проводка в квартире

Опытный электрик
gavrincev_s
(13.00)
Недавно приобрёл квартиру, проводка в ужасном состоянии. Решил всё заменить. Но как оказалось в доме в щитках нет заземления, так говорит местный электрик. Он предлагает сделать зануление в щитке. Есть ли какая то возможность соорудить заземление? А то боюсь УЗО будет срабатывать.
Эксперт клуба
ЭСА (5958)
1
22 декабря 2013, 21:00

gavrincev_sНедавно приобрёл квартиру, проводка в ужасном состоянии. Решил всё заменить. Но как оказалось в доме в щитках нет заземления, так говорит местный электрик. Он предлагает сделать зануление в щитке. Есть ли какая то возможность соорудить заземление? А то боюсь УЗО будет срабатывать.


В щитах квартирных на лестничных площадках в основном "земля" с "нулем" совмещены в одном проводнике. Можно конечно кинуть трехпроводку от щита и посадить нуль с землей под один болт, но надо быть уверенным что нулевой проводник в стояке меж этажами в норме иначе от этой "земли" возможны проблемы в будущем больше чем от ее отсутствия. УЗО будет срабатывать при условии что разделение (на землю и нуль) выполнено до УЗО, а не после. Да и наличие "земли" не обязательно для срабатывания УЗО но желательно.

Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
22 декабря 2013, 21:27

две одинаковых темы. :roll: для чего ?

Эксперт клуба
Саратов Электрик (554)
0
22 декабря 2013, 21:31

Видимо баг форума :D

0
22 декабря 2013, 21:38

Зануление запрещено. Заземляющий провод нужно тянуть от общедомового щита (расположенного как правило в подвале). Получится ноль берется от подьездного щита как и раньше, а заземляющий проводник тянется из подвала. И не как по другому! Провод для заземления не менее 6 квадрат меди. Смысл наличия заземления при использовании узо в следующем. Узо без заземления сработает тогда когда от корпуса неисправного прибора человека ударит током. Узо с заземлением сработает сразу при появлении фазы на корпусе неисправного электро прибора. Таким образом за благовременно можно найти и поченить неисправный прибор.

Опытный электрик
gavrincev_s (13)
0
22 декабря 2013, 21:38

странно, 2 раза создалось :roll:

Эксперт клуба
Саратов Электрик (554)
0
22 декабря 2013, 21:59

gavrincev_sстранно, 2 раза создалось :roll:


Здесь такое бывает...

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
22 декабря 2013, 23:50

Тульский ЭлектрикУзо с заземлением сработает сразу при появлении фазы на корпусе неисправного электро прибора.

В этом случае даже при отсутствии УЗО должен сработать АВ.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
23 декабря 2013, 00:02

Если в двухпроводке делать зануление в этажном щите, надо защитить себя от ситуации с обрывом нуля.
Я себе представляю это так: в цепь питания квартиры включается контактор, запитанный от фазы и нуля. Через контактор в квартиру уходит три провода - L, N, PE

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
23 декабря 2013, 00:26

Горыныч
Тульский ЭлектрикУзо с заземлением сработает сразу при появлении фазы на корпусе неисправного электро прибора.

В этом случае даже при отсутствии УЗО должен сработать АВ.


не факт. АВ сработает при токе больше своего номинала, а при появлении на корпус редко когда бывает "наглухо" КЗ

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
23 декабря 2013, 00:29

МастерЕсли в двухпроводке делать зануление в этажном щите, надо защитить себя от ситуации с обрывом нуля.
Я себе представляю это так: в цепь питания квартиры включается контактор, запитанный от фазы и нуля. Через контактор в квартиру уходит три провода - L, N, PE


Вариант. Двухполюсный автомат на фазу с PEN, а после уже делить PE и N и ставить УЗО, ДИФ

Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
23 декабря 2013, 08:42

ЭСА
МастерЕсли в двухпроводке делать зануление в этажном щите, надо защитить себя от ситуации с обрывом нуля.
Я себе представляю это так: в цепь питания квартиры включается контактор, запитанный от фазы и нуля. Через контактор в квартиру уходит три провода - L, N, PE


Вариант. Двухполюсный автомат на фазу с PEN, а после уже делить PE и N и ставить УЗО, ДИФ


двухполюсник не сработает если пойдёт 2 фазы. и катушка пускателя мгновенно не сгорит. лучше ставить реле контроля напряжения с контактором через который и пропускать ввод в квартиру.

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
23 декабря 2013, 09:33

ЭСА
МастерЕсли в двухпроводке делать зануление в этажном щите, надо защитить себя от ситуации с обрывом нуля.
Я себе представляю это так: в цепь питания квартиры включается контактор, запитанный от фазы и нуля. Через контактор в квартиру уходит три провода - L, N, PE


Вариант. Двухполюсный автомат на фазу с PEN, а после уже делить PE и N и ставить УЗО, ДИФ


PEN нельзя разрывать коммутационным оборудованием, вообще ничем до места деления нельзя разрывать)

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
23 декабря 2013, 09:36

ЭСА
Горыныч
Тульский ЭлектрикУзо с заземлением сработает сразу при появлении фазы на корпусе неисправного электро прибора.

В этом случае даже при отсутствии УЗО должен сработать АВ.


не факт. АВ сработает при токе больше своего номинала, а при появлении на корпус редко когда бывает "наглухо" КЗ


С заземлением (если его сопротивление растеканию действительно в пределах нормы) автомат не сработает при пробое только при очень очень и оооочень плохой питающей сети (старые алюминиевые подводы со скрутками).

Опытный электрик
gavrincev_s (13)
0
23 декабря 2013, 09:41

Сегодня подумал, что дом 12 этажный. В нём есть система пожарной вентиляции. моторы вентиляции полюбому должны быть заземлены? может на чердаке землю поискать? квартира ближе к крыше находится.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
23 декабря 2013, 09:53

ЭСАне факт. АВ сработает при токе больше своего номинала, а при появлении на корпус редко когда бывает "наглухо" КЗ

Факт. Если корпус занулен.
gavrincev_sВ нём есть система пожарной вентиляции. моторы вентиляции полюбому должны быть заземлены? может на чердаке землю поискать?

Этажные щиты ДОЛЖНЫ быть соединены между собой и щитовой как минимум катанкой. Тем более лифтовая заземляется в обязательном порядке. Все эти дела идут в канале рядом с этажными щитами.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
23 декабря 2013, 10:46

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКкатушка пускателя мгновенно не сгорит


А то, что она сгорит при обрыве нуля или фазы, никто не говорит - она отпустит.

ГеополисPEN нельзя разрывать коммутационным оборудованием, вообще ничем до места деления нельзя разрывать)


Это заклинание из ПУЭ мне знакомо. Альтернатива - пусть убьёт несчастного к чертя собачьим, чтобы не мучался. При одновременном замыкании фазы на корпус и обрыве нуля. :roll:

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
23 декабря 2013, 10:48

Мастер
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКкатушка пускателя мгновенно не сгорит


А то, что она сгорит при обрыве нуля или фазы, никто не говорит - она отпустит.

ГеополисPEN нельзя разрывать коммутационным оборудованием, вообще ничем до места деления нельзя разрывать)


Это заклинание из ПУЭ мне знакомо. Альтернатива - пусть убьёт несчастного к чертя собачьим, чтобы не мучался. При одновременном замыкании фазы на корпус и обрыве нуля. :roll:


Почему бы просто реле напряжения на ввод не поставить?

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
23 декабря 2013, 10:49

Геополиспри очень очень и оооочень плохой питающей сети (старые алюминиевые подводы со скрутками).


gavrincev_sСегодня подумал, что дом 12 этажный.


Вообще, насколько я понял, Т/С говорил о хрущёвской 5-этажке.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
23 декабря 2013, 10:50

ГеополисПочему бы просто реле напряжения на ввод не поставить?


Во-первых - ноги приделают, во-вторых - контактор проще и надёжнее

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
23 декабря 2013, 10:52

ГорынычЭтажные щиты ДОЛЖНЫ быть соединены между собой и щитовой как минимум катанкой


Оппоненты всегда говорят, что не факт, что соединены, и что будет общий обрыв.

ГорынычТем более лифтовая заземляется в обязательном порядке.


5-этажка. Лифтов, к сожалению, нет.