|
проводка в квартире
 Опытный электрик gavrincev_s (13.00) |
Недавно приобрёл квартиру, проводка в ужасном состоянии. Решил всё заменить. Но как оказалось в доме в щитках нет заземления, так говорит местный электрик. Он предлагает сделать зануление в щитке. Есть ли какая то возможность соорудить заземление? А то боюсь УЗО будет срабатывать.
|
|
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
1.7.133. Не допускается использование сторонних проводящих частей в качестве единственного PEN-проводника.
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены, начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного PE-проводника.
Без проэкта все филькина грамота.
Мы отклонились от темы.
1. Зануление запрещено в межэтажных щитах особенно
2. Возможность сделать заземление есть всегда (штырь под окном или в ВРУ шину разделить)
3. УЗО будет работать с землей или без (срабатывать будет только при утечке)
разрешено-запрещено... я бы сказал рекомендовано, поскольку все что после счетчика..... никого не интересует, если это частное жилье.

так что лучше сделать заземление даже если оно идет не от ВРУ. Я обыкновенно заземление в квартиру соединяю со щитом, а ноль беру от счетчика. Ввод делаю через двухполюсный автомат и УЗМ.
По мере возможностей везде сделают кап. ремонт и проведут к корпусу щитов заземление, а PEN останется в ВРУ... и никаких проблем.
или я чего-то не понимаю?...
так что лучше сделать заземление даже если оно идет не от ВРУ. Я обыкновенно заземление в квартиру соединяю со щитом, а ноль беру от счетчика. Ввод делаю через двухполюсный автомат и УЗМ.
По мере возможностей везде сделают кап. ремонт и проведут к корпусу щитов заземление, а PEN останется в ВРУ... и никаких проблем.
или я чего-то не понимаю?...
Если оно идет не от ВРУ, то откуда?
так что лучше сделать заземление даже если оно идет не от ВРУ. Я обыкновенно заземление в квартиру соединяю со щитом, а ноль беру от счетчика. Ввод делаю через двухполюсный автомат и УЗМ.
По мере возможностей везде сделают кап. ремонт и проведут к корпусу щитов заземление, а PEN останется в ВРУ... и никаких проблем.
или я чего-то не понимаю?...
После счетчика не надо делить PEN на PE и N
По мере возможностей везде сделают кап. ремонт и проведут к корпусу щитов заземление, а PEN останется в ВРУ... и никаких проблем.
А я обыкновенно заземление в квартиру НЕ соединяю со щитом, а ноль беру от счетчика. Вот сделают кап. ремонт и проведут к корпусу щитов заземление, тогда PEN соединю. Всё остальное сделано.
Ввод делаю через двухполюсный автомат, убедите что УЗМ спасёт от обрыва нуля. Тогда буду заземление в квартиру соединять со щитом. Эта тема была когда то, поэтому стал так делать. Раньше, каюсь, соединял
По мере возможностей везде сделают кап. ремонт и проведут к корпусу щитов заземление, а PEN останется в ВРУ... и никаких проблем.
А я обыкновенно заземление в квартиру НЕ соединяю со щитом, а ноль беру от счетчика. Вот сделают кап. ремонт и проведут к корпусу щитов заземление, тогда PEN соединю. Всё остальное сделано.
Ввод делаю через двухполюсный автомат, убедите что УЗМ спасёт от обрыва нуля. Тогда буду заземление в квартиру соединять со щитом. Эта тема была когда то, поэтому стал так делать. Раньше, каюсь, соединял
С чем вы собрались PEN соединять?
По мере возможностей везде сделают кап. ремонт и проведут к корпусу щитов заземление, а PEN останется в ВРУ... и никаких проблем.
А я обыкновенно заземление в квартиру НЕ соединяю со щитом, а ноль беру от счетчика. Вот сделают кап. ремонт и проведут к корпусу щитов заземление, тогда PEN соединю. Всё остальное сделано.
Ввод делаю через двухполюсный автомат, убедите что УЗМ спасёт от обрыва нуля. Тогда буду заземление в квартиру соединять со щитом. Эта тема была когда то, поэтому стал так делать. Раньше, каюсь, соединял
С чем вы собрались PEN соединять?
Зачем соеденять то что еще в совдепе проложено? Вопрос в другом как PEN разделить на PE и N? И в каком место что бы подходило под 7 ПУЭ
Если идет речь о многоквартирном доме, то в ВРУ должно проходить разделение, если о загородном частном доме - после отвода от ВЛ.
Вы когда СИП пятижильный встречали? И как можно от четырехжилки отвести пятижилку? В ВРУ произойдет разделение только после того что ктонибуть кап ремонт сделает этих сетей. Как быть с потребителями(квартирами) которые хотят сейчас иметь трехжилку,а не ждать когда ремонт сделают.
Вы когда СИП пятижильный встречали? И как можно от четырехжилки отвести пятижилку? В ВРУ произойдет разделение только после того что ктонибуть кап ремонт сделает этих сетей. Как быть с потребителями(квартирами) которые хотят сейчас иметь трехжилку,а не ждать когда ремонт сделают.
пытаетесь развеселить Юрия Михаиловича - пятижильным СИПом
он ведь написал после отвода, а не отводом.
в поэтажных щитах вся страна цепляет РЕ квартиры на корпус щита - не ждёт реконструкции.
Вы когда СИП пятижильный встречали? И как можно от четырехжилки отвести пятижилку? В ВРУ произойдет разделение только после того что ктонибуть кап ремонт сделает этих сетей. Как быть с потребителями(квартирами) которые хотят сейчас иметь трехжилку,а не ждать когда ремонт сделают.
пытаетесь развеселить Юрия Михаиловича - пятижильным СИПом
он ведь написал после отвода, а не отводом.
в поэтажных щитах вся страна цепляет РЕ квартиры на корпус щита - не ждёт реконструкции.
Те пытался, мне просто такой проект попадался для магазина сделать отвод пятижильным ВВГ от СИП.
Вы когда СИП пятижильный встречали? И как можно от четырехжилки отвести пятижилку? В ВРУ произойдет разделение только после того что ктонибуть кап ремонт сделает этих сетей. Как быть с потребителями(квартирами) которые хотят сейчас иметь трехжилку,а не ждать когда ремонт сделают.
пытаетесь развеселить Юрия Михаиловича - пятижильным СИПом
он ведь написал после отвода, а не отводом.
в поэтажных щитах вся страна цепляет РЕ квартиры на корпус щита - не ждёт реконструкции.
Те пытался, мне просто такой проект попадался для магазина сделать отвод пятижильным ВВГ от СИП.
СИП- это ВЛИ. и куда же там на опоре пятую жилу в ВВГ присоединять ?
СИП- это ВЛИ. и куда же там на опоре пятую жилу в ВВГ присоединять ?
У меня был такой же вопрос. В итоге с заказчиком порешили все мое до щита включая и щит. После щита энергосбыт пусть разбирается. Но в итоге по цене все равно не договорились
Как это относится к ткме проводка в квартире?
У меня был такой же вопрос. В итоге с заказчиком порешили все мое до щита включая и щит. После щита энергосбыт пусть разбирается. Но в итоге по цене все равно не договорились
Это не значит что вы предложили не реальную цену. иногда заказчик вызывает просто что бы узнать цену вопроса.
и много тендеров уходит когда заказчик начинает советоваться с друзьями по поводу названной суммы.
многие могут перебить цену дав немного ниже.сами даже не пересчитывают - просто заглатывают как "голодные".
у меня правило пока заказчик не видел качество моих работ.сумму за объект не объявлять.можно дать расценки и показать образцы объектов.всё потом даем время подумать(дозреть). просим предупредить за ранее если - надумает.
если клиент нормальный то просто звонит и согласовывает сроки.
если начинает торговаться значит не дозрел или просто жадный. можно уступить такому при 100% предоплате.
Как это относится к ткме проводка в квартире?
ну это нормально. здесь в каждой теме такое. почему бы не обсудить свежую мысль." куй железо пока горячо"
Написано: после отвода. Парни, учитесь читать!
У меня был такой же вопрос. В итоге с заказчиком порешили все мое до щита включая и щит. После щита энергосбыт пусть разбирается. Но в итоге по цене все равно не договорились
Это не значит что вы предложили не реальную цену. иногда заказчик вызывает просто что бы узнать цену вопроса.
и много тендеров уходит когда заказчик начинает советоваться с друзьями по поводу названной суммы.
многие могут перебить цену дав немного ниже.сами даже не пересчитывают - просто заглатывают как "голодные".
у меня правило пока заказчик не видел качество моих работ.сумму за объект не объявлять.можно дать расценки и показать образцы объектов.всё потом даем время подумать(дозреть). просим предупредить за ранее если - надумает.
если клиент нормальный то просто звонит и согласовывает сроки.
если начинает торговаться значит не дозрел или просто жадный. можно уступить такому при 100% предоплате.
Там просто все сложней. Ремонт был уже сделан про проводку вспомнили как говорится в последний момент. Оставалось только открытым способом, а т.к. это все же не коровник в колхозе я предложил кабель каналы парапетово типа с установкой всех розеток выключателей в их. Все это набиралось в нормальную сумму как никак материал не дешевый даже если брать ИЕК. В итоге заказчик где то на рынке набрал кабель канала типа 16х25,кабель ВВГнг и обычных китайских розеток выключателей. Я соответственно с таким заказчиком работать не стал.