Не вброса ради, а пользы дела для... УЗО в системе TN-C.
0
11 сентября 2011, 13:13 В розетке все подключено верно! Просто речь совсем о другом, вы не поняли ситуацию. 0
11 сентября 2011, 13:51 это маловероятно, бо для разделения пенпроводника он должен быть соответствующего сечения. переткнуть алюминиевый шеснарик под другой болт, достаточно напряжно для, я думаю, любого человека, да и зачем? ну а дальше сечения еще больше 0
11 сентября 2011, 15:27 С площадки в квартиру входит стандартная алюминиевая лапша сечением в лучшем случае 6мм2 а на практике и 4 мм2 не редкость. Так что перепутать совсем не сложно, особенно при переборках в щите. И с данной ситуацией я сталкивался уже раз 20 за последние ну как минимум 5-8 лет. Поэтому никогда не использую 2-х проводную проводку, потому как если разделить провод на площадке, а не в квартире, данной ситуации можно избежать. 0
11 сентября 2011, 18:31 Вопрос: с каких пор из однофазного УЗО выходят ТРИ провода? Напрягаю память, всегда выходило ДВА???? 0
11 сентября 2011, 18:40 И ещё, как правило - нули проводов, идущих в квартиру, (обычно 3 пары) наглухо прикручены к корпусу щитка. Чтобы перепутать надо "постараться"... 0
12 сентября 2011, 05:52 Ну, не знаю как у вас, а у нас на Сахалине, двух жильный бардак повсеместно распространен. Да, часще всего нулевой проводник сидит не корпусе щита, но при ремонтах (т.к. провода частенько отгорают, как на автоматах так и на корпусе) их приходится наращивать. А уж от скруток в наших щитах аж в глазах рябит. Так что реально перепутать очень даже запросто. ГорынычВопрос: с каких пор из однофазного УЗО выходят ТРИ провода? Да очень просто, входящий на УЗО ноль (в данной системе PE-N) используют как землю очень часто, отсюда и проблемы. Лень же протащить третью жилу с площадки. 0
10 апреля 2015, 20:01 На упоминаемом ресурсе обострение http://elektroas.ru/forum/showthread.php?t=43&page=24. 0
10 апреля 2015, 20:41 bagdanНикак не могу понять аргументацию запрета применения УДТ в TN-C. Против этого ПУЭ 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи PE- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. 1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный PE-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата. Но с другой стороны считать совмещенным PEN в TN-C можно при условии сечении жилы 10 медь 16 алюминий как минимум. Исходя из этого проводку внутри квартиры с сечение 2.5 алюминия по умолчанию считать PEN проводником нельзя соответственно и ставить УЗО никто не запрещает. 0
10 апреля 2015, 20:56 С того места, где от "С" отходит второй провод и входит в квартиру, система становится "S". 0
10 апреля 2015, 21:01 Мастер Единственное отличие в том, что сначала ё....т ударит током, а потом сработает. Как повезет, у меня были случаи при двухпроводке когда отрабатывало на "воду" и "стены" раньше чем хозяина шарахнет 0
10 апреля 2015, 21:21 bagdanНа упоминаемом ресурсе Резидент того клуба Станислав дал абсолютно внятный, развернутый и аргументированный ответ. добавлять к которому что-либо не имеет смысла. 0
11 апреля 2015, 08:53 для этого можно использовать следующую схему. 0
11 апреля 2015, 09:06 hohlachovдля этого можно использовать следующую схему. Ввод 3 проводкой обязательно "зеземление" цеплять на корпус щита А вот это я бы поостерегся делать. Если ноль отгорит где то то на корпусах приборов появится не хилый потонциал и человек дотронувшись до батареи и корпуса такого прибора может там и остатся при системе TN-C hohlachovСтавим РКН с контактором на котором рвём все три провода hohlachovМожно ещё перемычку поставить между нулём и землёй, если электрик ЖЭКа перепутает ноль/фазу сразу коротнёт, но я бы не стал ставить перед "электриком" ЖЕКа слишком серьёзных задач. Ну во первых ни ЖЕКа, а ЖЭКа (ЖРП,ЖЭУ), а во вторых с чего вы взяли что в этой системе работают одни бездари P.S Я электрик ЖЭКа если что. 0
11 апреля 2015, 22:32 ГорынычИ ещё, как правило - нули проводов, идущих в квартиру, (обычно 3 пары) наглухо прикручены к корпусу щитка. Чтобы перепутать надо "постараться"... Прошу прощения, но как правило, если счётчик установлен в этажном щитке, то оба провода, и фаза, и нейтраль, идут в квартиру через него. Поэтому и происходит путаница: все провода одного цвета + кривые руки + отсутствие мозга = перепутанные нейтраль и фаза после счётчика. Пять минут - и нейтраль идёт через АВ, фаза - напрямую. 0
12 апреля 2015, 07:48 LightWayРезидент того клуба Станислав дал абсолютно внятный, развернутый и аргументированный ответ. добавлять к которому что-либо не имеет смысла. Спасибо Андрей Александрович и за Ваш "абсолютно внятный, развернутый и аргументированный ответ" на мой вопрос! 0
12 апреля 2015, 08:53 техник-электрик с чего вы взяли что в этой системе работают одни бездари потому что приходится регулярно переделывать за ними перепутанную фазу и ноль. техник-электрик. Если ноль отгорит где то то на корпусах приборов появится не хилый потонциал hohlachovесли отгорел ноль то РКН разорвёт контактор и фаза не прилетит на корпус. техник-электрикЗалип контакт и у вас на корпусе опять опасный потонциал. А Вы не ставте хрень Китайскую и будет Вам счастье. + Одновременно зап контакт и отгорел ноль ну уж сильно низкая вероятность, особенно учитывая что залипнуть должен контакт с проводом зануления. 0
12 апреля 2015, 09:01 ЭСА1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи PE- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. в этажном щите стоит рубильник перед счётчиком который рвёт ноль. в квартире питание электроприёмников осуществляется именно через штепсельные розетки. ЭСАНе допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C) В квартире не четырёх проводная, а двух проводная система. Я так подозреваю, что эти ограничения не для квартир были придуманы. 0
12 апреля 2015, 09:44 hohlachovв квартире питание электроприёмников осуществляется именно через штепсельные розетки. Не все. 0
12 апреля 2015, 17:10 bagdanНа форуме ЭлектроАС народ на 24 страницы развёл спор про применение УЗО в системе TN-C. Какие у вас мысли по этому поводу? Все 24 страницы, меня не покидало ощущение, что я знакомлюсь с протоколом спора "тупоконечников" с "остроконечниками", написал там два комента но ни один не был добавлен, надеюсь по техническим причинам... Мы практики и ежедневно сталкиваемся с грустной реальностью состояния электроустановок в МКД. Кто как для себя определил эту тему? Сразу скажу - я ЗА применение УЗО в TN-C, т.к. это снижает возможность поражения эл. током или уменьшает его воздействие. На практике кто-нибудь сталкивался с отрицательными примерами применения УЗО в TN-C? Пи системе TN-C разрывать проводник PEN нельзя. Если надо отключить полность - пожалуйста... но сначала разделите на N и РЕ. Вот только один вопрос остался после прочтения темы... А с какого перепуга стали обсуждать систему TN-C в старых квартирах с двухпроводкой? Там вообще РЕ нет. А если в некоторых квартирах и встречается, то этот РЕ вообще проходит мимо всей коммутации. Ну так и ставьте УЗО... чего тут обсуждать?
|
Более подробно:
1. С площадки вошел двух жильный кабель (фаза и совмещенный PE-N провод) (ЕЩЕ РАЗ повторяю ДВУХ жильный а не ТРЕХ)
2. В квартире установлено УЗО с которого выходит уже ТРИ провода (Раз вы специалист, объяснять как это получилось смысла нет.