МастерВсе фирмы, торгующие зтими УЗИПами, говорят, что они чешские
И Данн? ))
С другой стороны, веры в "питерский" хакель у меня больше нет.
Но оснований не верить ититеку у меня по крайней мере пока нет. Как и свистеть мне в уши у руководителя их питерского офиса.
МастерЭтот прайс от какой даты? И розничный он или дилерский?
Прайс актуальный. Самый что ни на есть розничный. Свой, извините, для публичного доступа выкладывать не стану))
Мастерсоответствующий нашему стандарту, т.е. не 5/8 и 3/4 дюйма, а 14 и 18мм.
штырь должен соответствовать еще и ГОСТу на заземлитель, а в его разработке, видимо, слишком активное участие принимали засланцы зандза))
МастерЯ к тому, что он соответствует дилерскому на заводе "Компрессор" (Зандз)
Что за питерский хакель? И что такое Данн?
Начну с конца. Dehn. Реальный лидер в области молниезащиты. Да, дорого. Зато качественно.
Hakel давно имеет производство в СПб. Вот только в последнее время начал откровенно халтурить, выдавая китайскую шнягу за локализованный продукт, соответственно, результат не заставил себя долго ждать.
Разница в цене на ХХ% - это ли не повод подумать о смене поставщика. Особенно в наше время))
LightWayС другой стороны, веры в "питерский" хакель у меня больше нет.
А можно вот с этого места чуть-чуть поподробнее? Чтобы в курсе, так сказать, быть - немножко использовали их УЗИПы, а тут вон оно что.. Самое главное, не могу сказать, что шибко дёшевы они, по сравнению с аналогами тех-же SE-ABB (хотя, может, это просто для нас такой ценничек был).
LightWayНачну с конца. Dehn. Реальный лидер в области молниезащиты. Да, дорого. Зато качественно.
Приезжал в конце того года их представитель, обещал манны небесные, расхваливал оборудование, в общем, всё в стиле "покупайте наших слонов". Впечатление осталось, стандартное от таких визитов - "просто хотят что-то впарить". Приятно, коли он хоть в чём-то не соврал, да и цена на поверку оказалась щадящей..
PS. Честно говоря, всегда думал, что лидер в этой области - OBO Betterman, затем ABB-SE, затем уж все остальные..
Я не настолько хорошо знаком с продукцией OBO чтобы с уверенностью это утверждать, но у меня сложилось впечатление (повторюсь, может быть неверное), что OBO - просто крупный маркировщик, предлагающий вполне законченное решение, для которого ОЕМ-ят многие производители, в т.ч. весьма именитые.
Что касается высокого качества продукции Dehn, то оно подтверждено рядом тестов, проведенных, как например, вояками, нефтяниками и сотовыми операторами, так и независимыми центрами. Отчеты видел, но привести их не имею никакой возможности, т.к. они не являются открытыми источниками. Впрочем, достаточно того, что производители УЗИП сами сравнивают свою продукцию именно с изделиями Dehn как с неким эталоном к которому надо стремиться, но не всегда возможно не выпадая из своей рыночной ниши.
МастерВсё-таки, если бы эти стержни делали бы у нас, они имели бы диаметр, соответствующий нашему стандарту, т.е. не 5/8 и 3/4 дюйма, а 14 и 18мм. Слабо представляю, как на стержне диаметром 5/8 дюйма можно нарезать резьбу М14. Я пробовал нарезать М8 на катанке 3/8 дюйма (у них она называется "8мм") - не понравилось.
Мастер доброго дня. Так какие проблемы.... у НАС все делается. Стержень 14ММ нержавейка + резьба на конце Д14.
Помните мою статейку про альтернативу Зандзу. К сожалению, пока партиями не могу ...тупо нет денег на развитие.
Ищу спонсоров и компаньонов под проект.
Упс....и то правда...старею...М12 естественно. (то ли описался, то ли туплю)
А если чаво...так это хозяйство здесь....http://www.volt-m.ru/userblog/view/176/
МастерЯ всё-таки не понял, за каким смыслом на диаметре 14 резать резьбу М12. Не проще ли М14 ?
проблема в наконечнике....если брать подходящий стандарт под обжим 16 квадрат ...то там отверстие под 12мм. по этому проще проточить, и нарезать М12. всегда проще опираться на стандартные приблуды....чем колхозить по месту.
Тонко? Для чего?....100-150А....чрез болт 12мм можно качать без проблем......А за чем больше?...разве что на ввод на 200-250А ...но с таким токами я особо не работаю......как правило до 80А.....а на 80А.....и 6-8мм впоне нормально. по этому 12мм, более чем достаточно......хотя если прикинуть.....можно и два наконечника по 12мм посавить...и в два провода по25 квадрат пустить......вопрос....надо ЛИ?
Тэсла___ТТТонко? Для чего?....100-150А....чрез болт 12мм можно качать без проблем......А за чем больше?...разве что на ввод на 200-250А ...но с таким токами я особо не работаю......как правило до 80А.....а на 80А.....и 6-8мм впоне нормально. по этому 12мм, более чем достаточно......хотя если прикинуть.....можно и два наконечника по 12мм посавить...и в два провода по25 квадрат пустить......вопрос....надо ЛИ?
Здравствуйте, коллеги!
Меня просто бесит......., где Вы находите 100-150А на землю???
Максимальный ток ЗЗ в трехфазной четырехпроводной сети 0,4кВ не может превышать 28,5А. Исходя из этого расчитывается с огромным запасом сечение медного заземляющего проводника, соединяющего заземлитель и ГЗШ!!! Оно равно 10мм2!!!
А сечение электрода заземлителя больше не из-за тока, а из-за коррозии и возможности внедрить заземлитель в землю!!!
простоПалычЗдравствуйте, коллеги! Меня просто бесит......., где Вы находите 100-150А на землю???
М!
Хм....тут вообще не о токах на землю, а о том как крепить провод к заземлителю.
Хотя интересно?
Исходные данные. ВРУ ввод на 250А (три фазы)
корпуса щитов естественно заземлены.
Пробивает фазу на вводе на корпус щита.
Вопрос?
КАКОЙ ТОК ПОТЕЧЕТ В ЦЕПИ? при условии касания фазного провода корпуса щита?
Тэсла___ТТТонко? Для чего?....100-150А....чрез болт 12мм можно качать без проблем....
Качать можно. Но я говорю о механической прочности.
простоПалычМеня просто бесит......., где Вы находите 100-150А на землю???
Я вот тоже пальцы гну, никак не могу понять, как фаза, коротнувшая на заземлённый корпус может выдать 150А? 220:4=55А. В моей практике был такой случай. Когда ворота открывались, "пёс поссал на них и больше близко не подходил". Какой-то кретин располосовал вдоль провода 25 квадратов, один из них пребывал в замкнутом на корпус состоянии. Всё подключенное оборудование каким-то странным образом работало, но на телекамеры в соседнем здании шли помехи, поэтому заземление в том здании отключили.
Возможно, Павел собирается вбить стержни, соединённые резьбой М12 на глубину мертов эдак 30, где будет 1 Ом
И Данн? ))
С другой стороны, веры в "питерский" хакель у меня больше нет.
Но оснований не верить ититеку у меня по крайней мере пока нет. Как и свистеть мне в уши у руководителя их питерского офиса.
Прайс актуальный. Самый что ни на есть розничный. Свой, извините, для публичного доступа выкладывать не стану))
штырь должен соответствовать еще и ГОСТу на заземлитель, а в его разработке, видимо, слишком активное участие принимали засланцы зандза))
Я к тому, что он соответствует дилерскому на заводе "Компрессор" (Зандз)
Что за питерский хакель? И что такое Данн?
Что за питерский хакель? И что такое Данн?
Начну с конца. Dehn. Реальный лидер в области молниезащиты. Да, дорого. Зато качественно.
Hakel давно имеет производство в СПб. Вот только в последнее время начал откровенно халтурить, выдавая китайскую шнягу за локализованный продукт, соответственно, результат не заставил себя долго ждать.
Разница в цене на ХХ% - это ли не повод подумать о смене поставщика. Особенно в наше время))
Начну с конца. Dehn. Реальный лидер в области молниезащиты. Да, дорого. Зато качественно.
По сравнению с OBO - лучше, хуже, дороже, дешевле?
А можно вот с этого места чуть-чуть поподробнее? Чтобы в курсе, так сказать, быть - немножко использовали их УЗИПы, а тут вон оно что.. Самое главное, не могу сказать, что шибко дёшевы они, по сравнению с аналогами тех-же SE-ABB (хотя, может, это просто для нас такой ценничек был).
Приезжал в конце того года их представитель, обещал манны небесные, расхваливал оборудование, в общем, всё в стиле "покупайте наших слонов". Впечатление осталось, стандартное от таких визитов - "просто хотят что-то впарить". Приятно, коли он хоть в чём-то не соврал, да и цена на поверку оказалась щадящей..
PS. Честно говоря, всегда думал, что лидер в этой области - OBO Betterman, затем ABB-SE, затем уж все остальные..
Я не настолько хорошо знаком с продукцией OBO чтобы с уверенностью это утверждать, но у меня сложилось впечатление (повторюсь, может быть неверное), что OBO - просто крупный маркировщик, предлагающий вполне законченное решение, для которого ОЕМ-ят многие производители, в т.ч. весьма именитые.
Что касается высокого качества продукции Dehn, то оно подтверждено рядом тестов, проведенных, как например, вояками, нефтяниками и сотовыми операторами, так и независимыми центрами. Отчеты видел, но привести их не имею никакой возможности, т.к. они не являются открытыми источниками. Впрочем, достаточно того, что производители УЗИП сами сравнивают свою продукцию именно с изделиями Dehn как с неким эталоном к которому надо стремиться, но не всегда возможно не выпадая из своей рыночной ниши.
Мастер доброго дня. Так какие проблемы.... у НАС все делается. Стержень 14ММ нержавейка + резьба на конце Д14.
Помните мою статейку про альтернативу Зандзу. К сожалению, пока партиями не могу ...тупо нет денег на развитие.
Ищу спонсоров и компаньонов под проект.
Что?
Упс....и то правда...старею...М12 естественно. (то ли описался, то ли туплю)
А если чаво...так это хозяйство здесь....http://www.volt-m.ru/userblog/view/176/
Так всё-таки М12 или М14 ?
Ну да М-12. Вполне хватает для надежного соединения.
Я всё-таки не понял, за каким смыслом на диаметре 14 резать резьбу М12. Не проще ли М14 ?
проблема в наконечнике....если брать подходящий стандарт под обжим 16 квадрат ...то там отверстие под 12мм. по этому проще проточить, и нарезать М12. всегда проще опираться на стандартные приблуды....чем колхозить по месту.
А не слишком тонко - М12 ?
Тонко? Для чего?....100-150А....чрез болт 12мм можно качать без проблем......А за чем больше?...разве что на ввод на 200-250А ...но с таким токами я особо не работаю......как правило до 80А.....а на 80А.....и 6-8мм впоне нормально. по этому 12мм, более чем достаточно......хотя если прикинуть.....можно и два наконечника по 12мм посавить...и в два провода по25 квадрат пустить......вопрос....надо ЛИ?
Здравствуйте, коллеги!
Меня просто бесит......., где Вы находите 100-150А на землю???
Максимальный ток ЗЗ в трехфазной четырехпроводной сети 0,4кВ не может превышать 28,5А. Исходя из этого расчитывается с огромным запасом сечение медного заземляющего проводника, соединяющего заземлитель и ГЗШ!!! Оно равно 10мм2!!!
А сечение электрода заземлителя больше не из-за тока, а из-за коррозии и возможности внедрить заземлитель в землю!!!
С уважением Виктор Костров!
Всё правильно медь 10 кв. алюминь 16 кв.
Уже всё давно посчитано и прописано.
М!
Хм....тут вообще не о токах на землю, а о том как крепить провод к заземлителю.
Хотя интересно?
Исходные данные. ВРУ ввод на 250А (три фазы)
корпуса щитов естественно заземлены.
Пробивает фазу на вводе на корпус щита.
Вопрос?
КАКОЙ ТОК ПОТЕЧЕТ В ЦЕПИ? при условии касания фазного провода корпуса щита?
Качать можно. Но я говорю о механической прочности.
Я вот тоже пальцы гну, никак не могу понять, как фаза, коротнувшая на заземлённый корпус может выдать 150А? 220:4=55А. В моей практике был такой случай. Когда ворота открывались, "пёс поссал на них и больше близко не подходил". Какой-то кретин располосовал вдоль провода 25 квадратов, один из них пребывал в замкнутом на корпус состоянии. Всё подключенное оборудование каким-то странным образом работало, но на телекамеры в соседнем здании шли помехи, поэтому заземление в том здании отключили.
Возможно, Павел собирается вбить стержни, соединённые резьбой М12 на глубину мертов эдак 30, где будет 1 Ом
КАКОЙ ТОК ПОТЕЧЕТ В ЦЕПИ? при условии касания фазного провода корпуса щита?
Никакой, потому, что в корпусе щита дырка прогорит.