E-mail:
Пароль:
Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>расстояние между проводами при прокладке в штробе (дом,квартира)

расстояние между проводами при прокладке в штробе (дом,квартира)

mig29
(35.00)
подскажите плиз на сколько важно соблюдать зазоры между проводами
Эксперт клуба
Василич1980 (627)
0
09 мая 2016, 06:58

ЭСА
зачем он "внутри" здания..когда должен быть с наружи, да желательно вместе с счетчиком


Вот уж правда не знаю, зачем. Сделали его там, и стоит он в одном большом ящике как раз со счетчиком. Я не пойму, в чем на этот раз проблема? Я же сказал, работа не моя. Я пляшу уже от этого ящика и показал провод, который закреплен только в двух местах дюбель-хомутами на расстоянии 3,5 метра.

Эксперт клуба
Василич1980 (627)
1
11 мая 2016, 19:14

ЭСА
крепеж копеечный..и без разницы стяжкой стягивать четыре или две жилы СИПа
Игорь608675 у нас в частном секторе вводного АВ нет и нельзя его устанавливать.


Наверное, как обычно говорим о разных вещах. Я говорю вот про такие соединители http://www.etm.ru/cat/nn/2181470/# (от 300 до 500 рублёв штука)

ЭСАзачем он "внутри" здания..когда должен быть с наружи, да желательно вместе с счетчиком


А зачем он снаружи? Еще ни на одном офисном здании не видел ящика со счетчиком снаружи. Обычно все приборы учета располагаются внутри здания.

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
11 мая 2016, 22:59

Василич1980http://www.etm.ru/cat/nn/2181470/#


и чего вы этим прокалывающим делаете на фасаде здания..
Василич1980Еще ни на одном офисном здании не видел ящика со счетчиком снаружи.


много офисных зданий видели с СИПом внутрь здания заведенного?

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
12 мая 2016, 11:09

ЭСАмного офисных зданий видели с СИПом внутрь здания заведенного?


В принципе СИП не запрещено вводит в здание. Правда как рекомендует делать производитель крайне редко делают, а в этом случае получается что ввод делать нельзя.

Короче как обычно дилемма. Вроде и вводить можно, но по правилам хлопотно.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
12 мая 2016, 11:12

ЭСАмного офисных зданий видели с СИПом внутрь здания заведенного?


большинство офисных зданий напитано с подземки и сечением поболя 24 кв.
да и располагаются они обычно не в частном секторе а ВЛ с 220 только там и бывает.

Эксперт клуба
Василич1980 (627)
0
12 мая 2016, 15:32

ЭСА

и чего вы этим прокалывающим делаете на фасаде здания..


Тогда я вас не пойму, как еще соединять на фасаде здания, да так, чтобы еще было относительно красиво?

Эксперт клуба
ЕЕС-технологии (773)
0
12 мая 2016, 16:22

А зачем Вам вообще вести СИП на фасад здания?

Электрик
alex-v21 (1)
0
12 мая 2016, 17:13

mig29подскажите плиз на сколько важно соблюдать зазоры между проводами


все зависит от требований принимающего органа, если таковой есть! если речь идет о силовых и слаботочных кабелях в параллельной прокладке, то по нормам не мене 15см и не более 0.5м допускается прокладка в плотную, при не возможности соблюдения расcтаяния. это что касается штробы!!!

Эксперт-электрик
Fidel (98)
0
12 мая 2016, 18:44

Василич1980
ЭСА

и чего вы этим прокалывающим делаете на фасаде здания..


Тогда я вас не пойму, как еще соединять на фасаде здания, да так, чтобы еще было относительно красиво?


Вообще-то, это зажим ответвительный. А соединение лучше выполнять http://www.niled.ru/index.php-id=56.htm

Эксперт клуба
Electric Str (2104)
0
12 мая 2016, 18:56

ЭСАзачем он "внутри" здания..когда должен быть с наружи, да желательно вместе с счетчиком


А с каких, кроме пожелания сетивиков, он должен быть снаружи?
ПУЭ-7:
"1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0°С.....
.....Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20°С."

0
12 мая 2016, 19:23

Electric StrПУЭ-7


Вы как теоретики рассуждаете :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Кокой подогреваемый и сухой бокс на улице? Кто требует его устанавливать? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Вы монтажники? Или для чего это в сто пятидесятый раз пишите? :ugeek:

Эксперт клуба
AC DC (1578)
1
12 мая 2016, 21:34

Electric StrПУЭ-7:
"1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0°С.....


Тульский ЭлектрикКокой подогреваемый и сухой бокс на улице?
Кто требует его устанавливать?


И собственно говоря - Зачем ???
Когда для:
«Меркурий 230АМ»
2.15 Установленный рабочий диапазон температур от минус 40 до плюс 55 С.
2.16 Предельный диапазон хранения и транспортирования от минус 50 до плюс 70 С.

0
12 мая 2016, 21:43

AC DCИ собственно говоря - Зачем ???
Когда для:
«Меркурий 230АМ»
2.15 Установленный рабочий диапазон температур от минус 40 до плюс 55 С.
2.16 Предельный диапазон хранения и транспортирования от минус 50 до плюс 70 С.


:D все всё знают, но ведь не по ПУЭ7 :lol: :lol: :lol: :lol:

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
12 мая 2016, 22:31

FidelА соединение лучше выполнять


каждый какими привык работать..те и советует :D я допустим привык работать с ИНСТАЛЛ но не означает что советую всем))

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
12 мая 2016, 22:34

Electric StrА с каких, кроме пожелания сетивиков, он должен быть снаружи?


Electric Str"1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях,


сами и ответили на свой вопрос. температурный критерий уже не волнует...современные счетчики работают +40 -40

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
12 мая 2016, 23:19

ЭСАсами и ответили на свой вопрос. температурный критерий уже не волнует...современные счетчики работают +40 -40


Большинство даже от -40 до +60 С

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
12 мая 2016, 23:21

hohlachovбольшинство офисных зданий напитано с подземки и сечением поболя 24 кв.


:D сечение 24 кв вы под заказ делаете?

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
12 мая 2016, 23:51

lionarh:D сечение 24 кв вы под заказ делаете?


ТУшный 25 кв. :)

Эксперт клуба
Прохожий (1421)
0
13 мая 2016, 07:57

ЭСА
lionarh:D сечение 24 кв вы под заказ делаете?


ТУшный 25 кв. :)


Это, можно сказать, ГОСТ-овский.
Сечение ТУ-шного "болталось" бы где-то в районе 16 мм2. :twisted:

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
13 мая 2016, 22:46

Василич1980
Тогда я вас не пойму, как еще соединять на фасаде здания, да так, чтобы еще было относительно красиво?


да никак...заводить в бокс на автомат -счетчик расположенный на фасаде. Вариант прокалывающих по мне допустим в случае бюджетной переделки ввода к дому на СИП...без замены старой "лапши"

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить