|
система прокладки ПВ-1, ПВ3 в трубах не новость но удалось создать рабочий вариант (недавно закончилась гарантия на первый объект).
 Эксперт клуба МАСТЕР-ЭЛЕКТРИК (2218.00) |
вообщем мной был придуман вариант дать гарантию на электропроводку -7 лет. без нарушения декоративной отделки помещений. что в наше время при стремлении заказчика к дорогим покрытиям востребовано. считаю раз человек вложился в отделку то как бы неисправность в проводке его не устраивает и к тому же после отделки нового особняка человек никого из строителей ближайшие лет десять видеть не желает. вариант возможен : если на объекте нет ещё стяжки. работа стоит не дёшево. система проводки в результате полностью доступна для обслуживания. любую из линий можно заменить.открыв максимум крышку щита ,сняв механизм розетки или выключателя.
для работы зимой в закрытом помещении требуется штроборез с проф.пылесосом.
из нашего коммерческого предложения - Электропроводка выполняется в электротехнических трубах, что позволяет (без нарушения декоративной отделки помещений) полностью модернизировать, и обслуживать кабельные линии. Прокладка производится по веерной схеме, что позволяет сократить длину кабельных линий более чем в двое (относительно классического способа с коробками под потолком);
может кто тоже работает в этом направлении и устал прибивать ВВГ-П ? )))
|
|
ну, нового ничего не открыл, дорогой монтаж так и делается!
а вот по поводу того что экономит кабеля в 2 - раза - это странно! и полностью с этим не согласен!
Ответ:
Леонид Борисович, успевший сделать один ход по стартовой цене 2,5 млн.руб., т.к. он знаком с механизмом участи в аукционах))
Например, Вова будет дисквалифицирован по второй части заявки, а дядя Вася будет счастлив отказаться от заключения госконтракта за скромные 300к в конверте. Возможно, этот же самый дядя Вася потом и выполнит работы на субподряде, но уже тысяч за 800. Оставшиеся 0,7 млн. руб. (почему 0,7 млн, а не 1,4, надеюсь, объяснять не нужно) - чистый навар Леонида Борисовича ))
Сегодня получили согласие на монтаж в 2-х этажном коттедже. Первый в этом году что касается проводки в ПНД. Постораюсь держать в курсе и выкладывать фото по этапам монтажа.
для работы зимой в закрытом помещении требуется штроборез с проф.пылесосом.
из нашего коммерческого предложения - Электропроводка выполняется в электротехнических трубах, что позволяет (без нарушения декоративной отделки помещений) полностью модернизировать, и обслуживать кабельные линии. Прокладка производится по веерной схеме, что позволяет сократить длину кабельных линий более чем в двое (относительно классического способа с коробками под потолком);
может кто тоже работает в этом направлении и устал прибивать ВВГ-П ? )))
Поделитесь, плиз, схемой разводки.Нужна схема. чтоб обсудить, понять, увидеть.
Все буду выкладываь. Правда по возможности. Сейчас сильно загружены и чуть саму систему возможно додумаю. В чем есть и заслуга собеседников на форуме.
благодаря международному дню женщин - мы имели два дня выходных.
вот сегодня надо заснять то что проложили до праздников.вот только штукатуры интересно работали или нет?
Выполняется прокладка ПНД в стенах помещений первого этажа.
трубы закладываются для освещения, розеточных линий, слаботочных систем и охранной сигнализации. остальные фото в работах.
Искренне не понимаю зачем столько работы, на мой взгляд бестолковой?
В чём смысл прокладки труб?
Обеспечить сменяемость проводки?
На последнем фото угол труб 90°, как по ней протянуть 3х2,5, даже 3х1,5? Без протяжной коробки никак.
При эксплуатации электроустановки если и возникает необходимость её изменения, то только в переносе ЭУИ и светильников. А это прокладка новых линий и проложенная в трубах проводка эту проблему не решит.
Частично эту проблему можно решить использованием ЭУИ с управлением по радиоканалам.
Но для прокладки силовых линий к светильникам придётся портить фейс стен.
Обеспечить механическую защиту? Тогда надо было металлические трубы использовать, а не ПНД.
По мне - замуровал ВВГнг в штробу и всё, забыл. Важно максимально всё продумать на этапе планировки.
Не в плане защиты технологии, но тема называется "система прокладки ПВ-1, ПВ3..." ))
Я читал, это ничего не меняет. Я же не написал ВВГ 3х2,5 и ВВГ 3х1,5?
Когда в каркаснике прокладывают проводами по трубам - понятно. Но даже там каждый поворот через протяжную коробку или угол гораздо большего радиуса чем на картинке.
Делать себе препятствия, а затем их героически преодолевать?
Я не пойму в чём плюс такой системы?
Я читал, это ничего не меняет. Я же не написал ВВГ 3х2,5 и ВВГ 3х1,5?
Когда в каркаснике прокладывают проводами по трубам - понятно. Но даже там каждый поворот через протяжную коробку или угол гораздо большего радиуса чем на картинке.
Делать себе препятствия, а затем их героически преодолевать?
Я не пойму в чём плюс такой системы?
один из плюсов проводка доступна.
кстати закупленПуГВ(кальчуга) Юрий Михаилович может спать спокойно
Не в плане защиты технологии, но тема называется "система прокладки ПВ-1, ПВ3..." ))
на фото решение установки ТВ точки на терассе. облицовка кирамом с двух сторон стены уже случилась. вот и пришлось чуть засверлиться
Доступна для чего? Что может случиться с проводом ПуГВ (ПВ) для чего к нему понадобится доступ?
Вы затеяли такую ресурсоёмкую работу и не можете объяснить для чего?
Может я что-то упустил и мои клиенты, да и я сам, лишаемся чего то необходимого?
эти фото с коттеджа потребовала тема, а вообщем это уже 16-й объект с такой системой проводки. всё просто - клиент тратит свои средства и получает качество и гарантию. бюджет подобных объектов 160-500р.
Александр Фёдорович внимательно прочтите тему и просмотрите мои работы. я "фанат качества"- так меня недавно обозвали. но очень внимательно слежу за мыслями на форуме. борьба с ликбезом в самом себе всегда должна быть. поэтому любое мнение правильно сформулированное для меня важно.
Евгений, я внимательно просмотрел Ваш профиль на Вольтмастере.
Я ж нигде не сказал, что Вы плохо делает и т.п. Мне просто непонятна избыточность ресурсов на реализацию такой системы.
Что в итоге клиент получает? Как ему могут облегчить жизнь те плюшки за которые он заплатил?
Борьба с ликвидацией безграмотности? Вы о чём?!
Я уж и не знаю как сформулировать, что бы получить ответ...
P.S.
А отсутствие заглавных (прописных) букв - следствие какой-то религии? Ну глаза же ломаются.
Александр Фёдорович. Устаю на работе- потому спорить не буду.
Система востребована на протяжении 8 лет.что клиент в "плюшках" находит- честно я не знаю.
Что по ликбезу моему-мой ликбез я его и ликвидирую.
Православный я (пост соблюдаю). На счёт пунктуации - исправлюсь.
Вот про ресурсы не совсем понял. В чём моя расточительность?
В коммерческом предложении ООО указаны плюсы системы.
Я и не спорю, пытаюсь понять в чём преимущества такой технологии перед обычной укладкой кабеля в штробы?
Вы поверьте, я не подкалываю и не пытаюсь
доедоколупаться, просто хочу научиться тому чего не умею, расширить свои знания.Но кроме фразы Электропроводка выполняется в электротехнических трубах, что позволяет (без нарушения декоративной отделки помещений) полностью модернизировать, и обслуживать кабельные линии. Прокладка производится по веерной схеме, что позволяет сократить длину кабельных линий более чем в двое (относительно классического способа с коробками под потолком) ничего не вижу.
Что подразумевается под модернизацией и обслуживанием электропроводки?
То есть я продаю "неведомую фигню" и люди почему то её покупают?
Зачем ликвидировать ликвидацию безграмотности? Вы смысл слова ликбез правильно понимаете?
У каждого свои "тараканы".
Речь шла об орфографии, про знаки препинания не было ни слова.
Ресурсы - материальные, нематериальные, физические затраты для реализации задуманного.
Материальные - это клиента. Но физические - ваши.
Конечно если упластываться при прокладке ПНД и это в дальнейшем будет компенсироваться из кошелька клиента - может так и можно, но как-то нечестно. Вы продаете клиенту ненужную фигню обернув её в фантик умных слов.
Клиент покупает, сейчас это маркетинг называется.
Я не против, так наверное, тоже можно зарабатывать.
Александр Фёдорович прошу просто следите за появлением новых фото. Могу завтра выложить фото с коттеджа мы там сегодня на верхнем уровне ЭУИ ставим.а нижний ещё не отделывали. Там много интересного. И хорош уже загонять меня в рамки . Я такой как есть.
На счёт "тараканов"- это Вы ляпнули не подумав извините за прямоту.
Да "не ведомую фигню" "обернув её в фантик умных слов"-действительно покупают.
Кстати клиента не назовёшь лохом. Все они серьёзные люди с серьёзными должностями и бизнесом.
Да система можно сказать оставляет меня без работы на объекте на семь лет гарантии-это или "+ "или" -".
А против Вы или за как мне можно зарабатывать меня совершенно не волнует. Ну не как на мою зарплату не влияет.
Да я оказываю электромонтажные услуги за материальное вознаграждение. Но я честно отрабатываю это вознаграждение и фирме это идет в пользу.
и я очень надеюсь на вашу разумность. заметно что Вы грамотный и образованный.
по этому подобные прения в теме надеюсь не повторятся.
Евгений, Вы ответили на эмоции которых в моей записи практически не было.
А на заданные вопросы я ответов не получил.
Правда, хоть признали, что "продаёте"неведомую фигню". Уже неплохо.
Лохом я никого не называл. Серьёзные люди могут быть экспертами в своей области, но нанимая Вас они надеются на Вашу экспертность.
Вы заметьте, я не поставил под сомнение надёжность такой системы, я просто усомнился в её целесообразности и в необходимости клиента переплачивать.
Вы воспринимаете мои вопросы как спор, прения и предполагаю обижаетесь.
Но, услышьте меня пожалуйста, меня не интересуют Ваши зарплата и вероисповедание, меня интересует техническая сторона Вашего предложения
Попробую ещё раз сформулировать вопросы.
Вы пишете: Да система можно сказать оставляет меня без работы на объекте на семь лет гарантии-это или "+ "или" -".
1. Прослужит электропроводка выполненная кабелем ВВГнг в штробах 7 лет без нареканий?
2. Если клиент затеет перестановку через 5 лет и потребуется перенести розетку или выключатель, как Вы это сделаете без повреждения покрытия стен?
3. Что подразумевается под модернизацией и обслуживанием электропроводки? - как это указано в вашем предложении для клиентов.
Три простых вопроса.
Ответьте на них пожалуйста также по пунктам, как они заданы и я всё пойму.
1. Да.
2. Есть два пути: Использовать резервные ПНД или др. вариант.
3. Замена и добавление групп в существующие системы.
спасибо за понимание и вопросы по теме.