|
|
проводка в квартире
 Опытный электрик gavrincev_s (13.00) |
Недавно приобрёл квартиру, проводка в ужасном состоянии. Решил всё заменить. Но как оказалось в доме в щитках нет заземления, так говорит местный электрик. Он предлагает сделать зануление в щитке. Есть ли какая то возможность соорудить заземление? А то боюсь УЗО будет срабатывать.
|
|
В щитах квартирных на лестничных площадках в основном "земля" с "нулем" совмещены в одном проводнике. Можно конечно кинуть трехпроводку от щита и посадить нуль с землей под один болт, но надо быть уверенным что нулевой проводник в стояке меж этажами в норме иначе от этой "земли" возможны проблемы в будущем больше чем от ее отсутствия. УЗО будет срабатывать при условии что разделение (на землю и нуль) выполнено до УЗО, а не после. Да и наличие "земли" не обязательно для срабатывания УЗО но желательно.
две одинаковых темы.
для чего ?
Видимо баг форума
Зануление запрещено. Заземляющий провод нужно тянуть от общедомового щита (расположенного как правило в подвале). Получится ноль берется от подьездного щита как и раньше, а заземляющий проводник тянется из подвала. И не как по другому! Провод для заземления не менее 6 квадрат меди. Смысл наличия заземления при использовании узо в следующем. Узо без заземления сработает тогда когда от корпуса неисправного прибора человека ударит током. Узо с заземлением сработает сразу при появлении фазы на корпусе неисправного электро прибора. Таким образом за благовременно можно найти и поченить неисправный прибор.
странно, 2 раза создалось
Здесь такое бывает...
В этом случае даже при отсутствии УЗО должен сработать АВ.
Если в двухпроводке делать зануление в этажном щите, надо защитить себя от ситуации с обрывом нуля.
Я себе представляю это так: в цепь питания квартиры включается контактор, запитанный от фазы и нуля. Через контактор в квартиру уходит три провода - L, N, PE
В этом случае даже при отсутствии УЗО должен сработать АВ.
не факт. АВ сработает при токе больше своего номинала, а при появлении на корпус редко когда бывает "наглухо" КЗ
Я себе представляю это так: в цепь питания квартиры включается контактор, запитанный от фазы и нуля. Через контактор в квартиру уходит три провода - L, N, PE
Вариант. Двухполюсный автомат на фазу с PEN, а после уже делить PE и N и ставить УЗО, ДИФ
Я себе представляю это так: в цепь питания квартиры включается контактор, запитанный от фазы и нуля. Через контактор в квартиру уходит три провода - L, N, PE
Вариант. Двухполюсный автомат на фазу с PEN, а после уже делить PE и N и ставить УЗО, ДИФ
двухполюсник не сработает если пойдёт 2 фазы. и катушка пускателя мгновенно не сгорит. лучше ставить реле контроля напряжения с контактором через который и пропускать ввод в квартиру.
Я себе представляю это так: в цепь питания квартиры включается контактор, запитанный от фазы и нуля. Через контактор в квартиру уходит три провода - L, N, PE
Вариант. Двухполюсный автомат на фазу с PEN, а после уже делить PE и N и ставить УЗО, ДИФ
PEN нельзя разрывать коммутационным оборудованием, вообще ничем до места деления нельзя разрывать)
В этом случае даже при отсутствии УЗО должен сработать АВ.
не факт. АВ сработает при токе больше своего номинала, а при появлении на корпус редко когда бывает "наглухо" КЗ
С заземлением (если его сопротивление растеканию действительно в пределах нормы) автомат не сработает при пробое только при очень очень и оооочень плохой питающей сети (старые алюминиевые подводы со скрутками).
Сегодня подумал, что дом 12 этажный. В нём есть система пожарной вентиляции. моторы вентиляции полюбому должны быть заземлены? может на чердаке землю поискать? квартира ближе к крыше находится.
Факт. Если корпус занулен.
Этажные щиты ДОЛЖНЫ быть соединены между собой и щитовой как минимум катанкой. Тем более лифтовая заземляется в обязательном порядке. Все эти дела идут в канале рядом с этажными щитами.
А то, что она сгорит при обрыве нуля или фазы, никто не говорит - она отпустит.
Это заклинание из ПУЭ мне знакомо. Альтернатива - пусть убьёт несчастного к чертя собачьим, чтобы не мучался. При одновременном замыкании фазы на корпус и обрыве нуля.
А то, что она сгорит при обрыве нуля или фазы, никто не говорит - она отпустит.
Это заклинание из ПУЭ мне знакомо. Альтернатива - пусть убьёт несчастного к чертя собачьим, чтобы не мучался. При одновременном замыкании фазы на корпус и обрыве нуля.
Почему бы просто реле напряжения на ввод не поставить?
Вообще, насколько я понял, Т/С говорил о хрущёвской 5-этажке.
Во-первых - ноги приделают, во-вторых - контактор проще и надёжнее
Оппоненты всегда говорят, что не факт, что соединены, и что будет общий обрыв.
5-этажка. Лифтов, к сожалению, нет.