|
Резервный источник питания
Villy (53.00) |
Доброго времени суток Всем!
При подключении резервного источника питания (бензо-электрогенератор) к ШРУ, в ручном режиме, нужно ли разрывать нулевой провод от вводного питающего кабеля, ибо исключить гальваническую связь, или нет? Как вообще правильно делать?
Просмотрел кучу схем касаемо АВР, ни где не заметил, чтобы ноль был разделен между двумя источниками питания.
P.s. Напряжение питания основного источника 380В, повторного заземления пока что нет.
|
|
Я исходил из текста важного документа:
"1.7.172. При питании стационарных электроприемников от автономных передвижных источников питания режим нейтрали источника питания и меры защиты должны соответствовать режиму нейтрали и мерам защиты, принятым для стационарных электроприемников."
и
"7.3.3. При вводе в эксплуатацию автономной электростанции режим работы нейтрали электростанции и защитные мероприятия по электробезопасности должны соответствовать режиму работы нейтрали и защитным мероприятиям, реализованным в электросети потребителя."
Да и в инструкции на генератор допускается такое действо (ссылаюсь на перевод инструкции, оригинал на китайском не читал, так что все на совести переводчика).
Возможно, путаница пошла с появлением инверторных генераторов, то для них как бы не допускается заземление одной из фаз.
С другой стороны, в рекомендациях по подключению источников бесперебойного питания к котлу "Buderus" написано, что трансформатор 220/220 с глухо заземленным выводом как раз то, что врач прописал.
Олег Викторович, за совет с трансформатором спасибо. Ну и по поводу заземления фазы генератора, если можно, напишите свои соображения, почему нельзя или не рекомендуется.
Анатолий Александрович, добрый вечер!
Документы у нас ПИСАТЬ умеют, только думать им некогда.....
Схема питания сети ТРЕХФАЗНАЯ четырехпроводная, соответственно схема генерации должна быть: ТРЕХФАЗНЫЙ генератор с глухозаземленной нейтралью. Посему схема с однофазным генератором не катит, как хотите, так и крутите.
А в схеме питания четырехпроводной надо применять ПЯТИполюсный реверсивный рубильник. Это мое СУБЪЕКТИВНОЕ мнение.
С уважением Виктор Костров!
Обоснуйте
Тоже неплохо было бы обосновать. А то с непривычки на осеннее обострение подозрение падает.
Юрий Михайлович, доброй ночи!
То, что выдано у Анатолия Александровича
Я исходил из текста важного документа:
"1.7.172. При питании стационарных электроприемников от автономных передвижных источников питания режим нейтрали источника питания и меры защиты должны соответствовать режиму нейтрали и мерам защиты, принятым для стационарных электроприемников."
является ГОСТ 12.1.030-81 2001
6. ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ И РУЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ КЛАССА I В СЕТЯХ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В
6.1. Режим нейтрали и защитные меры передвижных источников питания электроэнергией, используемых для питания стационарных приемников электрической энергии, должны соответствовать режиму нейтрали и защитным мерам, принятым в сетях стационарных приемников электрической энергии.
должны соответствовать - значит должны соответствовать.... Какая нейтраль у ОДНОФАЗНОГО ГЕНЕРАТОРА???
простоПалычА в схеме питания четырехпроводной надо применять ПЯТИполюсный реверсивный рубильник.
Тоже неплохо было бы обосновать. А то с непривычки на осеннее обострение подозрение падает.
Какой смысл рвать N, если он шунтируется ГЗШ???
С уважением Виктор Костров!
Попробую.
Угадайте детскую загадку: "С когтями, - а не птица, летит и матерится". Кто это?
Я рисовать, правда, не умею, прошу камнями не кидаться, но картинка наглядно даст ответ.
А в фирменной инструкции первого попавшегося под руку генератора, прямо указано, что заземлять его выход нельзя. Вероятно, существуют и такие, которые заземлять можно, но в подавляющем большинстве случаев, дачники применяют именно дешевые китайские генераторы, без двойной изоляции, а кроме того, практически в любой деревне, - старая, гнилая воздушка, поэтому ситуация, изображенная на картинке, очень даже может возникнуть.
Я меня подозрение что пятым проводом вы собрались РЕ рвать
Переходное сопротивление через воздушку к дому на землю меньше чем тело человека даже если в нем 0.5 бормотухи залито
А если её нет? Система ТТ. Полетит электрик?
Владимир Владимирович, доброго времени суток!
Если Олег Викторович поможет с рисунком, то покажу свою версию.
Она, опять же, связана с моей схемой НЕСЕРТИФИЦИРОВАННОЙ разнономиналки - на совмещении систем ТN и ТТ.
С уважением Виктор Костров!
Попробую.
Угадайте детскую загадку: "С когтями, - а не птица, летит и матерится". Кто это?
Я рисовать, правда, не умею, прошу камнями не кидаться, но картинка наглядно даст ответ.
А в фирменной инструкции первого попавшегося под руку генератора, прямо указано, что заземлять его выход нельзя. Вероятно, существуют и такие, которые заземлять можно, но в подавляющем большинстве случаев, дачники применяют именно дешевые китайские генераторы, без двойной изоляции, а кроме того, практически в любой деревне, - старая, гнилая воздушка, поэтому ситуация, изображенная на картинке, очень даже может возникнуть.
Вот именно для исключения такой ситуации и рвут ноль. Т. е. для пятипроводной системы надо четырехконтактный рубильник/контактор ибо РЕ рвать низзя.
Вы мне пытаетесь объяснить совсем не то, о чем я Вас прошу. Эту картинку я и сам Вам нарисую. Если бы Вы внимательно прочитали мои сообщения в теме, то вам стало бы ясно, что условия заземления одного из выводов однофазного генератора мне прекрасно известны. Я-то о другом спрашиваю. с точки зрения работоспособности генератора почему нельзя его землить? Об этом многие пишут. Видимо все-таки это ЛАЖА. Так что заземлять можно.
Чем они должны конструкционно отличатся от тех, что землить нельзя?
Вы полагаете двойная изоляция - это необходимое требование для выполнения заземления одного из выводов?
Именно этим он заниматься и планирует.
С точки зрения работоспособности генератора - работать будет, и об этом не только пишут, но и делают так. Но то, что это совсем уж лажа - я бы не сказал. В инструкции прямо сказано: заземлять нельзя. И лично я не стану заземлять, т. к. не считаю себя умнее инженеров - разработчиков данного оборудования, а также дабы не быть крайним, если что-то всё же пойдет не так.
Экономить на одном дополнительном полюсе рубильника, только ради экономии, - это как-то не моё.
В схемотехнику генераторной установки никогда глубоко не вникал, но у меня есть основание предположить, что запрет производителя на заземление связан с работоспособностью электронного регулятора, но никак не самОй электрической машины.
Не работает же котёл без заземления? А почему? Кто-нибудь разбирал работу схемы электронного блока поджига? Скорее всего - нет. Раз так сделано - значит так и надо, и вникать в работу схемы лично у меня нет ни времени, ни желания. То же самое могу сказать и про генератор.
Скорее это косвенное требование: усиленная всё же лучше, а вероятность пробоя изоляции и летящего электрика будет существенно ниже. Хотя вообще, вероятность возникновения подобной ситуации ничтожно мала.
Юрий Михайлович, добрый день!
Я не рву - я соединяю.
Рисовать я не умею, но надеюсь и так поймете.
С уважением Виктор Костров!
Посмотрел инструкцию на свой генератор, сходил к соседу одному и другому ( у нас разные модели, но у всех нас Китай 5.5КВт): нигде нет запрета заземлять одну из фаз. Причем как на английском, так и на русском языках. Возможно, существуют модели, где нельзя. Но, думаю, это все же отсебятина совместная наших продавцов (кабы чего не вышло) и переводчиков инструкций, т.к. все генераторы-это разлив из одной посуды.
О том и речь)
Юрий Михайлович, можно использовать трансформатор 220/200 и заземлить контакт вторичной обмотки.
Ваше же предложение годичной давности.
Я знаю, что можно и даже нужно иногда. Но при чем это здесь сейчас?
Ребята, вы вообще читаете тему или лень?
потому что всё свелось к спору можно или нельзя землить генератор.