ПРОКЛАДКЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК ЗА ПОДВЕСНЫМИ ПОТОЛКАМИ И В ПЕРЕГОРОДКАХ
0
30 марта 2012, 16:18 Не понимаю от чего может защитить ПВХ (гофра) кабель или провод ВВГ НГ тем более ls .С моей точки зрения она может защитить только производителя работ при сдачи от кучи проблем со всякими инспекторами (тех.надзором) которым приходиться доказывать не обязательность и не логичность её применения .И это наверное её главный функционал на данный момент. :[] :[] :[] :[] 0
30 марта 2012, 16:25 Метало рукав и метало рукав герметичный разные материалы и их предназначения. 0
30 марта 2012, 16:38 От чего может защитить ПВХ гофра ? 0
30 марта 2012, 16:47 А также можно не только в ней протянуть но и протолкнуть при правильной укладке. 0
30 марта 2012, 16:49 САМАРАМетало рукав и метало рукав герметичный разные материалы и их предназначения. Три вида производителей использовал так как достать не так просто его везде брал в остатке и не водном не видел нитки. Почему ? да потому что он уже герметичный с верху покрытие типа резины или спец пластика Мет рукав нельзя использовать в деревянных строениях из-за свободного доступа воздуха. Мет рукав герметичный отсутствует свободный доступ воздуха. Открытым способом можно на определенном расстоянии от деревянной поверхности , либо на штукатурку определенной толщины ( кому нужно поиск поможет узнать все нормы и расстояния ) САМАРА САМАРАМетало рукав и метало рукав герметичный разные материалы и их предназначения. Три вида производителей использовал так как достать не так просто его везде брал в остатке и не водном не видел нитки. Почему ? да потому что он уже герметичный с верху покрытие типа резины или спец пластика Мет рукав нельзя использовать в деревянных строениях из-за свободного доступа воздуха. Мет рукав герметичный отсутствует свободный доступ воздуха. Открытым способом можно на определенном расстоянии от деревянной поверхности , либо на штукатурку определенной толщины ( кому нужно поиск поможет узнать все нормы и расстояния ) Это здорово ,лично я не чего против его применения не имею . Монтировать мет.трубу при современных технологиях считаю трудоёмкой и не оправдывающий работай .Если есть такой материал который заменяет мет. трубу я только рад. Вы пробовали указывать его при согласовании проектной документации ?пропускает (разрешает) его Роспотребнадзор к применению.? если да то пожалуйста скиньте ссылочку да данный Мет рукав .За ранние спасибо. 0
01 апреля 2012, 00:48 Поиск не поможет.Помочь может только Роспотребнадзор или еще кто то кто пишет госты ,снипы и тд .За пределами нашей родины есть материал на основе пвх который по своим характеристикам позволяет его применять при прокладки электропроводки в деревянных конструкциях ,но в России к сожалению он не сертифицирован. Так что у нас пока так http://el-line.ru/articles_electr_banya.shtml электропроводка в деревянном доме. 0
01 апреля 2012, 09:39 libertaselectroПоиск не поможет.Помочь может только Роспотребнадзор или еще кто то кто пишет госты ,снипы и тд .За пределами нашей родины есть материал на основе пвх который по своим характеристикам позволяет его применять при прокладки электропроводки в деревянных конструкциях ,но в России к сожалению он не сертифицирован. Так что у нас пока так http://el-line.ru/articles_electr_banya.shtml электропроводка в деревянном доме. Только про мет.рукав герметичный я не чего не увидел , про стольное уже писал , поиск поможет. 0
01 апреля 2012, 16:52 Ну хотелось бы сказать что о данном материале (мет.рукав герметичный ) заявлял не я ,а от вас кроме названия и предложения его поиска не чего не увидели . Могли бы явить свету это чудо. Хочу напомнить что мы разговариваем не о том как кто то делает и какой материал применяет ,а о том какой материал разрешен к применению в деревянных конструкциях в этом есть большая разница и если данный материал (я так понимаю речь идет о продукции компании ГОФРА-М) разрешен к применению и у вас есть опыт применения данного материала в деревянных конструкциях при согласовании проекта ,сдачи работ с применением данного материала в гос. службы контроля ,то поделитесь им. Облегчите жизнь многим электрикам которым не только приходиться выполнить монтаж электропроводки но и в последствии сдать все это в гос.органы контроля ,если нет то не вводите людей в заблуждение доказывая свою правоту особенно фразами поиск поможет. Сейчас разрабатываю проектною документацию коттеджа ( частично деревянного) для согласования. Ниже ответ который я получил на предложение использовать (мет.рукав герметичный) Она не обладает локализационной способностью. ПУЭ, седьмое издание, 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в металлических глухих коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* – в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей. 0
01 апреля 2012, 18:38 libertaselectroНу хотелось бы сказать что о данном материале (мет.рукав герметичный ) заявлял не я ,а от вас кроме названия и предложения его поиска не чего не увидели . Могли бы явить свету это чудо. Хочу напомнить что мы разговариваем не о том как кто то делает и какой материал применяет ,а о том какой материал разрешен к применению в деревянных конструкциях в этом есть большая разница и если данный материал (я так понимаю речь идет о продукции компании ГОФРА-М) разрешен к применению и у вас есть опыт применения данного материала в деревянных конструкциях при согласовании проекта ,сдачи работ с применением данного материала в гос. службы контроля ,то поделитесь им. Облегчите жизнь многим электрикам которым не только приходиться выполнить монтаж электропроводки но и в последствии сдать все это в гос.органы контроля ,если нет то не вводите людей в заблуждение доказывая свою правоту особенно фразами поиск поможет. Сейчас разрабатываю проектною документацию коттеджа ( частично деревянного) для согласования. Ниже ответ который я получил на предложение использовать (мет.рукав герметичный) Она не обладает локализационной способностью. ПУЭ, седьмое издание, 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в металлических глухих коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* – в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей. Я его не кому не предполагал , а дал название материала для рассмотрения , вас не кто по нужде не заставляет чесать себе яйца , но за вас вам их чесать не кто не будет. Негорючий металлорукав (металлополимерный рукав ) МЕТАЛАНГ (METALANG) НГ-LS HF Сертифицированный металлорукав МЕТАЛАНГ категории НГ-LS HF (не распространяющий горение, малодымный, нетоксичный) используется для создания защищенных кабель-каналов электрических, слаботочных, телекоммуникационных, компьютерных сетей и сетей связи на объектах, где предъявляются повышенные требования к пожарной безопасности и герметичности материалов. не поддерживающий горение малодымный нетоксичный герметичный гибкий увеличенная прочность на разрыв диапазон рабочих температур - от -50 до +70 С со степенью защиты IP 65 подробнее 0
01 апреля 2012, 18:40 сертифицирован (сертификаты пожарной безопасности и соответствия) 0
01 апреля 2012, 18:41 Металлорукав изготавливается нанесением защитной оболочки на рукав металлический негерметичный (оцинкованная стальная лента, ГОСТ 9303-84 и ГОСТ 9306-85) с уплотнением. 0
01 апреля 2012, 18:56 Преимущества гофрированного металлорукава LAVITA перед другими кабель-каналами: 0
02 апреля 2012, 02:06 Думаю продолжать бессмысленно, да и однозначного ответа по этому вопросу не нашел видно его пока и нет. .По поводу яиц :[] ,устал биться я не лукоил и не строю Калининскую атомною станцию (таких средств нет). Повторюсь не чего против этих материалов не имею ,даже обеими руками за ,но натыкаюсь при согласовании на пуэ 7.1.38. и мет.трубу. Спасибо за МЕТАЛАНГ попробую ,посмотрю как отреагируют. постскриптум. Расспрашивают одного электрика, интересная ли у него профессия: 0
24 июня 2012, 11:58 libertaselectroДумаю продолжать бессмысленно, да и однозначного ответа по этому вопросу не нашел видно его пока и нет. .По поводу яиц :[] ,устал биться я не лукоил и не строю Калининскую атомною станцию (таких средств нет). Повторюсь не чего против этих материалов не имею ,даже обеими руками за ,но натыкаюсь при согласовании на пуэ 7.1.38. и мет.трубу. Спасибо за МЕТАЛАНГ попробую ,посмотрю как отреагируют.... интересно как там реакция на металанг? хочу попробовать... 0
27 июня 2012, 19:38 Тоже скоро предстоит коттедж деревянный. Так и не определился, как в нем делать проводку. Гофра и металлорукав -строго отбой.. Но трубами металло делать не хочу - заказчик угорит по деньгам. Положил глаз на глухие металлические лотки - цитата "ПУЭ 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГЛУХИХ КОРОБАХ; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* – в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей" - конец цитаты.. 0
30 июня 2012, 19:10 САМАРА Я не зависимо от типа будущих потолков всегда прокладываю закрыто в пустотах плит , штраба ( зависит от объекта и допустимых вариантов ) :[] Штраба в потолке? Ну нафиг! 1
30 июня 2012, 19:19 ДмитрийТоже скоро предстоит коттедж деревянный. Так и не определился, как в нем делать проводку. Гофра и металлорукав -строго отбой.. Но трубами металло делать не хочу - заказчик угорит по деньгам. Положил глаз на глухие металлические лотки - цитата "ПУЭ 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГЛУХИХ КОРОБАХ; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* – в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей" - конец цитаты.. Ничего не понял. Кабельный лоток неперфорированный (глухой): ПРИМЕНЕНИЕ: Кабельные лотки монтажные предназначены для прокладки в них кабелей и проводов напряжением до 1000В при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладки кабелей.
|
Использовать провод типа ВВГнг , защитить можно гофрой
Я не зависимо от типа будущих потолков всегда прокладываю закрыто в пустотах плит , штраба ( зависит от объекта и допустимых вариантов )
Заказчику сдаю пред монтаж еще до маляров и штукатуров (зависит от объекта) некоторые точки освящения и несколько розеток подключаю для проведения дальнейших работ.
Предупреждаю и показываю заказчику места где возможно пробить провод чтоб он это проконтролировал от тупых и неграмотных.
Все должно быть строго вертикально горизонтально и параллельно :[]