём тут статика?? Сетевой фильтр создаёт потенциал на незаземленном корпусе, а не шорканье.
Вы не ответили на мой вопрос. Как Вы объясняете заказчику, что его каждый раз бьёт током от стиралки?
Свойство стиралки бить током объясняется только свойством стиралки.
Если в инструкции сказано, что стиралку надо заземлять, то ее надо заземлять. А если заземление отсутствует, то заземлять не к чему.
При подключении стиральной или посудомоечной машинки проявляются 2 косяка. Первый - отсутствие заземления в этажном щитке; второй - потенциал на корпусе стиральной машинки, заложенный производителем. Вы хотите одним движением исправить ситуацию? Попробуйте, но вряд ли получится.
Как объяснить заказчику? Да очень просто. Пока в подъезде не будет выполнено заземление придется каждый раз выдергивать вилку из розетки, чтобы током не щипало.