|
Как уменьшить пусковой ток светильников?
 Эксперт клуба Белый_Кот (6838.00) |
Что-то затишье на форуме... Уже каникулы у всех начались что-ли?
Коллеги, вопрос по существу. Имеется группа китайских светодиодных светильников в одном помещении. Каждый светильник питается от собственного импульсного источника питания, тоже китайские, входят в комплект. Светильники управляются из трёх точек, проходными переключателями. Контакты переключателей искрят и привариваются вследствие большого пускового тока источников питания светильников. Иногда срабатывает групповой автомат в щите.
Проводка скрытая, помещение отделано. Разбить на подгруппы - поставить в щите контакторы - не получается, не хватает проводов для управления из трех мест. Менять светильники и ИИП заказчик не хочет. Радио - выключатели тоже не хочет. Что еще можно сделать?
|
|
У ИЕКа сроду не было импульсных реле.
Самый тупой вариант подобрать резистор, чтобы не влиял на светильник и ограничивал ток. В более продвинутом варианте тот же резистор через несколько секунд задержки закорачивается. Ну более разумный вариант использовать блоки питания с режимом Standby и выключатели тогда лишь коммутируют цепи управления источником. Но это уже другая качественая и ценовая категория. У того же филипса это всё есть.
Частичное решение проблем с пусковыми токами - http://meandr.ru/mrp-1t.
Замыкание контактов реле при переходе сетевого напряжения через ноль. Ширина всего 13мм на ДИН-рейке. Макс. ток 16А.
Частичное решение - очень мягко сказано.Могут только частично снять проблемы с вводными АВ, но не с групповыми. Поигрался. Выбросил пару штук таких релюх в помойку и идею их использовать как тупиковую.
Для нагрузок АС1.
Проблему группового включения можно решить с помощью реле МРП-101 после автомата (выключателя света) или МРП-102 до автомата (выключателя света). Ограничивают пусковой ток до 40А в импульсе и позволяют зарядить емкости в нагрузке до 2000мкФ и при токе нагрузки до 16А.
Оба работают именно по такому принципу
Радио - выключатели тоже не хочет.
Что еще можно сделать?
Отказаться от работы
Изменить физические процессы
Послать заказчика к Гудвину, за мозгаим