Из_РоссииСчитаете, полоса "не работает", а только электроды?
Да, так считаю.
Полоса в земле работает. Но это какое-то извращение. Лучше вбить один электрод метров на 15 или несколько на 6...10 и соединить их над поверхностью земли.
Однозначно!
При этом стоит понимать, что размещать полосу на глубине 0,5м и менее - это весьма кривой вариант. Поверхностный заземлитель и мало полезен в летнее и зимнее время, и подвержен максимальному воздействию коррозии.
Не далее как сегодня наблюдал, как засыпка полосы (каких-то 60 м) грунтом позволила уронить сопротивление контура заземления более чем на 1Ом (что при начальных 3,95Ом было существенно).
И это в мерзлом грунте!!!
Применительно к любителям - возможно. Профессионалы - там, где это оптимально с учетом средней по региону глубины промерзания, типа грунта и т.д....
Я понимаю вашу любовь к наружным соединениям, особенно, если совмещать с системой уравнивания потенциалов (все равно все сведется к ГЗШ, однако, не все так просто. Возникают и вопросы по обеспечению электробезопасности людей в здании, и по молниезащите...
Есть. Но если их размещать поверхностно (до 0,5м) толку от них...((
Кста, можете поздравить - за последние 3 месяца общая длинна забитых нами штырей превысила сегодня 3км (как раз на крайние 3 контура на одном объекте ушло больше 300м).
hohlachovУ мастера в Блоге есть, можно ознакомится. Я лично бил на 9 но бил не большим отбойником.
Ознакомился. Интересно было почитать, без шуток. Но т.к. я профессионально заземлениями не занимаюсь, то такие вещи мне недоступны (конечно, всё можно при желании купить, но в моём случае - бессмысленная трата денег сие будет). Поэтому, когда изредка приходится, то "дедовским" способом - уголок, кувалда.. Таким способом забить 15-м электрод, да ещё и в помещении, просто нереально
LightWayКста, можете поздравить - за последние 3 месяца общая длинна забитых нами штырей превысила сегодня 3км (как раз на крайние 3 контура на одном объекте ушло больше 300м).
Поздравляю!
А какой материал/технологии применяете? Как у Мастера в статье, или тоже уголок/кувалда/полоса? Если второе, то достойно даже и двойного поздравления
Штыревое заземление, полоса оцинкованная, много кабелей, двустенной гофры...
Технологии? ))
Микро-экскаватор, отбойные молотки, гаечные ключи... Бьём и меряем, меряем и бьём)))
ПрохожийКак у Мастера в статье
Поддерживаю отечественного производителя, хотя система почти полный аналог - разница только в материале зажимов.
ПрохожийЕсли второе, то достойно даже и двойного поздравления
если бы зимой серийно заставлял своих бойцов махать кувалдами, забивая уголки, то мне бы не поздравления надо было, а медаль е..нутого с закруткой на спине.
LightWayПрименительно к любителям - возможно. Профессионалы - там, где это оптимально с учетом средней по региону глубины промерзания, типа грунта и т.д....
Это очевидно, что надо на глубину ниже уровня промерзания. Но, кто делает на 0.7м - не профессионалы, а халтурщики, хотя и выдают себя за профессионалов. Я считаю, что глубина 0.7м для заземлителя принципиально допустима, когда речь идёт о дачном домике с заведомо летним использованием.
И вообще, мы говорим о различных сферах деятельности - от "профессионалов" меня отгораживает непреодолимая преграда - НДС, поэтому я работаю в основном с DIY, т.е. с дачниками
LightWayНо если их размещать поверхностно (до 0,5м) толку от них...((
Как соединитель, либо как летний заземлитель, впрочем, как и три уголка, вбитые в землю на 2 метра
LightWayКста, можете поздравить - за последние 3 месяца общая длинна забитых нами штырей превысила сегодня 3км (как раз на крайние 3 контура на одном объекте ушло больше 300м).
"Завидовать надо..."(ц). Что можно сказать? "Большому кораблю - большое плаванье" Поздравляю!
Прохожийконечно, всё можно при желании купить, но в моём случае - бессмысленная трата денег сие будет
Сейчас, как и омеднённые стержни, всё подорожало. Но, учитывая, сто стоимость работы начинается с 10тр, можно отбить инструмент при первом коммерческом использовании, если без роскоши.
Нормальная ситуация. Отработало - заменили.
Считаете, полоса "не работает", а только электроды?
Полосу выравнивания потенциалов можно пустить прямо по бетонному полу ангара.
конечно, а что Вас удивляет?
конечно, а что Вас удивляет?
Полоса еще как работает, на самом деле.
Полоса еще как работает, на самом деле.
попробуйте померить одну полосу как нить на досуге.
С чего там набежит нормальное растекание
Да, так считаю.
Да, так считаю.
Полоса в земле работает. Но это какое-то извращение. Лучше вбить один электрод метров на 15 или несколько на 6...10 и соединить их над поверхностью земли.
Посмотрел бы я на этот процесс ))))
Рискуем начать заход на второй круг..
У мастера в Блоге есть, можно ознакомится. Я лично бил на 9 но бил не большим отбойником.
А я большим
Однозначно!
При этом стоит понимать, что размещать полосу на глубине 0,5м и менее - это весьма кривой вариант. Поверхностный заземлитель и мало полезен в летнее и зимнее время, и подвержен максимальному воздействию коррозии.
Не далее как сегодня наблюдал, как засыпка полосы (каких-то 60 м) грунтом позволила уронить сопротивление контура заземления более чем на 1Ом (что при начальных 3,95Ом было существенно).
И это в мерзлом грунте!!!
Насколько я понимаю, любители подземных полос размещают их на глубине 0.7м. Кстати, полосы сейчас есть омеднённые.
Применительно к любителям - возможно. Профессионалы - там, где это оптимально с учетом средней по региону глубины промерзания, типа грунта и т.д....
Я понимаю вашу любовь к наружным соединениям, особенно, если совмещать с системой уравнивания потенциалов (все равно все сведется к ГЗШ, однако, не все так просто. Возникают и вопросы по обеспечению электробезопасности людей в здании, и по молниезащите...
Есть. Но если их размещать поверхностно (до 0,5м) толку от них...((
Кста, можете поздравить - за последние 3 месяца общая длинна забитых нами штырей превысила сегодня 3км (как раз на крайние 3 контура на одном объекте ушло больше 300м).
Ознакомился. Интересно было почитать, без шуток. Но т.к. я профессионально заземлениями не занимаюсь, то такие вещи мне недоступны (конечно, всё можно при желании купить, но в моём случае - бессмысленная трата денег сие будет). Поэтому, когда изредка приходится, то "дедовским" способом - уголок, кувалда..
Поздравляю!
А какой материал/технологии применяете? Как у Мастера в статье, или тоже уголок/кувалда/полоса? Если второе, то достойно даже и двойного поздравления
Штыревое заземление, полоса оцинкованная, много кабелей, двустенной гофры...
Технологии? ))
Микро-экскаватор, отбойные молотки, гаечные ключи... Бьём и меряем, меряем и бьём)))
Поддерживаю отечественного производителя, хотя система почти полный аналог - разница только в материале зажимов.
если бы зимой серийно заставлял своих бойцов махать кувалдами, забивая уголки, то мне бы не поздравления надо было, а медаль е..нутого с закруткой на спине.
Это очевидно, что надо на глубину ниже уровня промерзания. Но, кто делает на 0.7м - не профессионалы, а халтурщики, хотя и выдают себя за профессионалов. Я считаю, что глубина 0.7м для заземлителя принципиально допустима, когда речь идёт о дачном домике с заведомо летним использованием.
И вообще, мы говорим о различных сферах деятельности - от "профессионалов" меня отгораживает непреодолимая преграда - НДС, поэтому я работаю в основном с DIY, т.е. с дачниками
Как соединитель, либо как летний заземлитель, впрочем, как и три уголка, вбитые в землю на 2 метра
"Завидовать надо..."(ц). Что можно сказать? "Большому кораблю - большое плаванье"
Сейчас, как и омеднённые стержни, всё подорожало. Но, учитывая, сто стоимость работы начинается с 10тр, можно отбить инструмент при первом коммерческом использовании, если без роскоши.
Микро-экскаватор, это круто.
А это, как у всех
А вот это уже интересно. Что за производитель? Ссылочку, плз