joinДа и в способе устройства ЗУ, нет точного указания на уголок, где то читал, что можно закапывать оцинкованный лист толщиной 1 мм.
низзя! См. таблицу 1.7.4 ПУЭ.
joinмене кажется, что есть какая то закономерность от расстояния до подстанции.
что-то у вас всё в одну кучу. Есть требование о обязательности повторного заземления PEN в случае протяженности ВЛ/ответвления 200м и более.
тип заземлителя, его материалы, размещение выбирается проектировщиками в зависимости от требований, предъявляемых к заземлению, типа заземления, особенностей электроустановки и грунтов, наличия естественных заземлителей и пр., пр...
что-то у вас всё в одну кучу. Есть требование о обязательности повторного заземления PEN в случае протяженности ВЛ/ответвления 200м и более.
Все куче не только у меня, но и в ПУЭ.
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
Так может по этому проектировщики в разных случаях проектируют разные ЗУ.
МастерГоспода, ну что вы так наивно ведётесь на прикол?
Если некто с ником Геббельс поинтересуется, улучшится ли качество синусоиды, если засунуть фазный провод в *опу , вы столь же рьяно начнёте ему всё разъяснять?
Ваш электрик ТулаА зачем тогда весь этот форум нужен?
МастерВо всяком случае не для того, чтобы какие-то придурки устраивали провокационные вбросы, а потом смеялись над тем, как наивный народ на форуме начинает всерьёз обсуждать какую-то лажу. Это происходит не первый раз.
ВольтмастерБендера - предупреждение за флуд и вброс.
Вообще, я не понимаю, куда смотрит Администрация. Это аккаунт давно следует удалить. Я в данном случае, к сожалению, такого права не имею.
За такие вещи надо не предупреждение выносить, а удалять аккаунт. Вы посмотрите внимательнее. Я расцениваю это, как оскорбление и меня лично, и моей страны. Поэтому можете считать это категоричным требованием.
За такие вещи надо не предупреждение выносить, а удалять аккаунт. Вы посмотрите внимательнее. Я расцениваю это, как оскорбление и меня лично, и моей страны. Поэтому можете считать это категоричным требованием.
Согласен полностью ,поддерживаю удаление данного аккаунта .
За такие вещи надо не предупреждение выносить, а удалять аккаунт. Вы посмотрите внимательнее. Я расцениваю это, как оскорбление и меня лично, и моей страны. Поэтому можете считать это категоричным требованием.
А что, у нас уже за "несоветские" имена сажают?
А если б Адольфом назвался, тоже сразу на удаление?
За такие вещи надо не предупреждение выносить, а удалять аккаунт. Вы посмотрите внимательнее. Я расцениваю это, как оскорбление и меня лично, и моей страны. Поэтому можете считать это категоричным требованием.
А что, у нас уже за "несоветские" имена сажают?
А если б Адольфом назвался, тоже сразу на удаление?
Cторонники Степана Бандеры устроили во Львове погром. Украинские националисты действовали по черным спискам, составленным еще до войны. В итоге за 6 дней в городе было убито 7 тысяч человек. На протяжении первых трех дней июля 1941 года батальон «Нахтигаль» уничтожил в окрестностях Львова семь тысяч евреев. Евреев - профессоров, юристов, врачей - заставили перед казнью вылизывать все лестницы четырехэтажных зданий и носить мусор во рту от одного здания к другому. Потом, принужденные пройти сквозь строй вояк с желто-блакитными нарукавными повязками, они были заколоты штыками»
Как вы предлагаете расценивать человека который представляется подобным именем или близким по звучанию и произношению с лидером и идейным вдохновителем УПА ? Могу конечно предположить что аккаунт зарегистрирован под настоящим именем. Если человек является носителем подобного имени как минимум из этических соображений должен предоставлять информацию о себе , подтверждая статус реально существующего человека. К сожалению из за одного урода , людям ныне существующим и имеющим подобные фамилии приходиться испытывать определённые трудности, но с этим не чего нельзя поделать. Слишком свежа память и надеюсь не когда не пропадет о зверствах которые устраивали подобные личности, мы должны об этом помнить да бы не допустить повторение подобного в будущем.
Официально потери СССР в Великой Отечественной войне около 27 млн человек.
Через концлагеря прошли 18 млн человек, погибли 12 млн.
libertaselectroМогу конечно предположить что аккаунт зарегистрирован под настоящим именем.
У него в аккаунте совпадает имя и фамилия. Если они настоящие, мог бы выбрать другой ник.
Здесь, очевидно, свидомая бравада, типа "марша мира" с радужными флагами.
ВольтмастерА если б Адольфом назвался, тоже сразу на удаление?
Если бы он использовал ник "Гитлер", по законам военного времени - к стенке без суда и следствия повесить на ближайшей осине . Затем выложить видеозапись, после чего удалить аккаунт.
Поправился, добавил как фото.
низзя! См. таблицу 1.7.4 ПУЭ.
что-то у вас всё в одну кучу. Есть требование о обязательности повторного заземления PEN в случае протяженности ВЛ/ответвления 200м и более.
тип заземлителя, его материалы, размещение выбирается проектировщиками в зависимости от требований, предъявляемых к заземлению, типа заземления, особенностей электроустановки и грунтов, наличия естественных заземлителей и пр., пр...
что-то у вас всё в одну кучу. Есть требование о обязательности повторного заземления PEN в случае протяженности ВЛ/ответвления 200м и более.
Все куче не только у меня, но и в ПУЭ.
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
Так может по этому проектировщики в разных случаях проектируют разные ЗУ.
И где здесь нестыковки? Между этими двумя пунктами?
А причем здесь ВЛ, если ранее писал о количестве заземлителей и расстоянии до подстанции?
Вы писали или ПУЭ?
Ну вот тема ожила
Бендера - предупреждение за флуд и вброс.
Если некто с ником Геббельс поинтересуется, улучшится ли качество синусоиды, если засунуть фазный провод в *опу , вы столь же рьяно начнёте ему всё разъяснять?
Вообще, я не понимаю, куда смотрит Администрация. Это аккаунт давно следует удалить. Я в данном случае, к сожалению, такого права не имею.
Вынесено предупреждение.
Следующим будет бан.
Если я пропущу вброс - черканите мне.
За такие вещи надо не предупреждение выносить, а удалять аккаунт. Вы посмотрите внимательнее. Я расцениваю это, как оскорбление и меня лично, и моей страны. Поэтому можете считать это категоричным требованием.
Согласен.
За такие вещи надо не предупреждение выносить, а удалять аккаунт. Вы посмотрите внимательнее. Я расцениваю это, как оскорбление и меня лично, и моей страны. Поэтому можете считать это категоричным требованием.
Прежде чем ответить надо анкету глядеть, дожили
Удалить.
"А la guerre comme a la guerre!"
За такие вещи надо не предупреждение выносить, а удалять аккаунт. Вы посмотрите внимательнее. Я расцениваю это, как оскорбление и меня лично, и моей страны. Поэтому можете считать это категоричным требованием.
А что, у нас уже за "несоветские" имена сажают?
А если б Адольфом назвался, тоже сразу на удаление?
Если бы Адольфом Алоизовичем, то да.
В мирное время не сажают.
За такие вещи надо не предупреждение выносить, а удалять аккаунт. Вы посмотрите внимательнее. Я расцениваю это, как оскорбление и меня лично, и моей страны. Поэтому можете считать это категоричным требованием.
А что, у нас уже за "несоветские" имена сажают?
А если б Адольфом назвался, тоже сразу на удаление?
Как вы предлагаете расценивать человека который представляется подобным именем или близким по звучанию и произношению с лидером и идейным вдохновителем УПА ? Могу конечно предположить что аккаунт зарегистрирован под настоящим именем. Если человек является носителем подобного имени как минимум из этических соображений должен предоставлять информацию о себе , подтверждая статус реально существующего человека. К сожалению из за одного урода , людям ныне существующим и имеющим подобные фамилии приходиться испытывать определённые трудности, но с этим не чего нельзя поделать. Слишком свежа память и надеюсь не когда не пропадет о зверствах которые устраивали подобные личности, мы должны об этом помнить да бы не допустить повторение подобного в будущем.
Официально потери СССР в Великой Отечественной войне около 27 млн человек.
Через концлагеря прошли 18 млн человек, погибли 12 млн.
У него в аккаунте совпадает имя и фамилия. Если они настоящие, мог бы выбрать другой ник.
Здесь, очевидно, свидомая бравада, типа "марша мира" с радужными флагами.
Если бы он использовал ник "Гитлер", по законам военного времени -
к стенке без суда и следствияповесить на ближайшей осине . Затем выложить видеозапись, после чего удалить аккаунт.