|
Как уменьшить пусковой ток светильников?
 Эксперт клуба Белый_Кот (6838.00) |
Что-то затишье на форуме... Уже каникулы у всех начались что-ли?
Коллеги, вопрос по существу. Имеется группа китайских светодиодных светильников в одном помещении. Каждый светильник питается от собственного импульсного источника питания, тоже китайские, входят в комплект. Светильники управляются из трёх точек, проходными переключателями. Контакты переключателей искрят и привариваются вследствие большого пускового тока источников питания светильников. Иногда срабатывает групповой автомат в щите.
Проводка скрытая, помещение отделано. Разбить на подгруппы - поставить в щите контакторы - не получается, не хватает проводов для управления из трех мест. Менять светильники и ИИП заказчик не хочет. Радио - выключатели тоже не хочет. Что еще можно сделать?
|
|
ужас, как же вы живёте
Новый ноутбук купили, а он пустой как барабан.
Схема. Только при попытке преобразования схемы из визио в джипег нижняя линия "проткнула" контакт реле, сделав его замкнутым.
Исправил
похоже эту картинку реализовать с учетом требований ТС не получится. Выключатели уже по классике соединены руг за дружкой, вроде как.
Еще как получится. В выключателях-кнопках соединяешь провода тупо параллельно. По схеме два верхних провода проходят через выключатели. Нижний идет прямо к светильнику.
импульсное реле какое применяете?
мы "АГАТ" ноотехника.
ранше "САПФИР" ставили - не прижился в проводке в трубах.
У меня стоит на уличном освещении Acti 9 iTL A9C30811. Допустимый ток 16А. Цена около 800р. При необходимости можно поставить Acti 9 iTL A9C30831 - 32А. Но чуть дороже.
Олег Викторович, как успехи?
Добрый вечер, коллеги. Сделал, как советует Горыныч, правда не совсем корректно с точки зрения ПУЭ. Для управления реле взял провод РЕ, который не использовался по назначению. У светильников и их ИИП заземление не предусмотрено, провод был за подвесным потолком, но никуда не был подключен. В щите долго искал его другой конец на шине РЕ, не нашел. Оказалось, что монтажники откусили по самое некуда все ж/з жилы отходящих групповых линий освещения на входе кабелей в ЩР.
Использовал блокировочное реле АВВ ELCE251-230 на 16 А . Заказчик доволен, искры в выключателях больше не летят. Правда ему теперь не очень понравилось, что реле щёлкает. Думаю, привыкнет.
Мужики, всем спасибо!
Реле щелкает...это мелочи жизни...главное результат...
Я бы просто применил твердотельное реле и не заморачивался с контакторами и прочей ерундой. Практически не требуется никакого обслуживания, нет ни какого шума (т.к. нет механических контактов), малые габариты.
Чесно говоря не понятно в чем проблема. Дома тоже стоят такие светильники (может и не самый лучший дизайн для квартиры, просто нравятся малый просвет от потолка и очень большая яркость при небольшой мощности). Такие же драйвера и никаких проблем. (светильники 595х595 для армстронговских потолков с самодельным креплением). Кстати внутри устроен очень просто. по периметру светодиодные линейки светят в торец матового стекла. Может просто некачественные выключатели? В магазине делал, 10 шт на линии, обычный выключатель, работает уж года полтора два, проблем нет.
:
:
:
Когда такое попадается вспоминаю великий русский язык. И производителей данного безобразия.
Не в реле дело, проводов для управления не хватает.
Видимо Вам хорошие источники питания попались.
Выключатели немецкие, JUNG. Цена вместе с накладками и рамками - как у чугунного моста.
Когда такое попадается вспоминаю великий русский язык. И производителей данного безобразия.
У меня была та же самая реакция.
Схема прикольная - позволяет без проходных и перекрестных добиваться того же результата, Респект Горынычу
а куда в итоге запихнули реле?
В квартирный ЩР, на DIN рейку.
Боюсь, при таких бросках пускового тока, спекутся скоро контакты
Лучше использовать его, как управляющее, а непосредственно на нагрузку - твердотельное 440В 40А и параллельно - варистор 20мм к471
Боюсь, при таких бросках пускового тока, спекутся скоро контакты
Лучше использовать его, как управляющее, а непосредственно на нагрузку - твердотельное 440В 40А и параллельно - варистор 20мм к471
Коллега прав...в этой проблеме остались две состовляющие, большой пусковой ток и контакты...история может повторится...