Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>ПРОКЛАДКЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК ЗА ПОДВЕСНЫМИ ПОТОЛКАМИ И В ПЕРЕГОРОДКАХ

ПРОКЛАДКЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК ЗА ПОДВЕСНЫМИ ПОТОЛКАМИ И В ПЕРЕГОРОДКАХ

Эксперт клуба
libertaselectro
(1563.00)
Здравствуйте подскажите пожалуйста ,не могу понять как все таки разрешено прокладывать электропроводку за подвесным потолком. Из приведенного ниже технического циркуляра я понимаю что при монтаже электропроводки за подвесным потолком (любым разрешенным к применению кабелем и проводом) обязательно нужно использовать неметаллические трубы и неметаллические короба (ПВХ труба,гофра,короб) .Исключение составляет только кабель с маркировкой НГ LS который разрешено прокладывать открыто. Я правильно понимаю или всё таки нет? Утверждаю
Президент Ассоциации
"Росэлектромонтаж"
2 апреля 2004 года

Согласовано
Руководитель Госэнергонадзора
Минэнерго России
31 марта 2004 года

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР
от 2 апреля 2004 г. N 7/2004
За подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а также кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением)
0
02 ноября 2013, 22:07

МастерПри натяжении потолков используют газовую горелку чуть-ли не с открытым пламенем. Провода, не выдерживающие нагрева, могут повредиться - ПХВ-изоляция, вспененный полиэтилен в коаксиалах. Поэтому, может лучше замуровать в стену?


90% работ делаем нумом без гофры за натяжным потолком, касаемо квартиры...Темпиратура не такая уж большея, потолочники расключают светильники ПУНПом без гофры и даже он выдерживает. Но в сертефикате на нум не написано что он LS((( косяк. Муфтыж гарелкой ставим или нет-ничего не горит?

Эксперт клуба
Xelly (360)
0
02 ноября 2013, 22:58

По гофре отдельно добавлю. В гофре кабель банально существенно проще закрепить к потолку. Проверено на опыте. А чем проще и быстрее, тем больше работы будет выполнено.

Эксперт клуба
select (4350)
0
03 ноября 2013, 07:50

ТульскийЭлектрик90% работ делаем нумом без гофры за натяжным потолком, касаемо квартиры...Темпиратура не такая уж большея, потолочники расключают светильники ПУНПом без гофры и даже он выдерживает.


А как то, что в гофре проводка становится как бы внутренней. Надёжность отменили?

0
03 ноября 2013, 09:31

Зачем она мне внутренняя если идет по несгораемой поверхности-по бетонному перекрытию. Делали магазин там в проэкте было: уложить продод ВВГНГls в гофре и в штробе, делали как в проэкте.

Эксперт клуба
select (4350)
0
03 ноября 2013, 12:06

selectА как то, что в гофре проводка становится как бы внутренней


На потолке я так делаю.


ТульскийЭлектрикЗачем она мне внутренняя если идет по несгораемой поверхности-по бетонному перекрытию.


А что намного дороже? Или хуже? Пусть строители просто кабель ложат, со скрутками через 30 см.


XellyПо гофре отдельно добавлю. В гофре кабель банально существенно проще закрепить к потолку.


Вот ещё +. Такого же мнения

0
03 ноября 2013, 12:17

Ну крепить однозначно проще без гофры на дюпель хому. Люди кабеля в земле в водопроводную трубу кладут, чтож теперь.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
03 ноября 2013, 12:26

XellyПо гофре отдельно добавлю. В гофре кабель банально существенно проще закрепить к потолку. Проверено на опыте. А чем проще и быстрее, тем больше работы будет выполнено.


А если еще вспомнить, что втаскивание кабеля в гофру - отдельная строка в смете ))

По теме: товарищи из Ассоциации, может и перебдели, но выводы из материалов неофициального заключения по трагедии в "Хромой лошади" они сделали правильные. Однозначно!

Эксперт клуба
select (4350)
0
03 ноября 2013, 12:59

ТульскийЭлектрикНу крепить однозначно проще без гофры на дюпель хому.


А если кабель "мятый". Его надо поправить.

LightWayПо теме: товарищи из Ассоциации, может и перебдели, но выводы из материалов неофициального заключения по трагедии в "Хромой лошади" они сделали правильные. Однозначно!


Ещё бы глянуть на материалы. Там написали гофру по потолку запретить?

0
03 ноября 2013, 13:24

Мятый типа валялся где-то? Не используй вдруг перебили...Нум не вьется, кабель ВВГНГls из бухты надо правильно разматывать он не мнется.

1
03 ноября 2013, 13:29

Что касаемо натяжных потолков. Распаячная коробка распологается на потолке,на растоянии 200-300мм от стены. Натяжной потолок можно шпателем выковырнуть из направляющей и получить доступ к коробке. Затем шпателем назад запихать и женским обычным феном погреть, потолок расправится. Таким оброзом можно гарантирывать заказчику доступ к коробкам на потолке. У нас есть обслуживаемые коробки видео наблюдения выполненые таким оброзом-2 раза уже в них лазили, потолок без повреждений.

Мастер-электрик
Pingvin (38)
0
03 ноября 2013, 13:48

Гофра защищает кабель от повреждений

Мастер-электрик
Pingvin (38)
0
03 ноября 2013, 13:55

ТульскийЭлектрикМятый типа валялся где-то? Не используй вдруг перебили...Нум не вьется, кабель ВВГНГls из бухты надо правильно разматывать он не мнется.


Используй мегомметр для замера изоляци :lol:

Эксперт-электрик
ПАБ (69)
0
03 ноября 2013, 13:57

PingvinГофра защищает кабель от повреждений

Кто вам это сказал??? Или вы сами придумали?

0
03 ноября 2013, 14:00

Троль :lol: :lol:

Мастер-электрик
Pingvin (38)
0
03 ноября 2013, 14:01

bagdan
ДмитрийТоже скоро предстоит коттедж деревянный. Так и не определился, как в нем делать проводку. Гофра и металлорукав -строго отбой.. Но трубами металло делать не хочу - заказчик угорит по деньгам. Положил глаз на глухие металлические лотки - цитата "ПУЭ 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГЛУХИХ КОРОБАХ; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* – в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей" - конец цитаты..


Ничего не понял.
Кабельный лоток неперфорированный (глухой):
ПРИМЕНЕНИЕ:
Кабельные лотки монтажные предназначены для прокладки в них кабелей и проводов напряжением до 1000В при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладки кабелей.


Используй ПНД трубу :idea:

Мастер-электрик
Pingvin (38)
0
03 ноября 2013, 14:02

ПАБ
PingvinГофра защищает кабель от повреждений

Кто вам это сказал??? Или вы сами придумали?


Проверено

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
03 ноября 2013, 14:17

PingvinГофра защищает кабель от повреждений

Нифига она ничего не защищает. Разве что под стяжку. Пока стяжку не залили - строители весь кабель покоцают, а в китайской гофре - и вместе с ней. А гофра в штробе - вообще чушь собачья. Сменяемость проводки - сказка для детей. Поназагибают прямых углов - и двух метров кабеля из неё не вытянешь. И вообще, кто и когда это будет делать? В другой жизни, наверное. А при пожаре все сгорит, и гофра, и кабель, как Мастер правильно сказал: "...вместе с НГ и LS". Гофра только для раздувания сметы.

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
03 ноября 2013, 14:27

LightWay...материалов неофициального заключения по трагедии в "Хромой лошади"...

Я бы тоже посмотрел. Андрей Александрович, дайте ссылку, если можно.

Мастер-электрик
Pingvin (38)
0
03 ноября 2013, 14:39

От строителей конечно не спасет они же не балерины :lol:

Эксперт-электрик
ПАБ (69)
0
03 ноября 2013, 14:49

ТульскийЭлектрикТроль :lol: :lol:

??? 100500 раз уже обсуждали??!