Ирина Витино
(7.00)
здравствуйте, электрики! я мало понимаю в электричестве, но живу в частном доме и вынуждена искать ответы на свои вопросы. у меня входной автомат на 40 Ам (немецкий) однофазная сеть, которая подготовлена к подключению 15 кВт (на 3 фазы) со столба провод алюминиевый. так вот, вроде как хорошие немецкие автоматы стоимостью примерно 800 руб больше года не работают. папа мой вроде понимает и говорит, что алюминий не дружит с металлами в автоматах- прошу мне подсказать- прав он или нет и что с этим можно делать. может я не те автоматы беру или мощность большая и так и должно быть? ПОМОГИТЕ ЖЕНЩИНЕ, т.к. только мне это все и нужно. Если кто-то мне ответит- то прошу профессиональную лексику не употреблять, объяснить, как для дилетанта.
Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
03 января 2015, 00:28

Тэсла___ТТНу и Че-е-е??? Жалко что ли было развесить???? КГ классный кабель!.......Лет через десять сгниет...не раньше! а так и вам ништяк и ему экономия!


Я боюсь что тот КГ был еще made USSR :( И мог полыхнуть как только по нему пошла нагрузка то есть я бы еще даже с заказчика деньги не успел бы получить :D

0
03 января 2015, 11:35

ЭСА зато у его было несколько бабин КГ


Нормально.Пробросить отдельными кабелями ноль и фазу,на фарфоровые изоляторы,от них отводы...красотишша

И вот ещё,про АВ на улице.Как-то про заземление упустили.В ВРУ как-то не очень РЕN разделять.Сетевики запросто пломбу повесят на щит,а это лишние проблемы потом.Конечно,можно сделать ТТ,но очень жесткие требования по сопротивлению.Все знают,как надо,но почему-то ограничиваются уголком 2-3 м,или ломом.

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
03 января 2015, 18:57

КарибычВ ВРУ как-то не очень РЕN разделять


Очень даже не плохо разделяется. Деньги позволяют тогда, щит IP54 металический с монтажной панелью внутрь бокс пластиковый без крышечки но с ушками под пломбу ну и шинку для деления. Фазный в бокс под автомат под пломбу. PEN на шину для деления. Цена вопроса пару кило рублей.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
03 января 2015, 23:55

Карибыч.В ВРУ как-то не очень РЕN разделять.

Уже много раз этот вопрос здесь обсуждался. Когда голова на плечах не только для еды, то все вопросы элементарно решаются... . По техусловиям и не нарушая ПУЭ.

Эксперт клуба
Игорь608675 (3257)
0
05 января 2015, 16:04

ЭСА
Игорь608675Конкретно документ, а то одни только слова.


Он вам не нужен, смысл вам его предъявлять если вы должны это и так знать :(


Значить не знаете, а потому что запрета нет для ввода СИП-4 в здание.

Эксперт клуба
Игорь608675 (3257)
0
05 января 2015, 16:07

Карибыч3)Пожарные тоже требуют АВ снаружи,что-бы не поливать дом под напряжением.


Пожарники всегда отключают всю линию, а то и саму подстанцию и им АВ с снаружи здания не нужен.

Эксперт клуба
Игорь608675 (3257)
0
05 января 2015, 16:09

ЭСАВы походу с вояками слишком много работали


Вояки самые требовательные заказчики.

Эксперт клуба
Dronnn (1300)
0
05 января 2015, 16:54

ЭСА
зато у его было несколько бабин КГ тоже явно военного :D который он упорно пытался мне навязать что бы я повесил по столбам.


Вот были бы провисы через годик-другой. Как в джунглях.

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
05 января 2015, 19:10

Игорь608675Значить не знаете, а потому что запрета нет для ввода СИП-4 в здание.


Вам запрета на алюминий и горючую изоляцию мало? Вам нужно конкретно под СИП4 ? Смысла не вижу давать такой запрет, вводите что вам нравиться

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
05 января 2015, 20:36

ЭСАВам запрета на алюминий и горючую изоляцию мало


А собственно, чем осмыслен запрет на алюминий? Если его не гнуть туда-сюда, он вполне пригоден.
А что касается горючести изоляции - назовите хотя бы одну ситуацию, когда возможно самовоспламенение изоляции СИП внутри здания :?

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
05 января 2015, 21:06

МастерА что касается горючести изоляции - назовите хотя бы одну ситуацию, когда возможно самовоспламенение изоляции СИП внутри здания :?


Контакт на вводном будет гореть и от этого вспыхнет оболочка СИПа.
МастерЕсли его не гнуть туда-сюда, он вполне пригоден.


Зачем использовать кабель который лишний раз нельзя загнуть?

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
05 января 2015, 21:57

ЭСАКонтакт на вводном будет гореть и от этого вспыхнет оболочка СИПа.

Еще быстрее вспыхнет простой ВВГ.
ЭСАЗачем использовать кабель который лишний раз нельзя загнуть?

И кто сказал что СИП нельзя гнуть? При подвесе на опорах его ветром гнет как хочет и ничего ему не делается.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
05 января 2015, 22:03

И потом, согласно последним требованиям сбытовых организаций, вводной щит должен быть снаружи дома, а вводной кабель (СИП) без разрывно идти до вводного АВ. Причем просматриваться по всей длине от опоры до АВ.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
05 января 2015, 22:04

ЭСАКонтакт на вводном будет гореть


С какого перепугу?

ЭСАЗачем использовать кабель который лишний раз нельзя загнуть


Тогда почему бы не класть подземную стационарную проводку 4х240 медью? Вдруг придётся когда-гибудь гнуть?

ГорынычПри подвесе на опорах его ветром гнет как хочет и ничего ему не делается


СИП всё-таки многопроволочный.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
05 января 2015, 22:21

Ирина Витино у меня входной автомат на 40 Ам (немецкий) однофазная сеть, которая подготовлена к подключению 15 кВт (на 3 фазы) со столба провод алюминиевый. так вот, вроде как хорошие немецкие автоматы стоимостью примерно 800 руб больше года не работают. папа мой вроде понимает и говорит, что алюминий не дружит с металлами в автоматах- прошу мне подсказать- прав он или нет и что с этим можно делать. может я не те автоматы беру или мощность большая и так и должно быть? ПОМОГИТЕ ЖЕНЩИНЕ, т.к. только мне это все и нужно. Если кто-то мне ответит- то прошу профессиональную лексику не употреблять, объяснить, как для дилетанта.

1. Алюминий вполне дружит с контактами в автоматах. Это предусмотрено изготовителями.
2. При переходе на трехфазную сеть Вам придется заменить вводной автомат на 32А (по техусловиям)
3. Обязательно выполнить собственное заземление возле дома, и произвести разделение РЕN на РЕ и N (что, возможно, у Вас сделано)

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
05 января 2015, 23:00

ГорынычПри переходе на трехфазную сеть Вам придется заменить вводной автомат на 32А (по техусловиям)


Почему именно на 32А ? На 15 кВт всегда ставят 25А, причём почему-то ВА47-29

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
05 января 2015, 23:37

ГорынычИ потом, согласно последним требованиям сбытовых организаций, вводной щит должен быть снаружи дома, а вводной кабель (СИП) без разрывно идти до вводного АВ. Причем просматриваться по всей длине от опоры до АВ.

В частном секторе (ИЖС/ДНП/ и т.п.) в 90% случаев сейчас сбыты явным образом требуют размещения УУ на опорах. Там же определяют границу балансовой принадлежности. Соответственно, дальше сбыты ничего диктовать не могут - не их епархия. Потребитель вправе после УУ хоть на кабель перейти - его дело.
Требования может предъявлять снабжающая организация, но СО, как правило, фиолетово где и как потребитель размещает ВРУ, особенно если это самое размещение нарисовано в проекте электроснабжения.
Есть рудимент замшелых противопожарных требований (не нашедших своего отражения в более менее свежих документах типа ППР) размещения выключателя нагрузки на фасаде зданий. Не имеют практического смысла при размещении УУ на границе участка.


Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
05 января 2015, 23:48

Горыныч Причем просматриваться по всей длине от опоры до АВ.


Так я и не против что бы вводной был снаружи, даже если там просто АВ
МастерКонтакт на вводном будет гореть


С какого перепугу?


Ну.. как вариант который исключать нельзя
Мастер
Тогда почему бы не класть подземную стационарную проводку 4х240 медью? Вдруг придётся когда-гибудь гнуть?


Ну не надо сравнивать 240 с 16, а то и с 2.5
МастерПочему именно на 32А ? На 15 кВт всегда ставят 25А, причём почему-то ВА47-29


Потому что 15 квт/ 0.4 = 37.5А то есть 32А автомат. Но наши сети почему то любят 15 квт раскинуть на три фазы по 5квт что означает 22А и по доброте душевно разрешить поставить на 25А ;) У меня кстати по тех условиям вводной на 32А и три фазы, хватило постоять над душой у главного инженера местных сетей :)

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
05 января 2015, 23:53

Горыныч
И кто сказал что СИП нельзя гнуть? При подвесе на опорах его ветром гнет как хочет и ничего ему не делается.


Разговор не конкретно про СИП, разговор про алюминий "внутри жилых" зданий.
ГорынычЕще быстрее вспыхнет простой ВВГ.


А вот и нефик простой ВВГ закладывать особенно от вводного АВ до разделения по дому. Давайте сразу заложим ШВП, ПВС или КГ кому что нравиться как горит :)

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
05 января 2015, 23:59

МастерА что касается горючести изоляции - назовите хотя бы одну ситуацию, когда возможно самовоспламенение изоляции СИП внутри здания :?


Вы СИП по фасаду здания как крепите? Как положено или как получится :)