Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Как уменьшить пусковой ток светильников?

Как уменьшить пусковой ток светильников?

Эксперт клуба
Белый_Кот
(6838.00)
Что-то затишье на форуме... Уже каникулы у всех начались что-ли?
Коллеги, вопрос по существу. Имеется группа китайских светодиодных светильников в одном помещении. Каждый светильник питается от собственного импульсного источника питания, тоже китайские, входят в комплект. Светильники управляются из трёх точек, проходными переключателями. Контакты переключателей искрят и привариваются вследствие большого пускового тока источников питания светильников. Иногда срабатывает групповой автомат в щите.
Проводка скрытая, помещение отделано. Разбить на подгруппы - поставить в щите контакторы - не получается, не хватает проводов для управления из трех мест. Менять светильники и ИИП заказчик не хочет. Радио - выключатели тоже не хочет. Что еще можно сделать?
Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
23 декабря 2013, 13:15

ГорынычСхему нарисовать не могу, на рабочем компе нет программ, даже простого офиса.


ужас, как же вы живёте

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
23 декабря 2013, 17:08

Новый ноутбук купили, а он пустой как барабан.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
1
23 декабря 2013, 17:48

Схема. Только при попытке преобразования схемы из визио в джипег нижняя линия "проткнула" контакт реле, сделав его замкнутым.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
2
23 декабря 2013, 18:08

Исправил

Мастер-электрик
Олег_Б (29)
0
23 декабря 2013, 20:06

похоже эту картинку реализовать с учетом требований ТС не получится. Выключатели уже по классике соединены руг за дружкой, вроде как.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
2
24 декабря 2013, 00:45

Еще как получится. В выключателях-кнопках соединяешь провода тупо параллельно. По схеме два верхних провода проходят через выключатели. Нижний идет прямо к светильнику.

Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
24 декабря 2013, 01:01

ГорынычЕще как получится. В выключателях-кнопках соединяешь провода тупо параллельно. По схеме два верхних провода проходят через выключатели. Нижний идет прямо к светильнику.


импульсное реле какое применяете?
мы "АГАТ" ноотехника.
ранше "САПФИР" ставили - не прижился в проводке в трубах.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
24 декабря 2013, 10:58

У меня стоит на уличном освещении Acti 9 iTL A9C30811. Допустимый ток 16А. Цена около 800р. При необходимости можно поставить Acti 9 iTL A9C30831 - 32А. Но чуть дороже.

Эксперт клуба
select (4350)
0
25 декабря 2013, 15:23

Олег Викторович, как успехи?

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
26 декабря 2013, 00:49

selectОлег Викторович, как успехи?

Добрый вечер, коллеги. Сделал, как советует Горыныч, правда не совсем корректно с точки зрения ПУЭ. Для управления реле взял провод РЕ, который не использовался по назначению. У светильников и их ИИП заземление не предусмотрено, провод был за подвесным потолком, но никуда не был подключен. В щите долго искал его другой конец на шине РЕ, не нашел. Оказалось, что монтажники откусили по самое некуда все ж/з жилы отходящих групповых линий освещения на входе кабелей в ЩР. :twisted: Сразу не заметил, много времени потерял.
Использовал блокировочное реле АВВ ELCE251-230 на 16 А . Заказчик доволен, искры в выключателях больше не летят. Правда ему теперь не очень понравилось, что реле щёлкает. Думаю, привыкнет. 8-)
Мужики, всем спасибо!

Эксперт клуба
Саратов Электрик (554)
0
26 декабря 2013, 00:53

Реле щелкает...это мелочи жизни...главное результат...:D

Электрик-наставник
makinsk (126)
0
26 декабря 2013, 03:51

Я бы просто применил твердотельное реле и не заморачивался с контакторами и прочей ерундой. Практически не требуется никакого обслуживания, нет ни какого шума (т.к. нет механических контактов), малые габариты.

Электрик-наставник
makinsk (126)
0
26 декабря 2013, 04:07

Чесно говоря не понятно в чем проблема. Дома тоже стоят такие светильники (может и не самый лучший дизайн для квартиры, просто нравятся малый просвет от потолка и очень большая яркость при небольшой мощности). Такие же драйвера и никаких проблем. (светильники 595х595 для армстронговских потолков с самодельным креплением). Кстати внутри устроен очень просто. по периметру светодиодные линейки светят в торец матового стекла. Может просто некачественные выключатели? В магазине делал, 10 шт на линии, обычный выключатель, работает уж года полтора два, проблем нет. :?: :?: :?:

Эксперт клуба
select (4350)
0
26 декабря 2013, 08:43

Белый_КотОказалось, что монтажники откусили по самое некуда все ж/з жилы отходящих групповых линий освещения на входе кабелей в ЩР. Сразу не заметил, много времени потерял.


Когда такое попадается вспоминаю великий русский язык. И производителей данного безобразия. :twisted:

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
26 декабря 2013, 17:54

makinskЯ бы просто применил твердотельное реле и не заморачивался с контакторами ...

Не в реле дело, проводов для управления не хватает.

makinskТакие же драйвера и никаких проблем.

Видимо Вам хорошие источники питания попались.

makinskМожет просто некачественные выключатели?

Выключатели немецкие, JUNG. Цена вместе с накладками и рамками - как у чугунного моста. :D Кстати, кто-нибудь с ними работал? Есть по ним статистика?

select
Белый_КотОказалось, что монтажники откусили по самое некуда все ж/з жилы отходящих групповых линий освещения на входе кабелей в ЩР. Сразу не заметил, много времени потерял.


Когда такое попадается вспоминаю великий русский язык. И производителей данного безобразия. :twisted:


У меня была та же самая реакция. :twisted:

Электрик-наставник
megavolt5144 (189)
0
26 декабря 2013, 21:51

Схема прикольная - позволяет без проходных и перекрестных добиваться того же результата, Респект Горынычу

Мастер-электрик
Олег_Б (29)
0
27 декабря 2013, 03:10

ГорынычАВВ ELCE251-230

а куда в итоге запихнули реле?

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
27 декабря 2013, 03:16

Олег_Ба куда в итоге запихнули реле?

В квартирный ЩР, на DIN рейку.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
28 декабря 2013, 14:06

Белый_КотИспользовал блокировочное реле АВВ ELCE251-230 на 16 А


Боюсь, при таких бросках пускового тока, спекутся скоро контакты :?
Лучше использовать его, как управляющее, а непосредственно на нагрузку - твердотельное 440В 40А и параллельно - варистор 20мм к471

Эксперт клуба
Саратов Электрик (554)
0
28 декабря 2013, 20:58

Мастер
Белый_КотИспользовал блокировочное реле АВВ ELCE251-230 на 16 А


Боюсь, при таких бросках пускового тока, спекутся скоро контакты :?
Лучше использовать его, как управляющее, а непосредственно на нагрузку - твердотельное 440В 40А и параллельно - варистор 20мм к471


Коллега прав...в этой проблеме остались две состовляющие, большой пусковой ток и контакты...история может повторится...