Как уменьшить пусковой ток светильников?
Эксперт клуба Белый_Кот (6838.00) |
Что-то затишье на форуме... Уже каникулы у всех начались что-ли?
Коллеги, вопрос по существу. Имеется группа китайских светодиодных светильников в одном помещении. Каждый светильник питается от собственного импульсного источника питания, тоже китайские, входят в комплект. Светильники управляются из трёх точек, проходными переключателями. Контакты переключателей искрят и привариваются вследствие большого пускового тока источников питания светильников. Иногда срабатывает групповой автомат в щите.
Проводка скрытая, помещение отделано. Разбить на подгруппы - поставить в щите контакторы - не получается, не хватает проводов для управления из трех мест. Менять светильники и ИИП заказчик не хочет. Радио - выключатели тоже не хочет. Что еще можно сделать?
|
|
Выключатель можно "разгрузить" спомощью симистора, если правда Вы готовы "колхозить" какие-то, самодельные схемы...
А какая матрица? Как в прожекторах? Или SMD
А это не поможет?
Это устройство плавного пуска для галогенок, здесь оно не поможет...
Если в габаритах армстронга - последовательные цепи по 6 SMD-светодиодов каждая со своим стабилизатором. Им нужен не драйвер, а обычный кондовый блок питания на 24В. Ко мне недавно обращался мужик за консультацией по поводу питания таких элементов. Попробуйте блок питания для ноутбуков ватт на 100. Блоки питания включайте через таймер с разносом в пол-секунды.
Можно и самоделку сколхозить, почему бы и нет. Тем более, что иных вариантов не вижу.
Можно попробовать, но лучше брать блок питания с плавным пуском. А здесь был использован малобюджетный вариант - мост и фильтр на электролите.
На фото и есть обычный импульсный блок питания, такой как у ноутбука...в нем та и есть вся проблема...
Тогда лучше - таймеры. Или качественный БП
Можно и самоделку сколхозить, почему бы и нет. Тем более, что иных вариантов не вижу.
Вариант "в" симистор думаю сами подберете...
КУ202 слишком много места в нише выключателя займёт
Заказчик ничего не хочет переделывать и хочет чтобы это работало. Лучше всего сказать этому доброму человеку - адьёс амигос.
Ку202 это тиристор, нужен симистор...например в корпусе ТО-220 или подобном...поиск рулит...
Это - как у ноутбука, но явно левый. При включении штатных блоков ноутбука таких зверских скачков нет. А у "ремейков" - легко.
У штатных, наверное схема, аналогичная приведённым Вами.
А в люменесцентных лампах используется плавный запуск, особенно в дорогих
Ну и как вариант, необязательно симистор пичкать в выключатель...
Тогда - конечно. Я привык, что КУ202 - здоровые.
Он не хочет потрошить отделку. А переделывать готов, насколько я понял.
А проводов хватит?
Вот это пожалуй попробую. Симистор можно плоский взять. Интересно, а сильно греться будет?
Надо экспериментировать. : : :
Вообще, ток небольшой, если на каждый светильник. А если на выключатель - греться будет