проводка в квартире
Опытный электрик gavrincev_s (13.00) |
Недавно приобрёл квартиру, проводка в ужасном состоянии. Решил всё заменить. Но как оказалось в доме в щитках нет заземления, так говорит местный электрик. Он предлагает сделать зануление в щитке. Есть ли какая то возможность соорудить заземление? А то боюсь УЗО будет срабатывать.
|
|
Под офис делается ОТДЕЛЬНЫЙ проект со своим заземлением и т.п.
путаница в понятиях..Старый жил фонд - в стояке НОЛЬ, значит в квартире - зануление. По современному -заземление.. Е.А Каминский. "Квартирная электропроводка и как с ней обращаться". 1991 год.
Заземление с нулевой шины? Экзамены давно сдавали?
Горыныч, человек правильно говорит, просто путаница в понятиях..
Горыныч, человек правильно говорит, просто путаница в понятиях..
Вот поэтому надо называть вещи своими именами PEN, PE, N
Человек говорит как думает. Заземление берется во ВРУ от ГЗШ. а не от нулевой шины. И они во вру находятся ОТДЕЛЬНО друг от друга. Другое дело что они ОБЕ МОГУТ иметь электрический контакт с корпусом ВРУ.
он суть имел ввиду, а не детали..Проехали..
От этих "деталей" зависит жизнь человека. И показывает уровень исполнителя.
Разрешено разъеденять шину N на N и PE если сечение вводного кабеля в ВРУ не менее 16 квадрат по алюминию или 10 квадрат по меди. Горыныч что не так?
ПУЭ 1.7.131
Как только вышло ПУЭ7, ПУЭ6 автоматом стало не актуально. Правила поменялись и все тут.
Как только вышло ПУЭ7, ПУЭ6 автоматом стало не актуально. Правила поменялись и все тут.
Согласен. Пообщяюсь хоть здесь с электриками, а то в соседней ветке программисты загрузили уже своими програматорами.
ЭСО твое мнение на этот счет?
Шину N ни на что разделять не разрешено. Это шина N...
1.7.123. Не допускается использовать в качестве PE-проводников:
металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей;
трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления;
водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок.
1.7.124. Нулевые защитные проводники цепей не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников электрооборудования, питающегося по другим цепям, а также использовать открытые проводящие части электрооборудования в качестве нулевых защитных проводников для другого электрооборудования, за исключением оболочек и опорных конструкций шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления, обеспечивающих возможность подключения к ним защитных проводников в нужном месте.
Почему нельзя-то?
ЭСО твое мнение на этот счет?
Мое мнение если N сидит на корпусе вводного щита да еще тот дополнительно заземлен то это не N а PEN, а его можно смело половинить правда потом обратно объеденить нельзя.
Я не имею в виду пилить N шину пополам. Я имею в виду что можно прикрутить к ней дополнительный провод и он будет являться PE. Дотянуть его до квартиры и вот оно заземоение-и это уже не будет являться занулением.
Так можно если докажите что вы подключились к PEN (в 99% случаях в многоэтажках так и будет т.к. там нет разделения на вводе на N и PE). Прямое доказательство то что в щите на лестничной площадке PEN то что он в основном сидит на корпусе щита что запрещено для N
Интересное деление на явное и не явное =)))