|
Клеммы Wago
0
12 декабря 2013, 13:33 МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКчто то я упустил? а на практике при КЗ 4500кА выбивает, а 6000кА на вводе нет. Нет. Выбирается по номиналу и по времятоковым (амперсекундным) характеристикам. Чем ближе к источнику питания тем выше номинал автомата и положе характеристика. Например вначале линии 25А характеристика С, на конце линии 25А характеристика B или 20А характеристика С. Характеристика D обычно применяется для устройств с большими пусковыми токами 0
12 декабря 2013, 13:36 МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКнадо поступеньчато подбирать 3000-4500-6000-10000 это всего лишь коммутационная способность автомата, то есть он сможет выдержать кратковременный бросок тока до 4500 А, 6000 А , не потеряв своих функциональных свойств 0
12 декабря 2013, 13:39 МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКв домах и квартирах все С. нужны там разве В и D ? В основном С. Но например в деревянных домах со скрытой проводкой я использую B, так безопаснее) 0
12 декабря 2013, 13:41 МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКв домах и квартирах все С. нужны там разве В и D ? Вот выдержка из госта В ГОСТ Р 50345 для каждого типа мгновенного расцепления установлены следующие стандартные диапазоны токов мгновенного расцепления: тип «В» – свыше 3In до 5In; тип «С» – свыше 5In до 10In; тип «D» – свыше 10In до 50In (In – номинальный ток автоматического выключателя). Автоматические выключатели с типом мгновенного расцепления «D» обычно имеют диапазон токов мгновенного расцепления свыше 10In до 20In. времятоковые характеристики сможете найти в каталогах производителей 0
12 декабря 2013, 13:45 а раз все С то как сделать так чтобы при КЗ не выбивал ввод ? 0
12 декабря 2013, 13:56 lionarh МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКнадо поступеньчато подбирать 3000-4500-6000-10000 это всего лишь коммутационная способность автомата, то есть он сможет выдержать кратковременный бросок тока до 4500 А, 6000 А , не потеряв своих функциональных свойств ну и в каких случаях происходит этот бросок тока ? 0
12 декабря 2013, 14:20 вы меня конечно извините. но теоретического обоснования этому нет. 0
12 декабря 2013, 15:38 Юрий Михаилович (допустим для коттеджа - хоть на IEK) 0
12 декабря 2013, 17:06 МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКЮрий Михаилович (допустим для коттеджа - хоть на IEK) скинули бы схему. как должно быть по науке.и вес ликбез случился бы. то мы практикуемся - практикуемся. одна жесть короче. А какая разница IEK или ABB на схеме-то? 0
12 декабря 2013, 17:13 Тульский ЭлектрикWAGO незаменимая вещь если перебил проводку) Это точно, сколько раз выручали соеденители WAGO... 0
12 декабря 2013, 17:31 Тульский ЭлектрикWAGO незаменимая вещь если перебил проводку) Если там, на фото, алюминий, то да. А если там медь, то я бы спаял, замазал и забыл. ![]() Только что-то WAGO на фото на китайские похожи. ![]() 0
12 декабря 2013, 17:31 Геополис МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКЮрий Михаилович (допустим для коттеджа - хоть на IEK) скинули бы схему. как должно быть по науке.и вес ликбез случился бы. то мы практикуемся - практикуемся. одна жесть короче. А какая разница IEK или ABB на схеме-то? точность тех. данных разная. 0
12 декабря 2013, 17:56 Тульский ЭлектрикWAGO незаменимая вещь если перебил проводку) Николай Николаевич у Вас вроде сканер есть. как так перебили. 0
12 декабря 2013, 18:05 Белый_КотТолько что-то WAGO на фото на китайские похожи. Мы не отличаем их, какие есть в магазине те и покупаем... Затариваемся в приличном месте. МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКНиколай Николаевич у Вас вроде сканер есть. как так перебили. Старая проводка, мы не паримся перебили и перебили...Не тратим время на поиски. 0
12 декабря 2013, 18:09 ГеополисА какая разница IEK или ABB на схеме-то? А какая разница медную проводку тянуть или алюминиевую. Если иэк ставить (из-за экономии), то и провода нужно алюминиевые прокладывать (дешевле на много и легче в мантаже).
|