Резервный источник питания
Villy (53.00) |
Доброго времени суток Всем!
При подключении резервного источника питания (бензо-электрогенератор) к ШРУ, в ручном режиме, нужно ли разрывать нулевой провод от вводного питающего кабеля, ибо исключить гальваническую связь, или нет? Как вообще правильно делать?
Просмотрел кучу схем касаемо АВР, ни где не заметил, чтобы ноль был разделен между двумя источниками питания.
P.s. Напряжение питания основного источника 380В, повторного заземления пока что нет.
|
|
Мне действительно интересно, можно или нет и, если нет, то почему. Только никто ответить не может. Ответы, про удар током при голой ВЛ и отсутствии повторки меня мягко говоря не устраивают.
Если честно, я не понимаю почему требования к заземлению генератора в частном домохозяйстве должны идти в разрез с требованиями к генерирующим установкам промки. С телефона ща искать не буду, но вечером найду соответствующую нормативку.
Посоветуйте конкретную марку трех и однофазного генератора, для коттеджа. Мощность 5 Квт. Хотелось бы чтоб телевизоры и прочая техника не погорела.
Так трёх- или однофазного? Какое топливо? На какой период свет пропадает обычно?
И трех и однофазный. Бензин. 1 сутки.
И трех и однофазный. Бензин. 1 сутки.
И трех и однофазный. Бензин. 1 сутки.
Критичны ли перерывы в работе источника резервного электроснабжения?
Ну как критичны. Хотелось бы завести и чтоб работал пока бензин не кончится.
А перегрев? Или Вы против жидкостника ничего не имеете?
Мне источник не нужен. Мне генератор нужен. У него нет отдельного жидкостного охлаждения.
Юрий Михайлович, добрый вечер!
На сайте Проектант. Тема силовой тр-р. Заземление фазы треугольника на стороне низкого напряжения. Там есть ссылки на книгу Карякина (не искал, не смотрел) и ГОСТ Р 50571. 3 - 2009 п. 411.4.2 и 411.5.1
411.4.2 Нейтральная точка или средняя точка системы питания должны быть заземлены.
Если нейтральной точки или средней точки нет в наличии или они недоступны, то должен
быть заземлен линейный проводник.......
411.5.1 Все открытые проводящие части, совместно защищенные посредством одного и
того же защитного устройства, должны быть присоединены защитными проводниками к
заземлителю, общему для всех этих частей. В тех случаях, когда используют несколько
защитных устройств последовательно, это требование применяется отдельно ко всем
открытым проводящим частям, защищенным каждым устройством.
Нейтральная точка или средняя точка системы питания должны быть заземлены. Если
нейтральной точки или средней точки нет в наличии или они недоступны, то должен быть
заземлен линейный проводник.........
С уважением Виктор Костров!
Я меня подозрение что пятым проводом вы собрались РЕ рвать
Владимир Владимирович, добрый вечер!
Олег Викторович помог мне воссоздать мое видение подключения сети и генератора, хотя я подумал, что и четырехполюсного реверсивного рубильника будет достаточно. Потом попрошу Олега Викторовича нарисовать и эту схемку. Кстати эту схему можно применять и для однофазных генераторов разделив одну фазу на 3.
С уважением Виктор Костров!
Я меня подозрение что пятым проводом вы собрались РЕ рвать
Владимир Владимирович, добрый вечер!
Олег Викторович помог мне воссоздать мое видение подключения сети и генератора, хотя я подумал, что и четырехполюсного реверсивного рубильника будет достаточно. Потом попрошу Олега Викторовича нарисовать и эту схемку. Кстати эту схему можно применять и для однофазных генераторов разделив одну фазу на 3.
С уважением Виктор Костров!
Здорово че. Мало того, что РЕ ревтся, так и на выход 4-х проводка.
1) Что уже разрешили PE рвать
2) Зачем точка до рубильника
Вы об однофазных или предполагаете увидеть в юзергайде запрет на объединение PEM и PEL?
(Хотя, после кошек в микроволновках.......)
Об однофазных генераторах речь.
Денис, Сергей Николаевич, доброе утро!

Вы где увидели в цепи от ЗУ - ГЗШ - нагрузка разрыв
Пятый проводник на выходе от ГЗШ не нарисован и так понятно.....
А вот это правильный вопрос. В системе ТN разделение РЕN обязательно до вводного коммутационного аппарата.
Но вся суть моего видения заключается в том, что я изначально исхожу из системы ТТ и привожу ее к ТN. Ни в коем случае и никогда не разрыватся РЕ!!! Разрывается перемычка между РЕN и РЕ, которая в системе ТТ вообще отсутствует по причине того, что в ТТ нет электрической связи РЕN и РЕ.
На пальцах трудно объяснить, как можно обойтись без пятого полюса, но попробую:
Если убрать пятый полюс и на нижний контакт РЕN подсоединить проводники с ГЗШ (РЕ) и N, то схема будет та же самая, только, как Вы правильно заметили, Сергей Николаевич, точка деления перейдет за рубильник не неся ни каких вредных последствий.
Не исходите изначально из ТN - исходите из ТТ. Тогда поймете.
С уважением Виктор Костров!
А почему?
Если об однофазных, то на принципиальных схемах многих геенераторов явно показано заземление одного из линейных проводников "внутри"