E-mail:
Пароль:
Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>расстояние между проводами при прокладке в штробе (дом,квартира)

расстояние между проводами при прокладке в штробе (дом,квартира)

mig29
(35.00)
подскажите плиз на сколько важно соблюдать зазоры между проводами
Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
03 февраля 2015, 12:28

При параллельной прокладке рекомендуется антенный провод тянуть на удалении 70см от силового, а пересекать под прямым углом.

0
03 февраля 2015, 12:32

спасибо за эту информацию но меня больше интересует силовые между собой можно ли прокладывать один к одному плотненько

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
03 февраля 2015, 12:39

Почему нет). Это называется "пучком". Только не все провода/кабели предназначены для такой прокладки. ПВС, допустим, не предназначен. ВВГнг можете смело пучковать. Вплотную.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
03 февраля 2015, 12:50

mig29подскажите плиз на сколько важно соблюдать зазоры между проводами


С одной стороны чем меньше чтоб тем дешевле подготовительная работа.
С другой стороны если потом перебили пучок проводов (а это возможно 1 буром) то и последствия серьёзней.

Эксперт клуба
ЕЕС-технологии (773)
0
03 февраля 2015, 13:34

hohlachov
mig29подскажите плиз на сколько важно соблюдать зазоры между проводами


С одной стороны чем меньше чтоб тем дешевле подготовительная работа.
С другой стороны если потом перебили пучок проводов (а это возможно 1 буром) то и последствия серьёзней.


Уверен, что вероятность перебития провода, если 10 идущих в одну точку проводов провести не в пучке, а распределить по стене, несоизмеримо выше. И да, есть проект и фотофиксация кабельных трасс (скрытые работы). Если кто-то куда-то попал, не посмотрев, или хотя бы не спросив, то это проблема негров, а они белого шерифа не волнуют.

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
03 февраля 2015, 13:45

ЕЕС-технологиито это проблема негров, а они белого шерифа не волнуют.


Сейчас какой-нить прокурор припишет вам разжигание межрасовой розни :)

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
03 февраля 2015, 14:23

ГеополисПочему нет). Это называется "пучком". Только не все провода/кабели предназначены для такой прокладки. ПВС, допустим, не предназначен. ВВГнг можете смело пучковать. Вплотную.


Маленькая поправка - групповая (совместная) прокладка выполняется нг-LS.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
03 февраля 2015, 14:27

ЕЕС-технологии Если кто-то куда-то попал, не посмотрев, или хотя бы не спросив, то это проблема негров, а они белого шерифа не волнуют.


Минусы и плюсы я сразу хозяину объясняю, он потом принимает решение.
Этот год начался с 2 ремонтов (перебили смежники) и фото были, да и перебили просто тупо по вертикале даже фоток не нужно и так ясно нельзя над розетками и выключателями сверлить.

Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
03 февраля 2015, 18:10

hohlachov
Этот год начался с 2 ремонтов (перебили смежники) и фото были, да и перебили просто тупо по вертикале даже фоток не нужно и так ясно нельзя над розетками и выключателями сверлить.

А зачем ему думать? У него перфоратор!

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
04 февраля 2015, 00:04

mig29силовые между собой можно ли прокладывать один к одному плотненько


В общей оболочке они между собой прижаты очень плотно. Так что, очевидно можно. Но я бы не стал :?

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
04 февраля 2015, 00:05

lionarhразжигание межрасовой розни


Про негров сейчас можно ;)

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
04 февраля 2015, 00:07

ЕЕС-технологиивероятность перебития провода, если 10 идущих в одну точку проводов провести не в пучке, а распределить по стене, несоизмеримо выше


На самом деле, надо считать. И подумать. :(

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
04 февраля 2015, 00:36

МастерПро негров сейчас можно ;)

и про негров, и про прочие секс-меньшинства))

Эксперт клуба
ЕЕС-технологии (773)
0
04 февраля 2015, 00:40

теория вероятности в данном вопросе дает однозначный ответ при любом распределении, как дискретном, так и равномерном. Вероятность попадания в кабель на отдельно взятом участке стены будет некой величиной в степени количества мест прохождения кабеля. В случае с пучком - эта степень равна 1.

Эксперт клуба
Профессор (2344)
0
04 февраля 2015, 06:07

mig29подскажите плиз на сколько важно соблюдать зазоры между проводами


в бытность работы на строительстве японского посольства, япошки требовали не более 6 проводов в пучке, и с лотками там тоже была напряженка большая часть кабелей шла пучком и даже без гофры и это почти лет 10 назад)

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
04 февраля 2015, 06:50

ЕЕС-технологиитеория вероятности в данном вопросе дает однозначный ответ при любом распределении, как дискретном, так и равномерном. Вероятность попадания в кабель на отдельно взятом участке стены будет некой величиной в степени количества мест прохождения кабеля. В случае с пучком - эта степень равна 1.


Всё не так упрощённо. Аргументами функции будет не только геометрическая ширина и форма трассы, но и распределение возможного нездорового интереса чела с перфоратором/болгаркой к определённому участку стены. Как показывает печальный опыт, от идиота в состоянии эйфории с чувством вседозволенности, вселённым буром и камнерезным диском, не спасает даже фотофиксация. И теория вероятности рушится вместе со здравым смыслом - вероятность может превысить и единицу - несколько попаданий :lol:

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
04 февраля 2015, 09:32

ЕЕС-технологииВероятность попадания в кабель на отдельно взятом участке стены будет некой величиной в степени количества мест прохождения кабеля. В случае с пучком - эта степень равна 1.


Естественно в пучок попасть сложнее, но последствия намного страшнее.

Эксперт клуба
ЕЕС-технологии (773)
0
04 февраля 2015, 12:42

Мастер
ЕЕС-технологиитеория вероятности в данном вопросе дает однозначный ответ при любом распределении, как дискретном, так и равномерном. Вероятность попадания в кабель на отдельно взятом участке стены будет некой величиной в степени количества мест прохождения кабеля. В случае с пучком - эта степень равна 1.


Всё не так упрощённо. Аргументами функции будет не только геометрическая ширина и форма трассы, но и распределение возможного нездорового интереса чела с перфоратором/болгаркой к определённому участку стены. Как показывает печальный опыт, от идиота в состоянии эйфории с чувством вседозволенности, вселённым буром и камнерезным диском, не спасает даже фотофиксация. И теория вероятности рушится вместе со здравым смыслом - вероятность может превысить и единицу - несколько попаданий :lol:


Ну когда восстановление идет за счет убившего кусок проводки (а правильно-это перетяжка трассы новым кабелем), то косяков становится несоизмеримо меньше. Если джамшут не несет ответственность, то отвечает прораб и дальше по иерархии. Если хозяин сам себе прораб, то он оплачивает все переделки.

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
04 февраля 2015, 23:12

Геополис ВВГнг можете смело пучковать. Вплотную


ВВГнг если это не LS не предназначен для прокладки "пучком" Просто "нг" когда горит пучком легкие можно выплюнуть :(

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
04 февраля 2015, 23:28

Из_РоссииА зачем ему думать? У него перфоратор!


Не обязательно перфоратор моно и штроборезом :) Вот что значит переделывать электрику после "универсалов" Первый раз так получилось что в квартире два раза перебили действующие провода которые по не исследованной логике "джамшудов" там оказались :D Ну и фотка распаечной коробки на память от спецов :shock:

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить